Har haft pumpen i drift sedan 2002, och har gått relativt bra. Har ibland stoppat någon gång då och då för olika pressostatlarm, men inget allvarligare.
Under vintern har den dock stoppat och larmat för för hög kompressortemp. Mer om detta sen, men detta fick mig att börja kolla upp givartemperaturerna. Givare GT11 (retur köldbärare) visade 42 grader.
Intemp köldbärare c:a 4 - 5 grader.
Ok, då har väl givaren gett upp, den har bytts tidigare av reparatör, men nu köpte jag en påse NTC-motstånd på Elfa och gjorde en egen. Så när jag skulle pilla in denna nytillverkade givare mätte jag på den som var i drift, när jag väl fick loss den. Den verkade ok!?? Mätte c:a 4 kOhm i rumstemp och gjorde förväntade resistansförändringar i frysen och med hjälp av värmepistolen. Den äldsta GT11-givaren sitter kvar på returledningen så jag mätte även denna och den gav c:a 13,6 kOhm, vilket verkar rimligt vid c:a 0 grader.
Stoppade i den gamla originalgivaren i plinten och kollade tempen på panelen; -1 grad! Det är ju ok, men vänta nu... Tempen stiger?? På displayen ser jag att temperaturen långsamt rampar upp till c:a 20 grader, trots att GT11 håller sin resistans. Måste ju vara nåt annat som är fel! Och troligtvis har det varit så sedan den byttes sist av reparatören.
Nån som har nåt tips??
Så till originalproblemet.När pumpen körs i varmvattenläget stiger temperaturen rejält på kompressorn. Från att ligga på c:a 98 grader efter en stunds värmedrift kan den gå upp mot 120 grader eller mer vid varmvattendrift, vilket då gör att den efter en kort stund i VV-drift kan stoppa med larm för för hög kompressortemp.
Funderar på om jag har luft i köldbäraren, för när pumpen drar igång efter larmåterställning så hör man precis som om luftbubblor drar runt i rören. Den eminente installatören har ju så klart inte satt in luftingsventiler i den kretsen.
Tips mottages tacksamt. Nåt jag kan göra själv eller skall jag ringa service?? Kan det vara givarproblematiken som spökar?