Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 januari 2006, 17:03:51 »

Testa.. du kan ändra den i drift.. men säkrast är att vrida av strömmen med arbetsbrytaren... det är den övre.  Det som kan hända är att det blir sämre cirk i raddar längst "bort"
Har du väldigt grov aledningar och gammaldags raddar??

Det kan iofs vcara ett annat "fel" du kan ha några små radiatorer som kortsluter, små raddar bör strypas så att tempskillnaden mellan stig o retur blir ungefär lika som dom stora raddarna...
kanske dy ska kolla det först.

Kalla sidan ska du köra som du har den nu..
Skrivet av: Rodge
« skrivet: 04 januari 2006, 16:53:45 »

Hej!

Jag har Delta T på 4 grader på varma sidan och likaså på kalla sidan.
Tog av fronten och kikade på vad de olika cirkpumparna var inställda på.

Den övre, är den för varma sidan? Stog på läge 2 och 1900 varv/min.
Den undre på läge 3 och 2450 varv/min.

Om det nu är den övre cirkpumpen som är för varma sidan, ska jag sänka den till läge 1?
Känns lågt på något sätt...stänger man av pumpen samt ändrar läge med en skruvmejsel bara?

Kalla sidan låter jag vara orörd på läge 3 eller?

// Rodge
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 januari 2006, 12:48:23 »

Innan du kör igång rumsgivaren bör du ha "rätt" värmekurva. Så vill du ha svalare då ska du sänka raden nu.

Hur har du rumbör förresten... Den ska stå på 20 kör så ett tag.
Men har du den högre då måste du kompensera detta med att höja kurvan..

Rumbör ersätts av rumsgivaren när du startar den..
Rumbör 20 utan rumsgivtre ger en neutral kurva..
Skrivet av: TurboTibbe
« skrivet: 04 januari 2006, 09:39:13 »

efter att ha sänkt varvtalet på varma sidans cirk.pump så fick jag höja kurvan från 32 till 33  och delta t förändrades från 4-5 grader till 5-6 grader.Innetempen ökade med ca 1,5 grad, min sambo är glad för det men nu har innegivaren kommit så när den är monterad så råder jag väl bot på det. ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 januari 2006, 13:13:55 »

Det påstås att ett lite högre delta t som du har nu ska ge en liite lägre elförbrukning..  men det är små skillnader.
Det har nåt med gasen att göra den har inbyggd trollfunktion "glide" som gör att den mår bra av 6-8 grader!

Men det finns ett motsattsförhållande oxå, om man minskar cirkulationen krafigt då blir ju raddarna nästan kall nedtill då avger dom mindre värme. Då måste man höja värmekurvan, högre värmekurva höjer elförbrukningen även om rumstempen är oförändrad.

Lugn, 32:- tjänar du igen på lite sikt  ;) ;) *roflmao*

På ettan svara vi lägre "snurr" därmed lägre flödeshastighet.
Det medför olika saker på varma o akalla sidan... på varma har jag nämnt en del, på kalla sidan blir det liite sämre verkningsgrad med högre diff enligt många.

Men skillnadrena är små, skulle va mycket intressant om nån som både måter effekt på elsidan och på värmesidan kunde redogöra för vad nettot blir vid olika förändringar.

Men du kan simma lugnt toppgrejor och fina värden!
Skrivet av: Pumpen
« skrivet: 03 januari 2006, 12:54:56 »

Tack!
Tempen verkade ok på radiatorerna.

Tog bort höljet och kikade vad cirkulationspumparna stod på! Båda var i läge 3.

Eftersom jag tolakat det hela som att 4 grader är ok som delta t på kalla sidan lät jag den pumpen fortfarande stå på 3:an!

Beträffande varma sidan sänkte jag till 2:an.
(1= 2200, 2=1900, 3=1450)
I och med det förändrades delta t till 6 grader!

Några småfrågor:
1/ Kan någon lättfattligt beskriva konsekvenserna av lägre snurr på cirkulationspumpen?
2/ Vad är besparingen på att ha en temp diff på 6 grader isstället för 4 grader? (Kan jag räkna hem kostnaden för bits satsen på 32:-!) ;)

Skrivet av: siby
« skrivet: 31 december 2005, 10:20:06 »

Pumpen!!
 Börja med att kolla delta t på dina små radiatorer. (Bör vara ca: 6 grader eller mer )Det kan vara så att dessa släpper igenom vatten som ej avgett sin värme tillräckligt,och därför ger för hög retutemp. Behöver därför strypas.
Stora radiatorer bör vara helt ostrypta då dessa oftast ger returvatten med tillräckligt låg temp.
När detta är gjort kan man prova med att sänka hastigheten på varma sidans cirk pump.
Delta t över  värmepumpen skall vara 7-8 grader enligt Thermia,för att ge bästa cop.
Delta t på kalla sidan 4 grader är bra.
Skrivet av: Pumpen
« skrivet: 30 december 2005, 21:40:32 »

Hejsan!

Har fått installationen  gjord i somras och håller på att köra in mig!
Har haft samma "fenomen" som  TurboTibbe, dvs delta T ca 4 grader på varma sidan.
(Kan i och för sig också konstatera att den är 4 grader på kalla sidan också!)

Eftersom jag är i intrimningsfasen så undrar jag givetvis om jag borde mecka med min cirkulationspump för att effektivisera ytterligare??
Hur gör man?

Jag har ställt upp INtegralerna till max och kan konstatera att jag inte haft något firekt eltillskott ännu! Troligen beroende på överdimensionerad anläggning....
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 december 2005, 23:48:49 »

Jo det kan bli så...
Vilken tempdiff har du nu??

Man ks absolut inte ha över 7-8 grader i tempdiff pga av detta!
Skrivet av: TurboTibbe
« skrivet: 28 december 2005, 23:11:04 »

efter att ha vridit ner varvtalet på cirk.pumpen från läge 3 till läge 2 så har rumstepen sjunkit så min fråga är, är det normalt att behöva öka kurvan efter dylik justering?
Skrivet av: TurboTibbe
« skrivet: 28 december 2005, 17:41:23 »

ok har nu vridit ner varvtalet på cirk.pumpen, Blir spännande att se hur det blir.
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 28 december 2005, 15:35:34 »

Thermia själva anger en diff för optimal COP, under vilken deras lab-körningar är gjord, mellan 7-8 grader.
Skrivet av: TurboTibbe
« skrivet: 28 december 2005, 15:20:10 »

vad ska det vara för delta t på varma sidan??
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 28 december 2005, 08:23:30 »

...något låg menar jag....sorry! *roflmao*
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 28 december 2005, 08:22:18 »

Halloj! 48 grader är max retur, dvs VP bryter om den går över den retur temperaturen. Vad gäller din diff. är den väl i enlighet med detta forum och bla termias riktlinjer något hög. Åtgärd, sänk VB-cirkpump hastigheten. Lycka till!
Skrivet av: TurboTibbe
« skrivet: 28 december 2005, 01:07:38 »

då pumpen(villa 75) gått ett tag så ligger temp ut på 39(41) och retur på 35(48) . Är det normalt eller ska man justera nått? 4 graders skillnad låter lite lågt men jag är inte så insatt.
värdena inom parentes är väl "bör" värden? varför står det 48 på returen?låter lite mysko.

mvh/Fredrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!