« skrivet: 08 januari 2012, 20:04:22 »
Hej,

Vi har jordvärme i dubbla slingor installerat och värmepumpen vi använder är en Fighter 1100 från Nibe. När jag var nere i källaren efter julhelgen för att kolla läget så upptäckte jag att utgående slingor är täckta av is, ca 1-2 cm tjock. Isbildningen börjar innifrån pumpen vid expansionsventilen och löper hela vägen till väggen där de går ut i marken, så långt jag kan se mao. I samband med detta har också effekten varit avsettvärt sämre. Pumpen orkar numera bara arbeta upp till ca 35 grader. Normalt brukar den orka upp till ca 45 grader vid de utomhustemraturer vi ligger på för tillfället. Igår slog jag på tillsatsvärme (elpatron) och satte den att hjälpa till upp till 40 grader. Normalt brukar det innebära att pumpen orkar vidare över 40 men nu jobbar den konstant men ligger på nära exakt 40 grader. Då vi har ackumulatortank med varmvattenberedare i så innebär det att vi inte har någon vidare fart på varmvattnet heller.

Är det någon som vet vad denna isbildning kan bero på eller har några andra rekomendationer som kan hjälpa?

Tacksam för svar, Stefan

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 20:17:21 »
Har du oisolerade rör eftersom dom är täckta av is. Hur som helst att utgående temp är minusgrader är helt normalt och det är även normalt att ingående temp blir några minus och är dom inte isolerade blir det is.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 20:40:52 »
Frosta av och isolera Thumbsup

Bättre med is i spriten än spriten i is... huvuddunk

NumberNine

  • Gäst
NumberNine
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 20:47:49 »
Ja de är isolerade förutom vissa "öppna" ytor där avsängningsventiler od sitter. Har dock aldrig haft detta problem förut....

//Stefan

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 20:49:11 »
Det är egentligen inget problem förutom att det det blir blöt när det tinar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

NumberNine

  • Gäst
NumberNine
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 21:33:49 »
Ja fast för mig är det ett problem då pumpen inte orkar prestera normalt vilket leder till låg inomhustempratur och låg tempratur på varmvattnet. Förra året hade jag TS-värmen på under 3 dagar kring jul när utetempraturen var omkring -38 grader. Nu har vi legat på utetempratur omkring -5 grader och det är kallare i huset samt kallare varmvatten. Någonting är alltså fel, frågan är bara vad?

//Stefan

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 21:39:15 »
Det låter ju märkligt. Hur länge går pumpen nu?

Edit: Jag ser att du redan skrivit att den går konstant.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 21:43:27 »
Eftersom du har is på rören så tar den värme ur slingan men effekten kan ju ha minskat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 21:43:38 »
Om det är så att pumpens värmeeffekt är påtagligt mindre är en möjlighet att det inte är något flöde i en av köldbärarslingorna. Det ger lägre köldbärartemperaturer som ger lägre effekt och mer isbildning.

Vad är det för temperaturer på ingående och utgående köldbärare? Vad är det för effekt på pumpen och hur många meter slang är nergrävd?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

NumberNine

  • Gäst
NumberNine
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 22:14:16 »
Tempraturerna har jag tyvärr inte koll på. Jag har satt dit en termometer på utgående och en på returen från pumpen men det är mest för att se diffen, som jag har fått instruktion om ska ligga på ca 5-7 grader. Pumpen är på 5kw och slingorna är 2*200, dvs 400 meter.

Slingorna går ihop strax innan köldbärarpumpen och såvitt jag kan se är båda lika nedisade men det kanske inte nödvändigtvis innebär att båda fungerar lika bra/dåligt?!?!

//Stefan

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 22:19:32 »
Har du ingen kontrollpanel på pumpen där du kan stega dig igenom olika värden, såsom kbtemp mm mm?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 23:12:56 »
Är inte diffen på 5-7ºC för mycket, vilken storlek är pumpen?
Då skulle du kunna öka hastighen på KB-pumpen. Har du möjligheter
att reglera flödena att det blir samma flöde på båda två, temperatur avläsning
i båda inkommande KB.

NumberNine

  • Gäst
NumberNine
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2012, 08:12:08 »
Ska kika igenom panelen (efter jobbet) för att se vilken info jag kan få fram, känns dock inte bekant. Vad jag vet så kan jag via panelen bara ändra vid vilka tempraturer pumpen ska slå på resp av, i nuläget ska den slå på vid 46 och av vid 48 men det blir ju aldrig aktuellt då den bara når 40 (med hjälp av elpatron).

Om jag förstått rätt så har jag en köldbärarpump och en värmebärarpump. Hur som helst så har jag samtliga cirkulationspumpar på maxhastighet. De dubbla slingorna jag nämnde går ihop innan slangen når KB-pumpen.

//Stefan

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2012, 08:28:33 »
Hur länge har du haft pumpen?  Gasbrist?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

NumberNine

  • Gäst
NumberNine
SV: Jordvärme, låg tempratur
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2012, 09:48:09 »
Pumpen är ca 15 år. Vi hade en servicekille där för ca 2 år sedan då det visat sig att pumpen stått stilla i ca 6 mån från början av sommaren och en bit in i oktober. Då var köldmediet slut men efter den servicen har allt flutit klockrent till nu. Det var först då vi slog av elpatronen som tyvärr stått på 40 grader sedan vi flyttade in för ca 6 år sedan. Efter det har vi haft elen på i några få dagar på över två år med fullt godtagbar värme på både varmvatten och radiatorer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!