Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Henrik Hallebrand skrivet 05 mars 2009, 11:37:06
-
Hej
Jag märkte för någon vecka sedan att KB in och ut visar fel. KB in visar ca 9 ºC och ut visar ca 5-6 ºC. Poängen med detta är att det är för varmt. Det borde ligga på ca -1 ºC in och -5 ºC ut. Jag bor i Gästrikland utanför sandviken och det är 3:e vintern jag kör så jag vet att det inte är plusgrader i backen...Jag har jordvärme med en NIBE 1130. Kan jag ha sådan otur att båda givarna har gett upp nästan samtidigt eller kan det rent av finnas någon databugg i systemet?
Jag har stängt av den helt utan ström några min för att testa om det "nollade" något men det bidde inge bättre..
Tack för mig..
-
Och du läste naturligtvis av när kompressorn var igång?
-
japp Thumbsup
-
Du kan kolla att givarna sitter fast mot rören (följ trådarna). Annars har nog bägge gått hem samtidigt.
-
I och med att båda mätpunkterna har börjat visa fel samtidigt är det mindre troligt att det är givarna som har gått sönder, det man snarare skulle kunna misstänka är t ex dålig kontakt eller krypströmmar i någon kopplingsplint, eller fel på analogingångarna på styrkortet.
Vad är det för typ av givare? Gissningsvis någon rent resistiv givare (t ex NTC eller Ni1000).
Ta reda på givardata och prova att koppla in fasta motstånd motsvarande några kända temperaturer i stället för givarna och se om värmepumpen lämnar rätt mätvärde då.
-
Om du inte har bytt givare på 2-3 år tror jag att det kanske är dags. Nibes givare har tyvärr inte speciellt gott rykte.
Kolla din utegivare också.
-
Det var givarna som var felet. Jag hade 3 givare hemma, kommer inte ihåg hur jag fick dom..ev extra till poolpaketet och någon extra med från början kanske. Knippsade av kabeln och skarvade på dom nya.
Jag hoppas den som designade 1130 har gjort om designen för det var inte lätt att komma åt givarna. Precis bakom plåtar..lite högre upp och det hade varit mycket lättare.
Tack för svaren..
-
nibes givare är kass har bytt mina också, gick nästan i två år sen blev det fel
-
och du har rätt..utegivaren visar fel också...skit grejor...jag ska ringa Nibe och kräva nya givare av dom..