Titel: Varmvattenberedningen skall väl starta vidd 44 grader!
Skrivet av: Toker skrivet 29 juni 2006, 21:10:17
Hejsan!

Jag har läst "den lille röda", där står det att värmepumpen skall börja tillverka varmvatten då temperaturen sjunkt till 44 grader. Då jag tittar i loggan på varmvattnet har det aldrig varit under 48 grader vid start. Det blir många onödiga starter det. Vaför blir det på detta viset?
Titel: SV: Varmvattenberedningen skall väl starta vidd 44 grader!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 juni 2006, 21:44:12
Det sitter två tempgivare i varmvattentanken, den som styr när pumpen ska tillverka varmvatten sitter i botten och har kallare vatten, den du ser i loggen som sitter i toppen och visar tappvattnets temperatur
Titel: SV: Varmvattenberedningen skall väl starta vidd 44 grader!
Skrivet av: Porcupine skrivet 30 juni 2006, 08:18:33
Temperaturen i botten kan du se i servicemenyn som du når genom att hålla in höger- och vänsterpil samtidigt under ett antal sekunder.