Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: - scizo - skrivet 06 januari 2016, 19:35:00

Titel: Hetgas temperatur
Skrivet av: - scizo - skrivet 06 januari 2016, 19:35:00
Enkel fråga:

Nu har min EcoAIr 107 varit bortkopplad under flera timmar då det är för kallt ute.

Hetgas tempen är 0 (noll) grader. Ute temp -15. Är det ett vettigt värde ?

Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 januari 2016, 20:49:17
Självklart.
Kompressorn är ju spärrad. Värdet kan aldrig gå under 0.
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: - scizo - skrivet 06 januari 2016, 21:02:36
Hej.

Ok. Hmmm.... sitter inte givaren på utsidan av ett rör ?
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 januari 2016, 21:33:41
Och..?
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: - scizo - skrivet 06 januari 2016, 21:44:11
...och röret befinner sig i en -15 C omgivning....  var kom gränsvärdet noll ifrån ??
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 januari 2016, 22:17:22
Antagligen från styrprogrammet. :)
Värdet är ju ointressant när kompressorn står still.
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: - scizo - skrivet 06 januari 2016, 22:26:37
Ja, sant iof.... men i flera inlägg talas det om att man ska kolla att hetgastemp == utetemp när VP är av för att se om givaren ger vettiga värden. Man nämner aldrig något om att testet kräver plusgrader ute.
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 januari 2016, 22:30:28
Min har då aldrig visat annat än lägst 0 när allt är stängt och spärrat
Titel: SV: Hetgas temperatur
Skrivet av: GabrielH skrivet 07 januari 2016, 18:39:29
Hej.

Ok. Hmmm.... sitter inte givaren på utsidan av ett rör ?

Jo, och detta rör går från kompressorn vidare mot kondensorn. Vid kyla cirkulerar laddpumpen vatten från innedel genom kondensorn för att rören inre ska frysa.
I utrymmet där kondensor sitter är det skumplast på väggarna. Främst för att dämpa ljudet skulle jag tro, men det bidrar även till värmeisolering.

Temperatursensorn till hetgasgivaren är knappast vald för att vara exakt vid nollgradigt, men om du vill se -15 grader så är en bra början att stänga av strömmen så att vattencirkulationen upphör och sedan vänta ganska många timmar. Vid strömtillslag så kan du kanske se hetgas nära utetemp.