Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gustav Zackrisson skrivet 13 januari 2015, 23:58:13

Titel: Jämnare utvärme. Ctc ecoheat 410
Skrivet av: Gustav Zackrisson skrivet 13 januari 2015, 23:58:13
Vi har en nyinstallerad ctc 410 ecoheat. Vi har element i en del av huset och golvvärme i en annan. I delen med golvvärme sitter en givare och där hålls bra jämn rumstemperatur. Problemet är dock att temperaturen på framledningen varierar rätt mkt mellan typ 26-39 grader så i delen med element blir det ibland för varmt ibland för kallt. Kan man göra något åt detta?
Titel: SV: Jämnare utvärme. Ctc ecoheat 410
Skrivet av: purjo__ skrivet 14 januari 2015, 11:04:25
Det låter som att ni inte har justerat in rätt värmekurva. Koppla ur eventuell innegivare till VP'n och öppna upp alla termostater fullt. Sen kan du börja justera kurvan tills du har lagom varmt inne oavsett utetemp. Gör inte för stora ändringar och vänta ett dygn mellan varje så att det hinner stabilisera sig...