Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Sallen skrivet 10 december 2008, 13:19:02

Titel: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 10 december 2008, 13:19:02
Hej

Jag har bara för en vecka sedan fått min Sanyo 126 installerad, den har fungerat bra under veckan då det har varit mellan 0 och -3 grader så har den hållt temperaturen jag har valt (20).

Men inatt så blev det -10 grader och när jag kom upp så hade jag 17 grader i huset, detta uppmätt bara 4 meter från enheten. När jag mäter upp utblåsvärmen så ligger den på 36 grader.

Mitt hus är 120m2 och är ett enplanshus som är extremt öppet i sin planlösning så det borde absolut inte vara problem att transportera luften. Huset är också välisolerat.

I och med att jag är helt ny på detta så kan jag inte så mycket, men är det så att man måste komplettera med annan uppvärmning när temperaturen sticker ner runt -10 eller tror ni att det är någonting som är fel på min Sanyo?

Vore tacksam för svar ^-^
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: ghandi skrivet 10 december 2008, 15:19:47
Ska ju klara -10 utan problem, installerat själv eller montör som gjort det?
Kolla efter olja runt skarvarna på rören, om du hittar olja så har du en läcka.

Kan ju även vara så att den var dåligt förfylld, har du ngt igångkörningsprotokoll med temperaturer / tryck etc?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 10 december 2008, 15:26:44
Det är ett företag som har installerat denna, jag ser inget läckage, jag har heller inte fått något ingångkörningsprotokoll, tycker du jag ska ringa och begära ett sådant? hur kan man ta reda på om den inte är fylld som den ska?.

Vad säger ni om 36 grader på utblåsluften då, är det som det ska eller ska det ligga högre.

Det ska alltså enligt din mening inte behövas att man kompletterar med andra värmekällor när det är runt 10 minusgrader?

Jag känner mig otroligt novis på detta område så jag vore tacksam för all hjälp jag kan få  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 10 december 2008, 21:24:34
Hallå......vid -5 ºC & 17 ºC innetemp & fullast på kompressrn så skall Sanyo 123 som är företrädaren till din pump blåsa ut ca  35 ºC
på full fläkt.....vid -10 ger din pump ca 3300w delar du det på 120kwm så får du 27,5w per kvadrat det tror jag inte du klarar att värma ditt hus med.. studs jag tror pumpen ger det den ska......lycka till
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 10 december 2008, 21:37:48
Ok

Så med andra ord kommer jag att behöva ta till stöd av andra värmekällor när temperaturen kryper ner runt och under -10 grader.

Hur är det med er andra, behöver ni ta till extra värmekällor vid runt -10 grader.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 10 december 2008, 22:49:43
Ok

Så med andra ord kommer jag att behöva ta till stöd av andra värmekällor när temperaturen kryper ner runt och under -10 grader.

Hur är det med er andra, behöver ni ta till extra värmekällor vid runt -10 grader.

Vi har två pumpar på 110 + 90 m2 ungefär. Vi klarar oss till, mig veterligen, -15C i allafall.. Men då har jag haft pumparna ställda på 21 resp 22 C och fått runt 18 -20 C runt om i huset, vilket jag anser vara ok eftersom 18C är på ställen där det inte gör så mycket att tempen är lite lägre, typ tvättstugan..
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 11 december 2008, 11:35:15
Hej

Idag är det bara -2 ute och jag kommer inte upp i mer än 19 grader bara några meter från inomhusenheten trotts att jag har ställt den på 25 grader och kört den på high power i en timme.

 fiR: Det måste ju vara fel på den här VP'en eller hur?  fiR:
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: ghandi skrivet 11 december 2008, 13:26:46
Låter som det är lite gas, och ja har en firma installerat den ska du få ett igångkörningsprotokoll av dom.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 11 december 2008, 13:48:30
Hej igen Sallen...hur många kwh gjorde du av méd innan du satte in luftvärmepumpen? årsbasis
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 11 december 2008, 14:00:05
Hej

Så här är det, jag har förut haft en pellets kamin som jag har kört som uppvärmning i huset, så jag har bara haft hushållselen och uppvärming av vatten i elförbrukning förrut, men då har jag legat på 8000kwh/år och en pelletsförbrukning som i pengar motsvarar 10000 kwh.

Nu måste jag i och med lite olika omständigheter ha ett uppvärmningssystem som gör att jag kan lämna huset under en längre tid och slippa vara orolig över om värmen i huset fungerar som den ska.

Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 11 december 2008, 14:21:01
har du eldat ca 6 pall pellets då?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 11 december 2008, 14:24:23
Nej jag bor uppe i norra värmland och här ligger pallen på runt 2300 så lite över 4 pall har det gått åt
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 11 december 2008, 19:49:04
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.
Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen?
Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.
Hur ser det ut på utedelens batteri påisad, hur är pumpen monterad inget hinder framför?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 11 december 2008, 22:43:06
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.
Ok, jag får ut 38 grader vid -2

Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen?
Nej, det sitter ca 4 meter från och inte mitt framför

Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.
Ja på allt, börvärdet sitter t.om. på +25

Hur ser det ut på utedelens batteri påisad,
Inte en enda isgnutta, den frostar av med ca 40min mellanrum

hur är pumpen monterad inget hinder framför?
Det finns ingenting på MÅNGA meter framför pumpen
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 11 december 2008, 23:18:34
Brist på köldmedium troligtvis.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 16:11:00
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.
Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen?
Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.
Hur ser det ut på utedelens batteri påisad, hur är pumpen monterad inget hinder framför?



