Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bridge skrivet 28 juni 2011, 21:13:36
-
eller är r404 eller 407 att föredra?
-
R417 är väl ersättningsgas för R22 och vad jag läst en dålig kompromiss.
R407 är populärare än R404 men båda förekommer i vätska/vätska värmepumpar.
Jag har en känsla av att R404 är den lite sämre varianten eftersom t ex Thermia har den i den lite billigare Classic och R407 i de dyrare modellerna.
-
R404A, R407C fordrar esterolja.
-
Jag hade en Thermia Duo 12 1982 med r22 bytt till r417a. Den gick i 12 år med den gasen. Enligt mina anteckningar(mätningar) tappade den 10% i effekt. Förbrukningen minskade ochså så utbytet var helt ok. Skrotades efter 28 år då en ivrig installatör sålde en ny vp i stället för fylla på gas. Jag har alltid haft 100% täckning så minskad effekt blev i stället längre gångtd.