Mitt system har ett kontinuerligt tryckfall på köldbäraren. När pumpen installerades luftades kretsen och trycksattes till 1,4 bar. Efter ca. fem månader var trycket nere i 0,2 bar.
Installatören kontaktades då jag befarade läckage. De läcksökte, fyllde på ca. 4 liter vilket ökade trycket tillbaks till 1,4 bar och konstaterade att det troligen inte fanns eller finns någon luft kvar i systemet.
Trycket har sedan dess fortsatt att sjunka i samma takt dvs ca. 0,2 bar/månad och är nu nere i 1,2 bar. Det dippar även ca. 0,2 bar när cirkulationspumpen startar.
Eftersom systemet inte har larmat för något problem/fel tycker installatören inte att jag ska vara orolig. Varför sitter det en tryckmätare där om det går att köras "trycklöst"?
Jag har grävt upp runt borrhålet och inspekterat kopplingarna som ser torra ut. Det varken syns eller luktar etanol någonstans heller. dontknow
Hur beter sig era system map tryck på köldbäraren? Har ni några förslag på vad jag borde göra?
-
Själv har jag inget tryck i köldbäraren, av nån anledning letar sig oftast köldbäraren ut någonstans, svårt att hålla trycket i ett sånt system.
Å andra sidan har jag nu kört trycklöst med frikyla i flera år utan att det börjat porla i systemet så det kommer inte heller in luft.
Jag skulle köra på och lyssna efter porlande ljud, så länge det inte porlar är det OK.
-
Tack för svaret! Det känns olustigt att se trycket sjunka kontinuerligt, men eftersom inga läckor kunde hittas får jag väl leva med det. Jag ska lyssna efter porlande ljud och hoppas att cirkulationspumpen inte får en jobbig och slitsam arbetsuppgift pga detta.
Hur vanligt är det med läcka i botten på hålet där slangen vänder? Där sitter det en 180 ° koppling vad jag förstår.
-
Du har väl betalt för en 100%:ig anläggning. Kräv att de hissar slangen och byter hela skräpet mot nytt. 180 gradaren i botten är väl "svetsad" och kan säkert läcka mikroskopiskt om man har otur.
Självklart säger entreprenören att du inte ska oroa dig, det ligger i sakens natur. Jag undrar vad han säger när garantin har gått ut och läckan vidgar sig,,,,
Jag börjar fundera på om värmepumpsinstallatörer per automatik omfattas av andra ordningar än de vanliga entreprenörer.
/C
-
Det dippar även ca. 0,2 bar när cirkulationspumpen startar.
Tryckfallet när pumpen startar tyder på att det är luft någonstans i systemet. Finns det inte luft i systemet ska inte trycket eller nivån i expansionskärlet ändras när pumpen startar.
Är expansionskärlet genomsynligt så att vätskenivån syns? I så fall ungefär hur stor vätskevolym motsvarar ett tryckfall på 0,2 bar.
-
Är expansionskärlet genomsynligt så att vätskenivån syns? I så fall ungefär hur stor vätskevolym motsvarar ett tryckfall på 0,2 bar.
Expansionskärlet är inbyggt i kabinettet och jag antar att man behöver skruva ner någon sidoplåt för att komma åt det. Då återstår frågan om man kan avläsa nivån i exp. kärlet eller inte.
Att tryckfall när pumpen startar tyder på luft i systemet var värdefull info!
Jag kan utveckla beteendet. När trycket är ugefär >1 bar så sker inget tryckfall vid start. Ju lägre trycket var desto större blev tryckfallet vi pumpstart.
-
Det är nog inte meningen att man ska kunna läsa av nån nivå då systemet är trycksatt = fullt.
Du har helt säkert en läcka nånstans.
/C
-
Expansionskärlet ska inte vara fullt, då finns det ju ingen luftkudde som tar upp tryckvariationerna.
Jag tycker det är konstigt att tryckfallet vid start varierar med trycket i expansionskärlet, jag kan inte komma på någon förklaring till det.
-
Jag har haft exakt samma problem, det var en mycket liten läcka i en lödskarv under isoleringen. Vänta till rören är torra dvs utan kondens och fyll på så går det lättare att upptäcka.
-
Expansionskärlet ska inte vara fullt, då finns det ju ingen luftkudde som tar upp tryckvariationerna.
Jag tycker det är konstigt att tryckfallet vid start varierar med trycket i expansionskärlet, jag kan inte komma på någon förklaring till det.
Det är ju sant, trött i tanken är jag!
/C
-
Jag har haft exakt samma problem, det var en mycket liten läcka i en lödskarv under isoleringen. Vänta till rören är torra dvs utan kondens och fyll på så går det lättare att upptäcka.
Var din läcka i den grova PEM-slangen som går ner i backen? Kunde du känna någon etanoldoft vid läckan?
Jag har glott på 90 °- kopplingarna som leder slangen från horisontal till vertikal i två dagar utan att se något >:( Resten av kopplingarna är antigen i krypgrunden eller i huset vid BVP och är relativt lätta att inspektera. Det som är nergrävt var värre, men som sagt hittar inget :'(
(http://)
-
Jag tycker det är konstigt att tryckfallet vid start varierar med trycket i expansionskärlet, jag kan inte komma på någon förklaring till det.
Jag antar i så fall att det beror på att luft letar sig in i systemet i samband med att trycket minskar. Ju lägre trycket var desto högre blev tryckfallet vid start.
-
Ta bort isoleringen och känn vid kopplingarna vid värmepumpen, till att börja med. Läcker det så är det bara lite fuktigt på rörets undersida, det droppar inte.