Nej nej du skall inte få ut 50 ºC ur en sanyo 126 vid -2 & mellan 17 & 19 ºC innetemp.........kurvorna finns att läsa på kcc.se
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 16:13:07
Jag hade montören här idag och han provtryckte maskinen och det var mer än tillräckligt med köldmedia i den, han tryckte lite på fjärren och kände på luften som kommer ur inomhusenheten och han tyckte att det blåste som det skulle, men han skulle komma hit under helgen och byta utomhusdelen om det skulle vara så att den fortfarande hade problem att komma upp i temperatur.

Men jag tycker då att det inte borde vara problem att få upp tempen i huset mer än till ca 19o om det bara är -3o utomhus, jag kommer upp i 20o om jag och min sambo sitter i det rummet där fjärren är och jag har dragit upp bör värdet till 28 grader, men efter en natt så har tempen sjunkit till mellan 18,5o och 19o igen.

Suck och jag som trodde att bytet till LVP skulle göra mitt inomhusklimat bättre.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 16:33:01
jag tror din pump ger det den ska däremot kräver ditt hus mer än du tror......om du tar 2 st 2kw kupefläktar tror du att dom värmer upp ditt hus vid denna utetempen då?......
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 16:36:15
Runt 36-37 ºC skall  du få ut ur din pump vid -2 ºC ute  & 19 ºC innetemp.......
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 16:40:21
Nisse Gurra:

Jag kan ingenting om LVP, men du menar alltså att om det är -3grader så ska denna pump inte kunna värma upp ett hus på 120kvm och inte komma upp i mer än 19grader bara 4 meter från inomhusenheten.

Om det är så så må det vara så och då får jag lov att komplettera med andra källor

Är det så??
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 16:45:39
vid -2 ºC ºC ger den värmepumpen du har ca 4 kw alltså 4000 w om du delar det med 120 kwm så får du 33 w per kvadrat det är ng ungefär vad ditt hus kräver just nu vid denna utetempen drar du sedan ifrån avfostning på ca 15 min varje timme så fattas det ungefär dom 15 minuternas drift för att hålla tempen i ditt hus..........samtidigt tror jag du har svårt att din sanyo att ta så mycket mer än 1000w nominellt per timme ink avfrostning över dygnet alltså värmer du nästan upp ditt hus till en kostnad det hade varit att använda ett 1000w element......... *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 17:01:59
Ok

Perfekt då vet jag hur det ligger till, så man kan alltså omöjligen bara använda en LVP som uppvärmning om det är så att temperaturen sticker iväg under -5 grader utan då måste man komplettera om man vill ha en behaglig temp på säg runt 20 grader inomhus.

Synd att inte företaget jag köpte denna av informerade om detta, de sa att när det kryper under -15 så kan det behövas komplement, men det är klart att dom gör allt för att sälja sina produkter, tyvärr så känner jag mig lurad  knUp

Tack Nisse-Gurra för insikten i värmepumparnas värld  :)
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 17:07:29
en luft/luft är alltid ett komplement till din befintliga uppvärmning.......om man unde investera ca 20 000:- & klara sig utan tillskott till -15 ºC & dessutom bara förbruka ca 25 kwh per dygn skulle inte bergvärme & andra lösningar finnas........
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 17:08:46
Det har du helt rätt i
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 17:18:36
Men nu blir jag konfunderad, jag hittar på flera ställen i detta forum ungefär sånna här inlägg

"Bor norr om Sundsvall och själv en KRV123EH som ensam värmde hela vårt Älvbyhus på 150 m2 hela förra vintern när pannan var trasig.
Så effekt ska det finnas om den är ok..."

Det rimmar ju inte med vad du säger Nisse-Gurra.... eller är det kanske så att dom har suttit i 15 ºC och tyckt att LVP har varit ett toppen alternativ???

Eller var denna vinter otroligt varm med 0 ºC hela vintern tro??
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 17:26:58
uteffekten är fakta....pumpen ger inte mer än 4 element när det är -2 ute & då är inte avfrostning avräknat......sen att det finns dom som säger at dom värmer sina hus hela vintern utan tillskott & har 21 ºC i hela huset...........isåfall är jag kass på luftvärmepumpar, men våran firma har ju bara sålt & installerat ca 1200 pump under åren.........oc jag har ingen som klarar det med bibehållen komfort & en ensam pump på mellan 5 & 6 kw....... studs
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 17:33:18
3,8 kw ger din pump vid +2 ºC & 3,2 vid -7 ºC....ett vanligt isolerat hus kanske kräver runt 35 w per kvadrat vid 0  ºC  så då hade din pump kanske klarat 100 kvm om man inte räknar med avfrostning.......
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 17:33:41
Är det den nya med 5,8 max effekt Sanyo 126 / clover 12 ?
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=61

Jag vet har inte Sanyo infört några bergränsningar på 126 utblåstemp som vissa andra fabrikat gör. De Sanyo 123 som jag har monterat har gett ca 45-50 ut vid -2. Jämförde min Sanyo 91 Clover med grannens 123 vid utetemp på ca-2 och låg fuktighet inget slaskväder. Min gav ca 50-51 grader och hans gav nog 48-49grader. Visserligen har jag överfyllt våra pumpar 20-30gram men det påverkar nog inte 15 grader.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 17:37:15
Nej denna pump heter Sanyo SAP-KCRV126EH

Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 17:43:05
jag skickade hela sp testet till din mail kan du läsa & begrunda..... *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 17:44:15
tack det va jättesnällt  b00k  tomte::
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 19:45:54
Din tekniker borde testa att fylla 50 gram köldmedium. Kontrollera utblåstemp före efter fyllning. samt driftströmmen före och efter fyllning.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 20:01:44
Jag frågade honom om det var tillräckligt med köldmedium i och han svarade att det var så mycket i så att det skulle räcka till 7,5meter rör och att jag inte ens har hälften så han påstod att det var mer i en det behövde vara, tycker du att jag iaf ska be honom fylla på mera ?

