Författare Ämne: Kallt i huset  (läst 23841 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
Kallt i huset
« skrivet: 08 januari 2011, 11:59:49 »
Har ökat värmen på öka/minska inställningar successivt under en 6-dagars period. Värmekurvan står nu på V 27 H 71,2. Men ingenting händer, jag har fortfarande 17 ºC i huset. Vad kan jag göra mer?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 12:09:37 »
Är elpatronen överhuvudtaget aktiv?


för att kontrollera detta gör föjande
håll inne ratten 5sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till accessnivå och mata in dagens datum (rulla fram siffrorna med ratten och välj genom att trycka in ratten)
rulla ner till tillskottsval och tryck på ratten
Enbart tillskott skall så "NEJ"
Blockera tillskott skall stå "NEJ"

Höll på att glöma
Vad har du för temeraturer T1 till T12?
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 12:14:36 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 12:46:58 »
Tack för svar! Eltillskottet går då och då, det är inte blockerat.

Så här ser det ut nu, har precis använt varmvatten under ca 30 min, så det kanske blir missvisande?

T1 32.4

T2 3,2

T3 36,9

T6 54,7

T8 25,6

T9 38.3

T10 39,1

T11 19,6

T12 3,1

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 12:55:23 »
Om detta är under jämn varmvatten produktion eller jämn värmeproduktion har du problem. Det kan vara en växelventil som har hängt sig.

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 13:08:15 »
Om en växelventil har hängt sig antar jag att det är installatören som får kontaktas?

Värdena nu är ändrade och är följande:

T1 41,3
T2 3,6
T3 40,0
T6 79,2
T8 45,2
T9 37,6
T10 38,6
T11 -6,0     (?????)
T12 0,7 ºC

Jag begriper inte mycket om detta men det här verkar mysko?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Kallt i huset
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 13:34:17 »
De temperaturerna ser mycket bättre ut

Troligtvis lyckades du pricka in en avfrostning förra gången du läste av eftersom T11 var 19°C

T1 41,3 Framledningstemperatur till element/radiatorer
T2 3,6 Utetemperatur
T3 40,0 Varmvattentemperatur
T6 79,2 Kompressortemperatur
T8 45,2 Vattentemperatur från värmepump
T9 37,6 Vattentemperatur till värmepump
T10 38,6 Temperatur kondensor
T11 -6,0  Köldmedie Temperatur efter förÃ¥ngare
T12 0,7 Lufttemperatur innan förångare


Du har sen senaste posten fått lite hetare varmvatten (T3) samt att du har fått lite högre värme till dina element (T1)

Hur är temperaturen i huset? vet att det gått kort tid men känner ni att det skett en förändring?
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 13:41:24 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 13:48:32 »
Temperaturen ligger på samma, 17 ºC i huset.

Som det har varit de senaste 6 dygnen, dessförinnan har inte VP fungerat, har jag bara försökt öka värmen på öka/minska inställningen. Ska jag ändra värmekurvan till andra värden för att prova om jag kan få lite varmare i huset istället?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Kallt i huset
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 14:07:02 »
Om jag skall vara ärlig så känns det som om något annat är knas

Värmepumpen trycker ut 41°C vatten till elementen vilket är ganska högt vid en ute temperatur på 3,6°C
(Själv har jag ca 33°C till element vid 1,7°C ute kurva 20/44 och mitt hus är från 1962 och jag har 21,5°C inne)

En sak som kan ställa till det är farten på de två cirkulationspumparna i inne enheten
Vet ni vilka lägen dessa står i?
Om laddpumpen (den som är till värme pumpen) går snabbare än den till elementen så kan den suga varmt vatten från tanken
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rudmark

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kallt i huset
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 14:17:30 »
Vad har du för temp pÃ¥ varmvattnet? (det ur kranen...) Läser jag fel om det är 40 grader?  SvÃ¥rt att fÃ¥ värmevattnet att funka bra dÃ¥....

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 14:40:01 »
Detta är en alldeles ny VP som inte har fungerat sen installationen den 7:e december, förutom på ren el-drift. I måndags kom så äntligen en tekniker och bytade ut, vad han kallade, "datorn" i pannan. Han visste inte om det skulle hjälpa, men eftersom han inte visste var felet låg, så var det detta som man började med. Jag skulle höra av mig om fortsatt problem.

