Elpatronen får jag slå till manuellt och jag får den inte att samarbeta riktigt med VP. Eller så räcker de extra 6kw inte heller till. När jag bara kör VP(4kw) så har jag en förbrukning på ca 100kwh/dygn + hushållsel (ca 40kwh), med elpatron blir det mellan 250-300kwh/dygn med hushållselen.
Jag vet inte riktigt vid vilken ute temp jag behöver tillsskott men nu när det är ca -2 ute och framledningen ligger på 32grader. Inne har jag då ca 19gr på bottenvåning och 20,5 på övervåning, källaren håller ca 11-12gr.
Vi har 2 kakelugnar som vi eldar i för att klara den värsta kylan. Skulle jag kunna ha 43gr på radiatorerna skulle det göra stor skillnad.
Skulle jag kunna strypa ner flödet genom VP på nåt sätt så att max flöde genom VP = shuntens 75% öppning? På så sätt skulle väl shuntens sista 25% ökning bli verkningslös?
Jag provade idag med att sänka deltaT på radiator delen till 2gr, tänkte som så att pumpen arbetar iaf med 8grader delta (start 44 stopp 52). skillnaden blir att mindre mängd vatten behövs från ack. när det blandas med varmare returvatten i shunten. Det verkar bli bättre men jag kanske lurar mig själv.
Testade med att shunta ut 32gr med ett delta 6 och delta 2. Skillnaden blev att med ett mindre deltaT så gick det fortare att värma upp den ackumulerade volymen samt att det tog längre tid innan kompressorn startade för att värma upp den igen. Kan detta stämma?