Och skulle detta hjälpa tror du, vad jag förstod av andra som har yttrat sig i detta ämne så ska inte denna pump räcka till vid -2 ºC utan jag måste komplettera med anda källor, medans andra säger att dom har kört med bara sin LVP och värmt huset tillfredställande under hela vintern.

Jag måste säga att jag blir inte riktigt klok på hur detta med LVP fungerar egentligen  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 12 december 2008, 20:18:46
Din tekniker borde testa att fylla 50 gram köldmedium. Kontrollera utblåstemp före efter fyllning. samt driftströmmen före och efter fyllning.

snälla Zelkda kan du tala om för mig vad det gör för nytta att fylla 50 g r410a i hans pump?.....sanyo 126 har elektronisk expansionsventil & inte kapilärrör så den är alls så känslig för gasfyllning..........pumpen ger det den skall enligt dom siffror Sallen presenterar.........
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 21:46:12
50 gram kommer inte att påverka så länge han inte har brist på köldmedium. Men om det är brist och inte västska fram till exp.ventilen utan vätska gasblandning till exp.ventilen så kommer det nog märkas en förbättring. Att fylla upp kondensorn/innedelen borde ge en högre kondensering och en högre tempertur ur innedelen. Men jag påstår inte att du får bättre COP.

Det verkar inte vara helt kass effekt så att fylla för mycket direkt verkar dumt. 

Men det kan vara som du säger att den inte ger en större tempökning än (19-35) 16 grader men jag tycker att det verkar dåligt för en Sanyo.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 21:58:29
Jag frågade honom om det var tillräckligt med köldmedium i och han svarade att det var så mycket i så att det skulle räcka till 7,5meter rör och att jag inte ens har hälften så han påstod att det var mer i en det behövde vara, tycker du att jag iaf ska be honom fylla på mera ?

Och skulle detta hjälpa tror du, vad jag förstod av andra som har yttrat sig i detta ämne så ska inte denna pump räcka till vid -2 ºC utan jag måste komplettera med anda källor, medans andra säger att dom har kört med bara sin LVP och värmt huset tillfredställande under hela vintern.

Jag måste säga att jag blir inte riktigt klok på hur detta med LVP fungerar egentligen  Sc:,h

5st av mina grannar och jag har har Sanyo installerade. 3st Sanyo 123, 2 st Sanyo 91 och 1st Sanyo 124 installerat. samtliga likadana hus är 126 m2.  Ingen har klagat på dålig effekt. Själv tycker jag att det funkar utmärkt ner till -10 grader sedan börjar det sjunka under 20 grader i huset utan tillskott. Några har golvärme på toa och vissa har behövt använda element i något sovrum som de håller stängt till.
Ingen pump blåser ut 35 grader vid -2.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 22:01:50
Jag är extremt förvirrad nu :D huvuddunk
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 22:19:27
Fler som har temperaturer runt 50 grader i utblås (sista två inläggen)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22348.0


Har tyvärr inte monterat någon 126 men kommer att bli en 126 Clover 12 snart.
Blir intressant att se vad den ger.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 12 december 2008, 22:29:36
Ok

Det verkar som att båda ni två har koll på läget, men varför e det så olika uppgifter, 50 ºC och 35 ºC det är ju otrolig skillnad. Nisse du säger att man måste komplettera vid ca -2 ºC och Zelda du säger -10 ºC ??? Förstå att man blir konfunderad

Det har varit nästan 400 visningar av detta ämnet bara på ett par dagar, vad säger ni andra, behöver ni komplettera vid -2 ºC eller -10 ºC, vad har ni för utblåstemperatur på eran LVP

Vore skönt att veta om det är fel på min LVP eller om allt är som det ska och jag helt enkelt måste komplettera ??

HJÄLP snälla  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 12 december 2008, 23:58:49
Anledningen att jag tycker att det verkar dåligt är nog min erfarenhet av 123 och oerfarenhet av 126.
Kollar man KCC tabellerna vid -2 ger 123án vid intemp +23 vilket det ofta blir i taket med 20 grader i rummet.
utblåstemp +47 grader.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf

medans din 126 ger vid samma temperturer utblåstemp +38 grader.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf

Ser dessvärre ut som du har en pump som ger vad den ska.
Du borde haft minst effekt motsvarande 123 i ditt hus enligt mitt tycke.


text tagen från KCC.

Hur stort hus klara värmepumpen?
Det är svårt att göra en generell bedömning endast utifrån husets area. Andra
faktorer som spelar in kan vara planlösningen, hur välisolerat huset är, takhöjd, om
det är en- eller tvåplanshus m.m.
En cirkauppskattning för vilken area som respektive modell passar bäst:
modell SAP-96 ca. 50 -100kvm, SAP-126 ca.100-150kvm och SAP-124 ca.150-
175kvm.
OBS! Även om värmepumpen inte alltid klara hela husets behov, så görs alltid en
besparing på den värmen som kommer ifrån värmepumpen.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 13 december 2008, 08:01:17
sanyo 123 ehn & sanyo 126 har nästan identisk ytterdel.....däremot har sanyo 126 högre fläktkapacitet än sanyo 123 & därmed lägre utblåstemp men den ger fortfarande samma energi ur ytterdel.......sammanfattat lägre fläkt högre utblås......högre utblås lägre temp......men ändå samma energi....
och har du 19 grader intemp & de är -2 ºC ute skall den blåsa ut mellan 36 & 38 ºC.................& återigen om man kan värma ett hus på 120 kvm  ner till -10 grader utan tillskott med en värmepump som i dom förhållandena  ger ca 3,1 kw ja då har man ett myyyyycket välisolerat hus......3100w/120=25,8w per kvadratmeter dt är nog ungefär dom siffrorna som passivhusen kan skryta med idag så jag tror inte någon värmer sitt hus så.............är det någon annan som tror att bergvärme tex hade funnits överhuvudtaget om man kunde värma sitt hus med en luft luftpump ner till -10 ºC utan tilskott för en investering på ca 20 000:-................. *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 13 december 2008, 09:12:33
Så du menar att de som påstår det, vilket det är ganska många som gör ljuger i forumet?, det är ju inte så seriöst att göra det tycker jag.

