CTCs anvisningar som jag hållit mig till dom senaste åren säger att man ska hålla nedre pannan ung runt 35-40 grader. Detta styr jag genom att se till att koppla in polvärmen vid 36grader och stänga av vid 35. Gör man det så håller den sig runt 37-38 grader denna kyliga vår.
Jag förstår inte alls varför du bara låter pumpen jobba upp 35-40 ºC i nedre pannan Hur har CTC uttryckt den anvisningen? Är det för att begränsa gångtiderna på pumpen??
/Nickan
Jag tror det har att göra med:
35gr gränsen som alltid kickar igång pumpen
40gr uppåtgränsen som stänger av pumpen 3 av 4 ggr om det inte är för varmt ute.
I dagsläget när det är kyligt o blåsigt så går pumpen 24h om dygnet.
Men om man nu ser till att alla pumpkörningar går upp till 55gr så borde man kanske som sagt höja ribban.... total energimängd borde teoretiskt vara densamma... eller är det så att verkningsgraden är bättre vid 35-40 gr istf kring 50gr?
Förstår jag dig rätt?:
1. Du har inte kommit över gränsen för sommarvärme då pumpen kör till 55 ºC varje körning
2. Du har inget värmebehov som gör att pumpen triggas att köra varmare temperaturer utan den jobbar från VPmin (35 ºC) och ett antal grader upp.
3. Detta göra att du får ont om varmvatten och därför spetsar med el.
Jag har haft samma scenario och det har jag löst utan elpatron på följande sätt:
1. Extra varmvatten-körning programmerat 2 timmar varje morgon.
2. Ringklocke-knapp om behovet uppstår vid andra tider på dygnet (inspirerad av dig!)
Vid extravarmvattenkörning går ju pumpen in och kör "sommarkörning" till 55 ºC, vilket täcker vårt duschbehov, i alla fall.
Jag gjorde "månadsbokslut" över förbrukningen ikväll. I maj månad har vi spetsat den övre pannan med 11 kWh. Det avser två stycken sköna bad i badkaret, då jag vid båda tillfällena värmt pannan till 73 ºC med elpatronens hjälp. I övrigt har vi klarat oss helt utan elpatron, och vi har haft gott om varmvatten.
Jag provade i höstas att ställa upp VPmin till 42 ºC (tror jag det var) för att få jämnare varmvattentillgång. Jag tyckte dock att det kostade mer än det smakade. Pumpen producerade varmvatten hela dagarna när vi jobbade, till ingen nytta. Jag är däremot jättenöjd med min tidsinställda körning på morgonen och kompletteringen med ringklocke-knappen.
Jag skulle inte vara nöjd om jag som du var tvungen att spetsa med el för att få vettig vattentemp till vardagsbehovet.
/Nickan