Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8  (läst 1676 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Strahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« skrivet: 11 december 2008, 19:02:08 »
Har suttit och läst en massa inlägg för att förstå lite mera om vår sedan drygt två månader installerade nibe 1225-8.
Har till och börja med några frågor som ni säkert kan svara på:

Är det bättre för pumpen om jag kör kurva 7 -2 än 8 -4, om jag får ungefär samma innetemp?
Skall jag eftersträva att sänka kurvan så mycket jag kan för pumpens "bästa"?

Har lite funderingar pÃ¥ antal starter pÃ¥ pumpen och läst här att man kan ändra "startvärde kompressor frÃ¥n -60 till -100"och att man dÃ¥ även att "Startvärde TS skall sättas till ungefär 5*startvärde kompressor ≈ -500". Är detta nÃ¥got man kan testa utan att man kan "sabba" nÃ¥got?

Skickar med lite inställningar som ni kan kolla oxå...så att inte något är helt galet...

VP Starter 2581
VP Tid 786h
TS 1
VB Fram 30(38)
Varmvatten 50
VB-r 30(53)
VV Start 50(44)
KB-F 4
KB-R 7(-8)

Fattar inte så mycket av detta men det gör säkert ni! :)

Hoppas på svar!
Mvh Dick


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 19:15:08 »
Svaret på dina frågor är ja. Kolla att de flesta termostaterna är fullt öppna

Om du läser av VB-Fram och VB-r samt KB-in och KB-ut när kompressorn går och värmer radiatorerna så kan du få ett utlåtande om du har rätt flöden.
Tempdiff VB bör ligga kring 7-8 ºC och tempdiff KB runt 2-4 ºC då värmepumpen går.
« Senast ändrad: 11 december 2008, 19:17:45 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Strahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 21:38:11 »
Hej Carl N och tack för ditt snabba svar...Bor du här på forumet, eller!? :)

Jag har lite värden åt Dig:

VB Fram: 39(33)
VB r :     33(53)

KB in: 4
kb ut:1

Pumpen har startat 30 ggr och gått 12 timmar det senaste dygnet. Inget allvarligt antar jag, men jag tänkte att det skulle vara kul att testa det där med "startvärde kompressor från -60 till -100". Vet du hur man hittar det i menyn? Står det i bruksanvisningen?

Ha´en trevlig kväll!

//Dick

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« Svar #3 skrivet: 11 december 2008, 22:03:30 »
Hej,

1. tryck in "bläddra-knappen" i minst 7 sekunder, då visas Gradminuterna i displayen.
2. tryck "+" (nu kan du ändra beräknade gradminuter, gör inte det
3. tryck "bläddra-knappen"
4. nu har du kommit till en undermeny. Översta värdet är nog 60, ändra med "+" & "-" till önskat värde
5. tryck "bläddra-knappen"
6. tillsatsvärdet ändrar du också med "+" & "-"
7. tryck "bläddra-knappen" upprepade gånger tills du är tillbaka vid normala displayen

Hoppas jag fick med alla steg.

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« Svar #4 skrivet: 11 december 2008, 23:36:22 »
VB Fram: 39(33)
VB r :     33(53)

KB in: 4
kb ut:1

Det där ser helt OK ut.

I manualen sid 13 står det hur du kommer in i meny 9b. Läs under rubriken "Allmänt"
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Strahl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Lite funderingar ang. antal starter 1225-8
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 14:55:51 »
Tack så mycket!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!