Efter att montören varit här igår så har det fungerat bra här, idag har vi -7 ºC och jag har 21 ºC inne i huset utan komplettering av andra värmekällor, så jag måste ha ett utav de där otroligt välisolerade husen du pratade om.

Ge er till känna nu folk och berätta hur era pumpar fungerar i era hus kring -10 ºC, för detta blir jag då inte klok på. Det verkar som att Nisse och Zelda är jättekunniga i området, men samtidigt visar det sig att jag iaf kan värma hela huset vid -7 ºC vilket inte skulle vara möjligt enligt er.

Som ni förstår så är min nybörjarhjärna väldigt förvirrad just nu  Sc:,h
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjulakalle skrivet 13 december 2008, 11:48:53
hej på Er!
Skall ge mitt bidrag till denna tråden.
Vi har en Sanyo 123 sitter i vårt hus 190 m2, har nu bott här sedan juli 2007 dvs en vinter.
Vi kör pumpen på 1.a fläktsteget och inställd på 21 ºC och håller då 21 ºC på nedervåningen samt 20,5  ºC
på övervåningen, räknar med 2 ºC extra efter att platt-TV varit igång några timmar på övervåningen.
Det visade sig förra vintern att när det gick ner emot -10 så krävde pumpen 2-läget på fläkten samt någon grad extra på börvärdet, vi hade som kallast -13.
I övrigt har vi golvvärme i nedre badrum, 1 oljeradiator i grovkök, samt 1 oljeradiator i övre badrum dessa slår endast till om man stänger dörrarna, men vi försöker att ha det öppet så mycket vi kan i hela huset.
Jag är helnöjd med Luftvärmepumpen, mycket förvånad att den klarar hela vårt hus.
mvh kjulakalle *vinkar*

//glömde skriva att vi har just nu -1 ºC//
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Rålle skrivet 13 december 2008, 14:25:29
Hej
Kan också bidra med lite info om min Sanyo123
Har 140kvm.1,5plan.Klarar att värma nedervåningen ner till-10
Har pumpen normalt ställd på 22grader.Har då 22-19grader nere
18-19uppe.Detta gäller när utetemp är så hög att pumpen inte avfrostar.
Blir det kallare än-5 får jag höja börvärdet några grader för att hålla
tempen nere.På ovanvåningen börjar det då att bli problem,kan sjunka till
15-16grader.
Kollade på mitt igångkörnings protokoll.Då var utetempen+8 ingångsluft19grader
och ut 60grader.
Just nu har jag utetemp+2.Ställde pumpen på 30grader.
 fläkthastighet 3,inluft 22grader ut minst 50grader (tog bort min termometer
vid 50 grader eftersom skalan inte sträckte sig längre)
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: tellus skrivet 13 december 2008, 19:33:52
Hej har en sanyo 126 som jag monterat själv , är nyfiken , vad gorde montören ?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 14 december 2008, 00:29:42
Hej har en sanyo 126 som jag monterat själv , är nyfiken , vad gorde montören ?

Hur fungerar din då?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: tellus skrivet 14 december 2008, 07:42:02
Min funkar bra .Har inte mätt temp i utblås men den värmer . Erik
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Zelda skrivet 14 december 2008, 09:20:33
sanyo 123 ehn & sanyo 126 har nästan identisk ytterdel.....däremot har sanyo 126 högre fläktkapacitet än sanyo 123 & därmed lägre utblåstemp men den ger fortfarande samma energi ur ytterdel.......sammanfattat lägre fläkt högre utblås......högre utblås lägre temp......men ändå samma energi....

Luftmängdskillnad maxfläkt 30 m³/h
123 Luftmängd m³/h Hög: 530
126 Luftmängd m³/h: 560
Var de så identiska skulle du få ut en hög temp på 126 i fläktläge låg, medium men inte på max.

Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 14 december 2008, 11:53:50
Här är kurvorna från ahlsell.........http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: PlutoOrjan skrivet 15 december 2008, 15:40:43
Okej, här är poängen från min jury...

Har erfarenhet av två hus då jag flyttat precis till en ny villa.

Villa ett.
8 år med Lvp.
Tvåplansvilla 100kvm i varje plan. Byggd 1974.
Två pumpar, en uppe och en på källarplan.
Relativt öppen planlösning.
Börvärde +24 på båda pumparna.
Hade ingen stödvärme på överhuvudtaget.
Pumparna skötte hela värmebehovet ned till -20grader med toppar ned mot -23 grader då den ena pumpen resolut stängde av sig.
Ca +23 där pumparna var monterade och som lägst +18 i sovrummet tvärs över hela kåken. (som längst bort från pumpen räknat)
Pumparna var en Panasonic som installerades 2001 och en Nordic Air skitpump som jag installerade själv 2005.

Villa 2. Den nuvarande.
1-½ villa byggd 1976. 160kvm.
Sanya 123-pump.
Hade problem liknande dina första två veckorna.
Flyttade fjärkontrollen fram och tillbaka och ställde även in spjällen med hjälp av toapappersremsor för att se vart flödet var som bäst. Nu verkar allt fungera bättre.
Inställd på börvärde +23 och inga element på i hela kåken what so ever.
+23 grader i hallen där pumpen är monterad. +21-+22 i vardagsrummet och ca +19 på hela övervåningen.
Detta vid utetemp-2 grader.

