Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nsd skrivet 01 oktober 2008, 00:04:21

Titel: Välja pump
Skrivet av: nsd skrivet 01 oktober 2008, 00:04:21
Vi installerade bergvärme i början av 2000 och anläggningen blev för liten från början men funkade hyfsat. Då var hålet 90 meter och pumpen på 5,5Kw, Nu är huset utbyggt och anlägningingen räcker definitivt inte till. Huset är på ca 200 kvm inkl uppvärmd källare. Tillkommer gör garage på 50 kvm med källare, detta värms med en golvvärmeslinga inguten i valvet däremellan, Vi håller ca: 15-16 grader i garaget.

Vi har hört oss för med några olika installatörer och fått lika många förslag på borrdjup och storlek på pump som vi frågat och undrar därför hur vi ska räkna för att det ska bli rätt den här gången. Vi har hört allt från att behålla befintlig pump för det borde funka till en 15KW med 280 meter borrdjup. Förra vintern gick pumpen i detta huset med garage ca 23 timmar per dygn och elpatronen var tillslagen från ca -5 grader och gick då ca 12 timmar per dygn. Tacksam för svar på detta eminenta forum.
Titel: SV: Välja pump
Skrivet av: Lexus skrivet 01 oktober 2008, 02:15:33
23 tim x 5,5 kW = 126 kWh + 12 tim x 6 kWh = 72 kW d.v.s. totalt 198 kWh

198 kWh / 24 tim / 250 m² = 33 w/m² vid -5°.
Vid -20° behöver ditt hus 53 w/m² eller 13,2 kW.

Har du 6 kW eltillskott, bör du få komfortproblem vid -15° och kallare.

Mitt förslag:
En 11 kW pump samt en extra borra på 140 meter.
Titel: SV: Välja pump
Skrivet av: Rickard skrivet 01 oktober 2008, 08:12:20
Skulle man kunna göra en specialare och komplettera den gamla bergvärmen med en luft/vattenvärmepump på 6-8 kW som värmer returledningen före bergvärmepumpen?
Elpatron steg 1 skulle då kunna trigga luft/vatten-värmepumpen, och steg 2-3 den i bergvärmepumpen inbyggda elpatronen...Bergvärmepumpen skulle på egen hand göra tappvarmvattnet (förregling av luft/vattenvärmepumpen vid tappvarmvattenvärmning)

Bara en tanke, skulle kunna bli minst 50-60 000 kr billigare.

Var bor du nsd, är det lämpligt med luft/vattenvärmepump som komplement?
Titel: SV: Välja pump
Skrivet av: Lexus skrivet 01 oktober 2008, 10:13:58
Ser nu att du har källare under garaget, men det påverkar inte kalkylen mer än att medel w/m² blir lägre.

Däremot glömde jag varmvattnet, som förändrar kalylen lite.

Uppskattar VV till 15-20 kWh/dygn

Endast transmission och ventilationsförluster:
(198 kWh - 20 kWh) / 24 tim / 300 m² = 25 w/m² vid -5°.
Vid -20° behöver ditt hus 40 w/m² eller 12 kW.

Totalt med varmvatten och -20° på utegivaren:
12 kW x 24 tim = 288 kWh + 20 kWh = 308 kWh / 24 tim = 12,8 kW

Mitt förslag:
En 11 kW pump samt en extra borra på 140 meter. 

Alterativt Rickards förslag eller en luft/luftare i garaget.

OBS! Kalkylen förutsätter att de tillsatstimmar du presenterat, har skett med 6 kW:s effekt.
Titel: SV: Välja pump
Skrivet av: Carl N skrivet 01 oktober 2008, 10:15:13
23 tim x 5,5 kW = 126 kWh + 12 tim x 6 kWh = 72 kW d.v.s. totalt 198 kWh

198 kWh / 24 tim / 250 m² = 33 w/m² vid -5°.
Vid -20° behöver ditt hus 53 w/m² eller 13,2 kW.

Har du 6 kW eltillskott, bör du få komfortproblem vid -15° och kallare.

Mitt förslag:
En 11 kW pump samt en extra borra på 140 meter.

Hmmm.... gick elpatron 12 h vid -5 ºC ute?
Eller började den stötta från -5 ºC ute och gick 12 h vid svinkyla (typ -20 ºC)?

Titel: SV: Välja pump
Skrivet av: larryd skrivet 01 oktober 2008, 12:07:20
Ytterligare ett alternativ....

(men du kanske tycker du har nog med alternativ) är att sätta upp en liten L/L i garaget. Vill du ha 16 ºC där, är minsta R410 inverter som klippt och skuren. I detta driftfall anser jag att den ger lika bra COP som bergvärme, men till femtedelen av investeringskostnaden per kW.

Förmodligen skulle det löna sig med ytterligare en liten L/L. Har du något lämpligt ställe i huset för en L/L? Två små kvalitets- L/L med samtidigt montage, borde du kunna få för under 25.000Kr .

Det ger dig högre effekt, och lika bra verkningsgrad(COP) som bergvärmealternativet. Men till femtedelen av kostnaden.

Men förmodligen har du bara frågat bergvärmeinstallatörer hittills.