Författare Ämne: Hur mycket gÃ¥r er elpatron?  (läst 4180 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
Hur mycket går er elpatron?
« skrivet: 10 december 2012, 12:52:57 »
Hej,

Vi bor vår första vinter i hus. Har en IVT Greenline C7 HT. Rego 637.

Jag har kollat hur mycket elpatronen går och kommit fram till att den går ca 3-4 timmar per dag och det tycker jag verkar mycket. Vi använder inte mycket varmvatten (2st träningstokar, duschar på gymet), och vi har allt mellan 18,5 - 21 grader inomhus just nu. Yttertempen pendlar för närvarande mellan +1 och -14. Tycker det verkar "ta emot" att få upp temperaturen...???

Jag upplever att pannan går alltid nu när det är "kallt", vilket jag uppfattar som sunt, jag vill dock inte att den ska köra på tillskott, hur kommer man runt detta?

Kan det vara något fel på VPn? ??? Inställningar? Kan en innegivare vara en lösning? Ska man stänga av eltillskottet helt?

Tillskottsfördröjningen står på 90 min (MAX 300), 2/3 av effekten.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 14:16:41 »
Skriv ner alla temperaturer när VP'n har gått en stund och värmt huset. Storlek och ålder på huset är också bra att veta samt vart nånstans i landet det finns...
Går elpatronen 3-4 timmar per dag, eller är tillskott tillåtet 3-4 timmar per dag?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 15:01:03 »
Kan återkomma med mer info..

Bor i Lund, Skåne, 150 kvm, byggår 1945, tilläggsisolerat, 2-glasfönster.

Vad jag kan se är alla temperaturer på det normala under meny 3, det är inställningarna för tillskottet jag är fundersam över... Jag tycker inte jag får upp värmen i huset ordentligt fastän pumpen går hela tiden, vrider jag upp den så lär ju bara tillskottet gå ännu mer???

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 16:13:42 »
Kom att tänka på en annan sak, om indikatorn för tillskott lyser, vad betyder det?

Att tillskottstimern har räknat ner och att ramptimern går in, eller att tillskottet faktiskt är aktiverat?
Med andra ord, när man läser av driftstiden för tillskottet, betyder det att elpatronen gått hela denna tiden?

 Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 20:15:46 »
Vill du minska mängden tillskott så är ju en enkel väg att sätta tillskottet till 1/3 och tiden till 300 min, så kan man ändå vara säker på att lite tillskottet går in (så att inget fryser sönder) om det skulle hända något med pumpen om man tex är bortrest. Följden kan ev bli att du vissa tider när det är väldigt kallt ute kan få lite kallare inne.

Men som sagt aktuella värden för din pump efter typ en timmes drift vore bra! samt säkerställa att inget av pumpens två filter är igensatta, så att du verkligen producerar och får ut så mycket värme som möjligt i huset då pumpen går.

Har själv stängt av mitt eltilskott helt, + slått ifrån säkringen till elpatronen då jag är i huset varje dag.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad Joonte84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline HT C7 -06
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #5 skrivet: 12 december 2012, 20:25:20 »
Hej igen,

Nytt konstigt fenomen igår natt, fick 6st (!) larm "Fasföljdsfel" i rad med ca 30 sek mellanrum? Kan det vara något med elnätet? Inga klockor eller andra apparater har "nollat". Sc:,h

Pumpen har gått som den ska hela tiden för övrigt. Vi har även haft en av årets kallaste nätter, -14 (Skåne.... tummenupp), så elpatronen går en hel del, ena dagen är det plus grader, nästa dag -10...

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 356
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 10:50:40 »
Har råkat ut för "fasföljdsfel" en gång,slog från pumpen helt och återstartade utan fler felvarningar.
Att tillskottslampan lyser innebär inte nödvändigtvis att tillskottet går,utan att när alla tisbegränsningar passerat kommer elen att koppla in.
I menyerna kan du se hur många timmar tillskottet faktiskt varit inne,att sätta tillskottet till 1/3 räcker oftast,prova dig fram blir det kallt öka bara igen.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: Hur mycket går er elpatron?
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 09:56:40 »
Vill du minska mängden tillskott så är ju en enkel väg att sätta tillskottet till 1/3 och tiden till 300 min, så kan man ändå vara säker på att lite tillskottet går in (så att inget fryser sönder) om det skulle hända något med pumpen om man tex är bortrest. Följden kan ev bli att du vissa tider när det är väldigt kallt ute kan få lite kallare inne.


Som jag tolkat det går elen in vid larm även om man stängt av den. (mjukvarumässigt! förstår att den inte kan fungera om du bryter säkringarna)
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren