Skrivet av: pafr
« skrivet: 30 september 2007, 21:12:26 »Nu har jag grubblat och grävt.
Det verkar vara cirkulation i båda hålen, delta T är cirka 3 vid bägge hålen , vilket är bra. Dvs båda hålen verkar vara idrift.
Hålet längst bort har en "lokal högpunkt" och här bubblade det mycket tydligt. Dvs det var inte stopp men det låg luft som bubblade så att det hördes in i VP-rummet genom brine-vätskan.
Nu har jag pratat med installatören igen, och han har erbjudit sig att sätta dit luftning på toppen på hål 2 och då borde problemet vara borta.
När jag idag skulle testa lite och körde igång Brinepumpen, så bubblade det inte längre...
Antagligen så har pumpen jobbat lite hårdare sista veckan och den extra cirkulationen har orkat flytta in luften till expkärlet.
Det är först nu som pumpen ibland genererar lite uppvärmning, då mitt värmestopp ligger väldigt lågt, 11 grader. (Ska erkänna att jag fick flytta upp den då det nu var 10 grader och molnigt ute, tidigare har solen räckt)
DOCK så kom det efter ett tag ett tydligt bubbel som ifrån brinen som sedan försvann. Någonstans finns det lite luft kvar...
Ser två möjligheter:
1. Be dem komma hit och sätta dit luftningeventilen vid hål 2. Finns det någon nackdel med luftningsventil? Kan de börja läcka? Min erfarenhet är ju fler saker desto snabbare trasigt.
2. Hoppas att vintern lyckas VP-drift lyckas trycka bort all luft som finns kvar.
Skulle välja 1 om det inte finns några nackdelar med luftningsventilen. Måste ju finnas någon nackdel då jag har förstått att de inte används så ofta, eller??
Det verkar vara cirkulation i båda hålen, delta T är cirka 3 vid bägge hålen , vilket är bra. Dvs båda hålen verkar vara idrift.
Hålet längst bort har en "lokal högpunkt" och här bubblade det mycket tydligt. Dvs det var inte stopp men det låg luft som bubblade så att det hördes in i VP-rummet genom brine-vätskan.
Nu har jag pratat med installatören igen, och han har erbjudit sig att sätta dit luftning på toppen på hål 2 och då borde problemet vara borta.
När jag idag skulle testa lite och körde igång Brinepumpen, så bubblade det inte längre...
Antagligen så har pumpen jobbat lite hårdare sista veckan och den extra cirkulationen har orkat flytta in luften till expkärlet.
Det är först nu som pumpen ibland genererar lite uppvärmning, då mitt värmestopp ligger väldigt lågt, 11 grader. (Ska erkänna att jag fick flytta upp den då det nu var 10 grader och molnigt ute, tidigare har solen räckt)
DOCK så kom det efter ett tag ett tydligt bubbel som ifrån brinen som sedan försvann. Någonstans finns det lite luft kvar...
Ser två möjligheter:
1. Be dem komma hit och sätta dit luftningeventilen vid hål 2. Finns det någon nackdel med luftningsventil? Kan de börja läcka? Min erfarenhet är ju fler saker desto snabbare trasigt.
2. Hoppas att vintern lyckas VP-drift lyckas trycka bort all luft som finns kvar.
Skulle välja 1 om det inte finns några nackdelar med luftningsventilen. Måste ju finnas någon nackdel då jag har förstått att de inte används så ofta, eller??