Har nu läst av givarna igen
T1 44,9
T2 3,9
T3 60,0
T6 84,7
T8 48,8
T9 41,3
T10 42,3
T11 -5,5
T12 1,4
Elen går med 1,3 kw. Varmvatten görs (trots nu temp på 60 ºC). Temp inne i huset, 17,5 ºC.

Vet inte om det är dags att kontakta teknikern igen?



Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Kallt i huset
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 15:11:37 »
Pumpen presterar enligt dina temperaturer väldigt bra (varmvattenkörning?) ser inte att det är något fel på pumpen.
Just nu får elementen 44,9°C vatten vilket är väldigt varm
Man borde känna denna värmen på samtliga element med bara handen

Som en jämförelse så har jag ca 45°C framledning vid -8 till -12°C ute

kan det vara så att något eller ett par element blir varma medans de andra bara blir ljummna?
Samt att vi inte vet i vilket läge cirkulationspumparna står i. (men om man skall tolka efter hur T8 och T9 med en diff på ca 8°C så verkar åtminstånne laddpumpen stå i rätt läge)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 15:41:37 »
Värdena var vid värmvattenkörning. Alla element är lika varma. Jag vet inte i vilket läge cirkulationspumparna står. Jag vet inte om/hur jag kan kolla det. Värmekurvan är på V 27 och H 71,2. Nu 18 ºC i huset. Jag har ökat värmen lite dag för dag sedan i måndags, då var här 12 ºC. Teknikern kanske ställde temperaturerna för lågt för mitt hus och jag bara får fortsätta att öka tills jag är nöjd. Ska jag ändra värmekurvan istället för att använda öka/minska inställningarna?

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Kallt i huset
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 15:47:47 »
En snabb analys av T1, T8 och T9 ger följande konstateranden:

  • Värmepump producerar värmevatten. Detta eftersom T1 är 44,9 och T3 60. Elpatron har gÃ¥tt in värmt upp elpannan eftersom T3 är 60 grader och T8 endast 48,8.
  • dT, dvs T8 - T9 är 7,5 vilket är ett godkänt värde vid en utetemp pÃ¥ 4 grader.
  • T8 är högre än T1 vilket tyder pÃ¥ att cirkpumpen för elementen gÃ¥r för lÃ¥ngsamt
  • Det är svÃ¥rt att avgöra om pannan shuntar värmevatten. Den bör göra det eftersom eltillskottet har värmt pannan till 60 grader

Med ovanstående skulle jag kontrollera att cirkpumpen för radiatorerna. Det är den främre pumpen av de två som sitter längst ned i elpannan. Höj den till läge 3 är mitt förslag. Kontrollera även att alla termostater på samtliga element är öppna maximalt.

Om inte detta hjälper skulle jag kolla om det finns någon reglerskruv på elementkopplen som gör att cirkulationen över elementeten är strypta, men det skulle jag göra sist.

Sist men inte minst, i vilket läge står cirkpumparna? Bakre (laddpumpen) och främre (radiotorpumpen)?

Slutligen, att du bara har 17 grader inne vid en utetemp på +4 och en framledning (T1) på 45 grader, så är det mysko. Vilken pump har du? Skall du ha varmare i huset skall du öka H-värdet rejält. Börja öka H-värdet med minst 5 grader.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad narayana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Bosch CC 160, Bosch EHP 8 AW
SV: Kallt i huset
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 16:46:06 »
Det är en Bosch cc 160 elpanna och en Bosch EHP 8 AW pump.

Bakre, laddpumpen står på läge 1, främre radiatorpumpen står på läge 2- ökar upp den till läge tre.


Utloggad rudmark

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kallt i huset
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 16:54:16 »
H-värdet 71 bör väl räcka. Möjligen att man pucklar lite mer kring 0 grader, men du verkar ju ha +grader. Vad har du för radiatorer? Är de luftade? Pluppar det i dem? (=för lite tryck/vatten) Är vattentrycket bra ?(1,5 - 2,5 ) kolla lilla mätaren längtst ner till vänster på CCn, annars mer vatten i.
Tror mer på fel i radiatorkretsen än pumpen.


Mina råd är gratis, ni får vad ni betalar för... :D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 623
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!