Det är nog lika bra att rengöra filtret även om det inte skulle lösa problemet bör det kollas om det inte är gjort och kolla filtret på kalla sidan också och kolla så inte växelventilen står i nått mellan läge om det finns nått sånt.
Kan någon lite grov förklara vad jag behöver göra med hjälp av min bil för att göra rent smutsfiltret på kalla sidan??
Står min ventil riktigt för att värma huset?känner men på den går det att vrida med förbi B lixom.
Inkommande vatten måste komma nerifrån och skall gå ut antingen åt vänster eller höger. För att det skall vara möjligt måste ventilspindeln vridas ett halvt varv så att de avfasade sidorna är parallella med rören ut från ventilen. Den skall alltså vridas förbi A och B.
Stäng A och C. Lossa B och lyft bara upp silen som sitter under.
Så vitt jag har sett har den aldrig stått lägs med rören åt höger B eller vänster A. Förstår hur du menar. Då skall jag hålla koll på hur den står. Har bytt växelventil för ett halvår sedan men det kanske är ett fall för garantin.Skall göra rent filter imorgon sen får vi se hur der går.
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara. jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem. det ser ju lite underligt ut58 i framledning och 28 i retur. Är du säker på att cirkpumpen går?