Att pumpen inte skulle klara av att värma ett enplanshus ned mot -10 grader stämmer INTE!
Ni får säga vad ni vill, men jag har många bekanta som har luftvärmepump som enda värmekälla ned mot -15 grader utan problem.
Jag är inte tillräckligt insatt för att motivera min ståndpunkt med diverse snygga protokoll etc. men jag vet ju själv att jag inte har ett enda element på i hela huset. Många med mig kan intyga att pumpen klarar av att värma huset ned mot många minusgrader.

Jämförelsen med en kupévärmare haltar betänkligt då luftflödet inte går att jämföra på långa vägar.
Vet att Nisse-Gurra är erfaren, men att påstå att en LVP inte skulle
klara att värma ett enplanshus vid -10 grader stämmer helt enkelt inte.

My humble opinion.
\Örjan.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Maba skrivet 15 december 2008, 16:22:30
Hej! Om man klarar att värma ett hus vid -10 med 3100 W och antar att man behöver tillföra värme om temperaturen är under 17 grader så ger det ett effektbehov på 3100/27=115 W/grad
Vid en årsmedeltemperatur på 6 grader (typ Örebro) har man då ung 100 000 gradtimmar vilket ger ett värmebehov på 11 500 kWh. Har man ett så lågt värmebehov, så har man antingen som Nisse-Gurra säger väldigt välisolerat, accepterar att det blir kallare långt bort från pumpen eller lever på husets värmetröghet och på så sätt klarar en kortvarig temperatursänkning.

Beskrivning av värmebehovsberäkning finns på:
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 15 december 2008, 18:14:37
Tro mig, ingen vill mer än jag som faktiskt lever på att sälja luft/luft att dom skall klara hela huset hela vintern, disskusionen uppkom sig utav att några trodde det var fel på pumpen eftersom den inte värmde huset vid ºC -8 vilket jag inte trodde var fallet............nog om det som alla säger som påstår att deras luft/luft håller hela huset har dom mesa temperaturskillnader på nästan 20% i huset ,då anser iaf jag att man inte har en jämn värmekomfort.....summan av det hela är att jag menar att kan man tolerera tempskillnader, tempsänkningar så visst klarar man sig med en luft luft men då får man inte klaga när inne   tempen sjunker med yttertempen............det ända jag vet säkert är att alla kommer va nöjda med sin besparing årsvis ven om man stöttar lite när det blir kallt........ *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 16 december 2008, 08:11:47
Det är möjligt att utblås tempen ska vara si och fläkt hastigheten ska vara så och att vissa kurvor säger si och så men jag tror fortfarande att det är något fel på denna LVP. Trots att det bara är nollgradigt nu så kommer jag inte upp i mer än 17,7 grader bara 2,5 meter ifrån pumpen jag har under dagarna haft toapapper i dörröppningar för att kolla luftflöde och jag har provat flappen i olika lägen och fläkthastigheten i olika lägen utan något som helst bättre resultat.

Den delen av huset som pumpen mestadels ska värma upp och där pumpen sitter är byggt på sent 90-tal med bra isolering, och planlösningen på huset är en av de öppnaste lösningar jag någonsin sett, jag ser alla rum som ska värmas upp när jag står vid pumpen.

Pumpen ger ifrån sig ca 37 ºC utblåsluft, avfrostar med ca 40min mellanrum och har enligt montören fullt med kylmedium i sig, utomhusdelen sitter precis utanför inomhusdelen så rörlängden är minimal.

Vad kan det bero på om det inte är nått fel på pumpen, inte ska jag behöva sätta på elelmenten när det inte är mer än nollgradigt, i så fall är det ju helt meningslöst att ha en LVP?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjulakalle skrivet 16 december 2008, 10:05:23
hej Sallen
kollade just vid min pump den ger också 35 ºC ut om man håller en termometer strax utanför flapsen.
Jag har den inställd just nu på 21 ºC och det är väldigt disigt ute samt 0,1 ºC.
Har testat att köra på fläktläge 2 1 dag för att se skillnaden.
sovrummet längst bort på övervåningen håller nu 19 ºC eftersom TV varit avstängd inatt och det är bara skönt med lite lägre temp när man sover.
Man brukar ju kunna göra en test att dra på fullt dvs 30 ºC på börtemp samt vänta en 15 min
man kan förmodligen köra denna test i autoläge på fläkten.
man bör få ut över 50 ºC, skall testa detta senare idag, frugan skall nu ut och plocka tallris.
mvh kjulakalle *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 16 december 2008, 11:16:33
Hej på er

Så här är det ju!

Min LVP är anpassad för hus från 25-125kvm (info från polarpumpen), mitt hus är 120kvm så den pumpen jag har fått installerad är ju precis på gränsen att den ska klara min storlek på hus.

Knepigt att man får en sådan installerad när man har talat om att man har ett 120kvm stort hus och vill ha en pump som klarar det så borde man väl iaf sätta in en Sanyo 123 som är anpassad för hus mellan 50-150kvm (info från polarpumpen) så att man inte behöver vara orolig att ligga på gränsen eller hur ?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjulakalle skrivet 16 december 2008, 11:56:58
hej sallen
Var hittar du skriftligt vad respektive pump klara i m2?
Har letat på Sanyo samt övriga sidor men kan inte finna något läsbart om detta.
mvh kjulakalle *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 16 december 2008, 12:08:31
Jag hittade info om det på www.polarpumpen.se, där stod det ovanför varje pump vad de skulle klara kvadratmetermässigt
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: skallekula skrivet 18 december 2008, 13:34:29
Så du menar att de som påstår det, vilket det är ganska många som gör ljuger i forumet?, det är ju inte så seriöst att göra det tycker jag.

Efter att montören varit här igår så har det fungerat bra här, idag har vi -7 ºC och jag har 21 ºC inne i huset utan komplettering av andra värmekällor, så jag måste ha ett utav de där otroligt välisolerade husen du pratade om.

Ge er till känna nu folk och berätta hur era pumpar fungerar i era hus kring -10 ºC, för detta blir jag då inte klok på. Det verkar som att Nisse och Zelda är jättekunniga i området, men samtidigt visar det sig att jag iaf kan värma hela huset vid -7 ºC vilket inte skulle vara möjligt enligt er.

Som ni förstår så är min nybörjarhjärna väldigt förvirrad just nu  Sc:,h

vad gjorde montören?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 18 december 2008, 17:43:47
Jadu vad gjorde han?.... Ingenting vad jag förstår, pumpen fungerade perfekt 1 dygn efter att han varit där sen var det samma visa igen.

Nu har jag precis haft honom hos mig igen, och denna gången har han bytt hela utedelen så nu hoppas jag att det fungerar som det ska.

Det är lite svårt att se hur det ligger till nu för det är 5 grader varmt ute och då fungerar allt bra, men jag återkommer i ärendet när det kryper ner till några minusgrader.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjulakalle skrivet 18 december 2008, 19:16:14
skall bli intressant att följa detta
//kjulakalle *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 21 december 2008, 12:51:50
Jaha ni... Jag har som sagt fått utedelen bytt för några dagar sedan och fram till idag har det varit runt nollan och upp till +5 ºC och då har den fungerat toppen.

Men idag blev det -3 ºC och då visade det sig att det inte fungerade iaf. med börtemp på 23 kommer den knappt upp i 19 och det 3 meter från pumpen.  Jag är nu ganska övertygad om att denna pump är för liten för mitt hus, eller vad tror ni.

Vad för pump skulle ni rekommendera, montören pratade om att vi kanske skulle titta på en panasonic om det skulle visa sig att denna pump inte skulle räcka till, har ni några erfarenheter kring sådana som ni skulle vilja dela med er av?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: luckyman skrivet 21 december 2008, 13:11:10
Ta för guds skull inte å byt till Panasonic, välj vad dyu vill annars enl. mig.
Själv kan jag rekomendera IVT´s vp finns i flera storlekar och där man kan fjärrstyra via gsm-modul
Lycka till...
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 21 december 2008, 13:36:00
Mitsubishi electric fd 35 då har du effekt så det räcker över 4 kw vid -15 ºC.....en tanke jag tänkt är att ditt hus är perfekt för luftvärmepump-värmepumpen blir av med all energi ut i huset därför får du inte varmare så nära pumpen den lyckas få iväg energin ut i huset.......testa en fujitsu nocria annars då har du ännu mer uteffekt......
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 21 december 2008, 13:41:46
känns inte IVT klen om huset kräver stor utteffekt deras nya ger 4 kw vid -7 ºC då ger fd35 5.2kw *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: pricken skrivet 21 december 2008, 14:08:03
Ta för guds skull inte å byt till Panasonic, välj vad dyu vill annars enl. mig.
Själv kan jag rekomendera IVT´s vp finns i flera storlekar och där man kan fjärrstyra via gsm-modul
Lycka till...

Oväntat?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 21 december 2008, 14:39:12
Är panasonic bara skit eller är det så att du rekommenderar IVT av en annan anledning Luckyman?

Jag kollade på PANASONIC NE12GKE kan detta vara ett alternativ eller håller ni andra också med om att Panasonic inte är något bra alternativ.

Jag tittade på Mitsubishi electric fd 35 som du rekommenderade Nisse, men den verkar lite dyr för mig, måste jag upp i de prisklasserna för att det ska vara någonting att ha.

fujitsu nocria ser ju ut att vara ett bra alternativ, verkar vara kraftfull och inte fullt så dyr. Är det någon som har erfarenheter kring dessa modeller. Kanske fel att ta det i Sanyo forumet eller?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjell62 skrivet 21 december 2008, 15:04:07
Är panasonic bara skit eller är det så att du rekommenderar IVT av en annan anledning Luckyman?

Jag kollade på PANASONIC NE12GKE kan detta vara ett alternativ eller håller ni andra också med om att Panasonic inte är något bra alternativ.

Jag tittade på Mitsubishi electric fd 35 som du rekommenderade Nisse, men den verkar lite dyr för mig, måste jag upp i de prisklasserna för att det ska vara någonting att ha.

fujitsu nocria ser ju ut att vara ett bra alternativ, verkar vara kraftfull och inte fullt så dyr. Är det någon som har erfarenheter kring dessa modeller. Kanske fel att ta det i Sanyo forumet eller?

 Är FD35an så mycket dyrare än NE12 an
 på tsfs sida skiljer det 700 kr
http://www.tsfs.se/
 och jag tycker inte panasonic bara är skit
 jag har 5 stycken
har bytt en fläktmotor & en H16
 den älsta är från 2004
kjell  *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 21 december 2008, 19:09:26
Du har helt rätt, jag jämförde priser på ett ställe där det skilde flera tusen mellan de modellerna :-)
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: teery skrivet 21 december 2008, 20:39:09
Ta för guds skull inte å byt till Panasonic, välj vad dyu vill annars enl. mig.
Själv kan jag rekomendera IVT´s vp finns i flera storlekar och där man kan fjärrstyra via gsm-modul
Lycka till...

Inget fel på Panasonic. Har en E12 DKE som fortfarande snurrar och ger väldigt bra med värme.  Thumbsup
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 02 januari 2009, 13:23:21
Välkommen i klubben snacka om att man får gråa hår i förtid,allt du sagt om den stämmer,natten mellan 1/1-2/1 så hade jag ställt den på 26 grader inne,vaknade kl 0600 grattis 15,5 grader inne,fick tips om att ta bort isen på utedelen  slutade med att jag lyckades slå hål på utedelen så gasen läckte ur :D blir nog lätt att reklamera nu  :'( var nog inte lätt innan heller men lite svårare nu  ^-^
ps  Sallen hade du inget n i din mod beteckning??
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 02 januari 2009, 15:25:57
Välkommen i klubben snacka om att man får gråa hår i förtid,allt du sagt om den stämmer,natten mellan 1/1-2/1 så hade jag ställt den på 26 grader inne,vaknade kl 0600 grattis 15,5 grader inne,fick tips om att ta bort isen på utedelen  slutade med att jag lyckades slå hål på utedelen så gasen läckte ur :D blir nog lätt att reklamera nu  :'( var nog inte lätt innan heller men lite svårare nu  ^-^
ps  Sallen hade du inget n i din mod beteckning??

Låter inte som att din avfrostade som den skulle, kan ha varit fel på ventilen som ställer om mellan värme och kyla...
Fråga lite försiktigt ifall du inte kan få köpa en utedel till inköpspris eller liknande, det var ju trots allt fel på den innan du gav dig på den med ishackan...
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: häre 1:44 skrivet 04 januari 2009, 00:09:30
Det är möjligt att utblås tempen ska vara si och fläkt hastigheten ska vara så och att vissa kurvor säger si och så men jag tror fortfarande att det är något fel på denna LVP. Trots att det bara är nollgradigt nu så kommer jag inte upp i mer än 17,7 grader bara 2,5 meter ifrån pumpen jag har under dagarna haft toapapper i dörröppningar för att kolla luftflöde och jag har provat flappen i olika lägen och fläkthastigheten i olika lägen utan något som helst bättre resultat.

Den delen av huset som pumpen mestadels ska värma upp och där pumpen sitter är byggt på sent 90-tal med bra isolering, och planlösningen på huset är en av de öppnaste lösningar jag någonsin sett, jag ser alla rum som ska värmas upp när jag står vid pumpen.

Pumpen ger ifrån sig ca 37 ºC utblåsluft, avfrostar med ca 40min mellanrum och har enligt montören fullt med kylmedium i sig, utomhusdelen sitter precis utanför inomhusdelen så rörlängden är minimal.

Vad kan det bero på om det inte är nått fel på pumpen, inte ska jag behöva sätta på elelmenten när det inte är mer än nollgradigt, i så fall är det ju helt meningslöst att ha en LVP?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: häre 1:44 skrivet 04 januari 2009, 00:15:31
Hej har -17 ute nu och 41,7 med full fläkt. Sanyo 123 EHN det är fjärde vintern och den bara går Thumbsup
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjell62 skrivet 04 januari 2009, 00:26:13
Hej har -17 ute nu och 41,7 med full fläkt. Sanyo 123 EHN det är fjärde vintern och den bara går Thumbsup

 TRE grader till så stänger den av sig = -20
 sen blir det kallt eller hur va ??  *roflmao* *roflmao*
 tur man har panasonic som man stänger själv ?
 kjell *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: kjulakalle skrivet 04 januari 2009, 09:31:05
hej
Nu börjar det att dra ihop sig - 18 ºC i morse.
Vilket är bäst för pumpen är det att öka på börvärdet så pumpen får arbeta mer eller har det ingen betydelse för funktionen, avfrostningen fungerar perfekt.
Just nu är innetempen c:a +18 ºC inne utan att köra något stöd.
Skall bli varmare på tisdag igen, skönt.
//kjulakalle *vinkar*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: magr skrivet 07 januari 2009, 00:04:01
Låter konstigt med dålig värme.. Jag har 1o1/2plans hus 140 kvadrat, min 126:a klarar värma hela huset ner till -grader, under det vågar jag inte låta shunten vara stängd utan cirkulerar vatten i rören, men inga element brukar värma. När det var -12 hade elementen längst ut på övre plan och ett i köket börja värma, men dessa var inte heta. tempen inne är 22grader. När det var -12 förbrukade vi iofs 96kwh/dygn totalt, men när det är +5 så förbrukar vi bara ca 30kwh/dygn. Jag är helnöjd med pumpen! *roflmao*
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: Sallen skrivet 29 januari 2009, 07:26:35
Följetongen fortsätter.

Nu har jag äntligen fått ordning på värmen i huset, -11 grader är det idag och hela huset håller exakt den temperaturen som jag har ställt in på fjärrkontrollen. Vad som krävdes för att få ordning på det var att jag köpte en ny pump och det blev en MITSUBISHI
FD35VABH.

