Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: overlander skrivet 16 september 2006, 18:47:05
-
Nu börjar det närma sig igångkörning :D slingan är i backen pumpen på plats acktanken på plats återstår att knyta ihop allt. studs
(http://www.varmepumpsforum.com/mkportal/modules/gallery/album/a_61.jpg)
-
En sån var jag och optimerade i vintras, fungerade dåligt då cirkpumparna stannade när kompressorerna stannade...
Det fanns en manuell knapp där man kunde tvångsköra cirkpumparna hela tiden, jag startade den ena och sedan fungerade regleringen bra.
(Fick sänka kurvan från 8 till 3 för att det skulle bli bra temp i huset.)
Innan jag kom dit hade den ett börvärde på 65 grader vid -10 °C ute... elpannan gick in med 30 kW varje gång värmepumpen kallade på mer värme.
-
cirkpumparna har tre olika driftlägen som man ställer in i menyerna. ;)
Meny 5.4.7 Driftläge VB-pump A
Här ställs driftläge för värmebärarpump A (VBP-A)
in. Valbara alternativ är:
Intermittent: Värmebärarpumpen startar 20 sekunder
före och stoppar 20 sekunder efter kompressorn.
Kontinuerlig: Kontinuerlig drift.
Ekonomi: Pumpen är i drift en viss tid per period
(se meny 6.1.2 och 6.1.3), samt tillsammans med
kompressorn.
Fabriksinställning är Intermittent.