Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.
Det är filtret men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.
VB-fram - 58 (48)Varmvatten - 58 VB-r - 28 (52)VV-start - 52 (44)
Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara. jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem. det ser ju lite underligt ut58 i framledning och 28 i retur. Är du säker på att cirkpumpen går?
ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen. förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.
Men går kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp går
Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.Kollat deltat när elpatron går ännu?
– Fast sken visar att tillsatsvärme är till.– Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.– Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till
Det är nog lika bra att rengöra filtret även om det inte skulle lösa problemet bör det kollas om det inte är gjort och kolla filtret på kalla sidan också och kolla så inte växelventilen står i nått mellan läge om det finns nått sånt.
Kan någon lite grov förklara vad jag behöver göra med hjälp av min bil för att göra rent smutsfiltret på kalla sidan??
Står min ventil riktigt för att värma huset?känner men på den går det att vrida med förbi B lixom.
Inkommande vatten måste komma nerifrån och skall gå ut antingen åt vänster eller höger. För att det skall vara möjligt måste ventilspindeln vridas ett halvt varv så att de avfasade sidorna är parallella med rören ut från ventilen. Den skall alltså vridas förbi A och B.
Stäng A och C. Lossa B och lyft bara upp silen som sitter under.
Så vitt jag har sett har den aldrig stått lägs med rören åt höger B eller vänster A. Förstår hur du menar. Då skall jag hålla koll på hur den står. Har bytt växelventil för ett halvår sedan men det kanske är ett fall för garantin.Skall göra rent filter imorgon sen får vi se hur der går.
Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt
Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.
Fick du fart på värmen efter att du rengjort?