Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bridge skrivet 28 juni 2011, 21:13:36

Titel: Funkar r417 bra i jordvärmepumpen när man har vatten slinga.
Skrivet av: bridge skrivet 28 juni 2011, 21:13:36
eller är r404 eller 407 att föredra?
Titel: SV: Funkar r417 bra i jordvärmepumpen när man har vatten slinga.
Skrivet av: Carl N skrivet 28 juni 2011, 23:04:16
R417 är väl ersättningsgas för R22 och vad jag läst en dålig kompromiss.
R407 är populärare än R404 men båda förekommer i vätska/vätska värmepumpar.
Jag har en känsla av att R404 är den lite sämre varianten eftersom t ex Thermia har den i den lite billigare Classic och R407 i de dyrare modellerna.
Titel: SV: Funkar r417 bra i jordvärmepumpen när man har vatten slinga.
Skrivet av: lödläckan skrivet 29 juni 2011, 11:52:51
 R404A, R407C fordrar esterolja.
Titel: SV: Funkar r417 bra i jordvärmepumpen när man har vatten slinga.
Skrivet av: lars skrivet 09 juli 2011, 20:32:31
Jag hade en Thermia Duo 12 1982 med r22 bytt till r417a. Den gick i 12 år med den gasen. Enligt mina anteckningar(mätningar) tappade den 10% i effekt. Förbrukningen minskade ochså så utbytet var helt ok. Skrotades efter 28 år då en ivrig installatör sålde en ny vp i stället för fylla på gas. Jag har alltid haft 100% täckning så minskad effekt blev i stället längre gångtd.