Så att man inte skulle kunna värma upp ett hus bara med LVP när det är minus 10 grader stämmer inte, det går utmärkt om man har rätt pump skulle jag vilja säga.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 02 februari 2009, 14:20:01
Katastrof att behöva köpa ny pump eller kunde du reklamera din? har själv inte pengar som gräs till att byta pump fast jag skulle vilja
själv har jag fått en ny utedel som jag inte ska stycka :D men tror ni skiten funkar bättre? nä huvuddunk ok fick den på goodwill men får pröjsa monteringen själv >:( funkar halvskapligt vid 0 - -3grader sen så får man hoppa hopprep för värmen *roflmao*
sen till ett delikat problem köpte pumpen via importföretag,garanterar anpassad för oss här i norden = -20grader
anlitade sen STORseriös installations firma pröjsa 5500:- för kompl bas instl + EXTRA GARANTI I 3 ÅR sa han ok då är man safe tänkte jag,nu när de var här för installationen så nää inga extra garantier från oss vi har inte sålt pumpen, :o
firman jag köpte av frågade jag om inte dom skulle stå för service kostnader och fel "nä vi är så billiga så det är inte hållbart,då skulle jag köpt hos "vanlig butik för 22000:-" fick jag till svar :o så nu har man en pump satan som går på full fläkt i automatläge hela tiden utan att kunna värma upp ett rum på 40kvm samt liten hall direkt i linje där kontrollen ligger fan pinsamt fiR: ok om man köpt chinplingpong märke för 4000 spänn men nu näää som sagt gråhårig blir man.Nån som tror man kan få lämna tillbaka samt få pengarna för installationen tillbaks via allmänna reklamationsnämnden? ska ju vara en så bra och fin pump det här   Thumbsup
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: D_Sundsvall skrivet 02 februari 2009, 16:48:38
Katastrof att behöva köpa ny pump eller kunde du reklamera din? har själv inte pengar som gräs till att byta pump fast jag skulle vilja
själv har jag fått en ny utedel som jag inte ska stycka :D men tror ni skiten funkar bättre? nä huvuddunk ok fick den på goodwill men får pröjsa monteringen själv >:( funkar halvskapligt vid 0 - -3grader sen så får man hoppa hopprep för värmen *roflmao*
sen till ett delikat problem köpte pumpen via importföretag,garanterar anpassad för oss här i norden = -20grader
anlitade sen STORseriös installations firma pröjsa 5500:- för kompl bas instl + EXTRA GARANTI I 3 ÅR sa han ok då är man safe tänkte jag,nu när de var här för installationen så nää inga extra garantier från oss vi har inte sålt pumpen, :o
firman jag köpte av frågade jag om inte dom skulle stå för service kostnader och fel "nä vi är så billiga så det är inte hållbart,då skulle jag köpt hos "vanlig butik för 22000:-" fick jag till svar :o så nu har man en pump satan som går på full fläkt i automatläge hela tiden utan att kunna värma upp ett rum på 40kvm samt liten hall direkt i linje där kontrollen ligger fan pinsamt fiR: ok om man köpt chinplingpong märke för 4000 spänn men nu näää som sagt gråhårig blir man.Nån som tror man kan få lämna tillbaka samt få pengarna för installationen tillbaks via allmänna reklamationsnämnden? ska ju vara en så bra och fin pump det här   Thumbsup

Har du skriftligt på att 3 års garanti ingår borde det gå att få upprättelse. Är det bara ngt som tjommen som installerade hostade ur sig när han hängde upp prytlarna hos dig, kan det säkert bli svårare.

Pumpen skall naturligtvis klara lägre temperaturer än de du skriver.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 02 februari 2009, 17:01:16
Har du köpt maskinen som privatperson så är det lättare för dig att få rätt mot företaget som sålt din Sanyo, vilken Sanyo är det du har köpt ?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 03 februari 2009, 13:13:20
Har du köpt maskinen som privatperson så är det lättare för dig att få rätt mot företaget som sålt din Sanyo, vilken Sanyo är det du har köpt ?

Har en 126:a 126:A
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 februari 2009, 15:44:24
För att krångla till det finns det 2 eller 3 olika 126 med olika max knUpeffekter
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 05 februari 2009, 12:38:51
För att krångla till det finns det 2 eller 3 olika 126 med olika max knUpeffekter
hur ser  man vilken variant man har då? :D
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 05 februari 2009, 19:57:35
Ni ser hela beteckningen på en klisterlapp på höger sida om utedelen.
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 07 februari 2009, 07:20:37
Kallt ute så jag kollade innedelen ::) SAP-KCRV126EHDSN stod det där,
har nu via suporten konstaterat fel E13 så nu har jag ringt och härjat på den"seriösa"installationsbyrån har ett välkänt STORTsvensk företagsnamn slutar på ux!!!!!!!!!!dock ingen garanti för service eller så, som ett dagis  när man ringer,lämnar dom lappar åt varandra eftersom ingen tycker att det är deras bord, ingen svarar på lämnade telesvars med mm,precis som i tråden ang eget montage,garanti av vakumsugning så köpte jag denna pump av en firma som importerar dem valde sen denna STORA välkända byrå jo jättebra tar du det vitt för 5500:- så får du tot 5 års garanti nice somsagt tänkte jag,bullshit nu vet jag fiR: när jag väl fick tag i någon på firman och förklarade att vi har 17 grader inne och vi hade fel E13 på pumpen så frågade jag efter jour service nääää på onsdag nästa vecka å tack så jävla huvuddunk mycket jaja sagan fortsätter.............

normalt med vakumsugning på 20 min?ingen läcksökning`?
Titel: SV: Sanyo 126, dålig värme?
Skrivet av: panik skrivet 11 februari 2009, 13:30:20
Jaha då har dom vart här den "trevliga" service teknikern från ELEKTROLUX SERVICE,det första han kläckte ur sig efter vi hälsat var CITAT: VA ÄR DET FÖR JÄVLA SKIT DU KÖPT" då svarade jag att det va den skiten som NI rekommenderade då ni var här fösta gången och skulle se om Elektrolux (egna märket)största pump SOM JAG HADE KÖPT HEM skulle funkat i mitt hus,och dom rekommenderade en 123:a lr bättre pga fjärren kunde placeras en bit ifrån och på så sätt få luften varmare en bit bort.
det han gjorde va att stoppa in en termometer "ojoj 54 grader inne i pumpen då är allt som det ska" va bra sa jag men det är fortfarande 19-20 grader i samma fyrkantiga 40kvm storarum som pumpen sitter i mer bur på 25grader,"ja ditt hus kan väl inte transportera runt luften" tilläggas ska att det sitter friskluft ventiler i varje jäkla rum på nedervåningen + takfläkt, då får du väl börja stöd elda med pellets då men ska det vara nödvändigt på denna pump??-2,8 grader ute, fiR: