Utloggad Undrande i Östergötland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Hej!

Vi vill gärna ha lite åsikter på de offerter om bergvärme vi fått in.

Huset: 165 kvm uppvärmd yta. Lågtemp radiatorsystem. Årsförbrukning 26000 kw. 4 familjemedlemmar, varav två barn, 0 resp 4 år.

Offert 1.
150 meter borrhål
IVT greenline ht plus, 7 kw värmepump
Komplett offert
pris: 126.000 kr.

Offert 2.
140 meter borrhål
Autoterm Teramax 7 kw värmepump
Komplett offert 110.000 kr.
Offert 2 borrar själv och är billigare att borra djupare beroende på längd till berg.

Enligt firma 2 är Autoterm & IVT samma pump, men att det blir 10 tkr dyrare om vi väljer IVT, vilket de också kan installera om vi vill. Stämmer det att deet är samma pump?

Hoppas jag fått med allt av vikt. Tacksam föär tips och synpunkter vad man ska tänka på vid offert, installation osv.

Jörgen
Östergötland
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 09:20:31 av Undrande i Östergötland »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VÃ…R OFFERT - BRA?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 17:27:27 »
IVT och Autoterm är i princip likadana, ta du offert 2 och lägg till 10-20 meter borra, det brukar kosta ca 250 kr/meter för lite extra borrhål.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Undrande i Östergötland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: OFFERT PÅ BERGVÄRME
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2007, 09:23:59 »
Killen från firma 2 var hemma hos oss igår.

Enligt honom har vi väldigt lite vatten i radiatorsystemet pga tunna enkretsradiatorer, vilket gör att värmepumpen kommer att slÃ¥ av och pÃ¥ onödigt mycket.  ???

Han vill därför komplettera med en extra vattenbehållare á 5000 kr monterat och klart för att minimera antalet start och stop och få en jämnare drift tid.

Är detta ok och har någon samma lösning?

Jörgen

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFERT PÅ BERGVÄRME
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2007, 09:39:37 »
extra vattenbehållaren för 5000:- kallas volymförstorare är just till för att se till att VP:n har större mängd vatten att jobba mot för att på så sätt få längre gångtider.

Jag vet många som har sådana inkluderat mig själv.
Vanligt med sådana på just IVT för dom styr värmeproduktionen lite annorlunda mot ex NIBE.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Undrande i Östergötland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: OFFERT PÅ BERGVÄRME
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2007, 11:30:44 »
Är du nöjd med den lösningen?

Jörgen

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFERT PÅ BERGVÄRME
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 12:41:08 »
Ja, nu har jag ju inte kört utan volymtank någongång så jag har inget att jämföra med men för mig funkar det bra.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: OFFERT PÅ BERGVÄRME
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2007, 13:07:54 »
En volymförstorare i ditt fall är mycket lämpligt.Väl använda pengar anser jag.

///Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!