Författare Ämne: Riktigt dÃ¥ligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107  (läst 9367 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Henrik Hellman

  • Gäst
Henrik Hellman
Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« skrivet: 08 maj 2012, 22:51:13 »
Hej

Har lite dryga problem som jag tycker bli sämre med tiden.

Vi har riktigt dåligt med varmvatten vid dusch/bad. Jag kan inte duscha normalt utan att köra slut på VV ( naturligtvis med extra vv funk på,annars kan man knappt blöta ner sig innan det är tomt).

Min tanke är att jag har nÃ¥gon felinställning nÃ¥gonstans. 

Mina inst:

Ute: 4
Panna 57 (55)
Framledn 26 (26)
Panna nedre 38 (40)
Hetgas: 21
Kompr: från
Fläkt: från
Laddpump: från
VP in/ut: 21/32
Ute VP: 8
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.00

Historisk driftsinfo:
Drifttid/24h: 3,19
Starter/24h: 10

Någon som ser något gennerelt fel eller behöver ni mer data ?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning: Henrik


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2012, 22:58:45 »
Du kanske ska börja med att skriva ner dina inställningar, jag kan inte se en enda inställning i ditt inlägg.
Sedan måste du skriva in driftvärdena när kompressorn är i drift och har gått en stund, annars är det ju meningslöst att uppge dom.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det finns en hel del trådar om detta problem med EcoEl; du måste nog regga dig som användare för att använda sökfunktionen förvisso.

Kan du kolla hur många sekunder det tar att fylla en 10l-hink? Hur varmt duschar ni?

Det första jag tycker mig se är att det är 38°C i nedre delen just nu. Om du vill ha massor med VV på 40°C känns detta för lite. Testa att höja börvärdet i nedre del till 45°C och se vad det gör för skillnad; sänk samtidigt temp övre del från 55 till 50.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2012, 23:43:38 »
Apropå börvärden... Kanske mest en fråga till erp:
Min nedre panna tycks lägga sig på 45 som lägsta börvärde för nedre pannan, även nu när det börjar vara varmare ute. Jag har försökt hitta vad som styr det börvärdet. Det är uppenbarligen inte framledningen + 5°, och det är inte heller inställningen under Inställningar, eftersom det värdet bara styr när pumpen är spärrad.

Vet du var dessa 45 kommer ifrån? Är det VPmin + 5° som ger 45?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2012, 23:48:11 »
Extra VV använder vi bara när många ska duscha efter varandra, eller när dottern envisas med att vilja bada. Däremot är det viktigt att VVhöjning står på Ja (under Avancerat, Inställningar, långt ner i menyn). Annars får du inte 55-graderskörningarna som höjer värmen ordentligt i nedre pannan.

Ett annat sätt att få varmare dusch är att ha mer snålspolande munstycken i duschen och att inte spola för fullt. Då "tömmer" du inte värmen i värmepannan lika fort.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2012, 23:54:42 »
Apropå börvärden... Kanske mest en fråga till erp:
Min nedre panna tycks lägga sig på 45 som lägsta börvärde för nedre pannan, även nu när det börjar vara varmare ute. Jag har försökt hitta vad som styr det börvärdet. Det är uppenbarligen inte framledningen + 5°, och det är inte heller inställningen under Inställningar, eftersom det värdet bara styr när pumpen är spärrad.

Vet du var dessa 45 kommer ifrån? Är det VPmin + 5° som ger 45?
Antar att det är vp-min du syftar på. I kodad meny
Blir som du är inne på VPmin +5
« Senast ändrad: 08 maj 2012, 23:56:35 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2012, 00:01:00 »
yep, VP min i kodade menyn. Är fabriksinställningen 35 då på vanlig EcoAir, eftersom Hellman får börvärdet 40?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2012, 08:25:20 »
Pumpen har två startvärden, framledningens börvärde alternativt VPmin om detta är högre. Sedan värmer pumpen 5º eller vad som står i diff start/stopp.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2012, 06:33:10 »
Kom ju på att jag är reggad här :)..

Så här står pannan inställd:

Historisk driftinfo
Total drifttid h, 48041
Elvärme kWh, 10800
Högsta framledning, 56 grader
Kompressor:
Total drifttid h, 10865
Drifttid/24h, 1,30
Starter/24/h, 4

Elpanna, 55 grader
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre, 60 grader
Elpanna nedre kw, 6
Fördjörjd shunt, 180

Husparametrar:
Max framledning: 57
Min framledning: från
Husvärme från, 14 grader

Huskurva:
Lutning 50
Justering 0

Något som ser helgalet ut ?? Hittar inte i menyn vad ni menar med v.v höjning

Med vänlig hälsning: Henrik

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag tror att din gåta redan är löst. I ditt första inlägg syns att bör när VP laddar undre tank är 40°. Denna ökar ju kallare det är ute eftersom den är delvis styrd av framledningen. Därför upplever du också minskad VV-tillgång när det blir varmare ute.

Denna funktionsbeskrivning rekommenderas http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0.

Du måste alltså öka mintemp i undre tanken, denna är avgörande för VV-tillgången. Detta ger förvisso något minskad verkningsgrad men det är nog en smäll du får ta om du inte vill sätta in en extern VVB.

/Marcus
« Senast ändrad: 10 maj 2012, 07:29:01 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2012, 09:19:09 »
Jag tycker det verkar märkligt, om du har dåligt med varmvatten, när övre pannan är satt till 55ºC och ligger på 55-58 grader.
Även om undre pannan är 35-40 grader borde det vara gott om varmvatten med den temperaturen i övre pannan.

Jag har VPmin satt till 38ºC och diff start/stopp till 7ºC, så undre pannan ligger mellan 38-45 ºC. Övre elpatron är satt till 37ºC, så den går normalt aldrig in under mars-okt. Med dom värdena ligger övre pannan runt 42-50 grader med hjälp av 55-graderskörningarna och jag har aldrig haft några problem med varmvatten, det går utmärkt att två personer duschar på två ställen samtidigt eller direkt efter varandra.

Kan det vara något fel på blandningsventilen på pannan?
Du kan ju alltid prova med att sätta VPmin till 45ºC exempelvis och se vad som händer med varmvattnet. Har du då fortfarande dåligt med varmvatten. är det förmodligen fel på blandningsventilen eller dina duschblandare.

erp
« Senast ändrad: 10 maj 2012, 11:28:28 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Patrik_N

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2012, 12:27:47 »
Övre elpatron är satt till 37ºC, så den går normalt aldrig in under mars-okt. Med dom värdena ligger övre pannan runt 42-50 grader med hjälp av 55-graderskörningarna och jag har aldrig haft några problem med varmvatten, det går utmärkt att två personer duschar på två ställen samtidigt eller direkt efter varandra.

Vilken inställning syftar du pÃ¥ här?  Sc:,h

/Patrik
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2012, 12:40:25 »
Elpanna ºC

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2012, 21:38:21 »
Hittar inte i menyn vad ni menar med v.v höjning

Bläddra ännu längre ner i inställningsmenyn så hittar du "VV höjning" som ska vara ställd på "ja" för att få 58-graderskörningarna.

Duschvanor kan också påverka. Jag och min fru hinner duscha båda två efter varandra utan att uppleva brist på varmvatten med övre pannan ställd på 40. Men om även dottern ska duscha måste vi ha pannan på 45, och om hon ska tvätta håret så är enda lösningen att sätta på "Extra VV", eftersom hon då håller på i minst 20 minuter...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Riktigt dåligt med varmvatten i ecoel/ecoair 107
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2012, 22:34:27 »
VV-höjning är en ny funktion som kom med de nya chipen förra året tror jag det var, det innebär att man kan välja om pumpen ska gå till 55º var fjärde start eller ej.
Är pumpen mer än två år finns nog inte valet.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!