Skrivet av: Frasiga Frasse
« skrivet: 12 mars 2008, 00:33:42 »Har fått en offert på bergvärme med IVT Greenline HT Plus C7. Offerten hamnade på 142 000 kr.
Förutsättningar: 145 kvm uppvärmd BOA. 20 kvm uppvärmd BIA. Bostad i Skåne. Blandat med radiatorer och vattenburen golvvärme. Nya radiatorer --> dimensionering som ett lågtemperatursystem. Beräknad toppeffekt enl IVT:s kalkyler 10,1 kW inkl. VV.
Detta har offererats:
- IVT Greenline HT Plus C7
- Aktivt borrhål 123 m
- Stålsättning 6 m
- Grävning + håltagning 5 m
- Komplett VVS o El-installation.
- Driftsättning
Någon som har några synpunkter på denna offert? Rimlig kostnad? Lämpligt borrdjup? Positiva/negativa konsekvenser med påkoppling av VBX? Livscykelkostnad för luft/vatten jämfört med bergvärme? M.m.
Jag har för en vecka sen fått en HT+C7 installerad i vårt hus. Kostnaden för detta blev 124000kr och då ingick allt det du räknar upp utom grävningen mellan borra och husvägg, det gjorde jag själv. Ett borrdjup på 140 m offererades från början men jag valde att lägga på 10m till 150m, vilket också ingick i priset. Ingick gjorde också en radiator för pannrummet samt en 100l volymtank.
Med bakgrund av detta låter det lite dyrt med 142000kr om det nu inte ingår ett gäng nya radiatorer? Jag tycker också att 123 m aktivt djup låter lite lite, själv fick jag 138m aktivt om man räknar med 150m minus 12m till berg.