När jag tänker efter så är jag nog mest inne på att det är motorskyddet som är trasigt.
Startkontaktorn har alltid spänning (bryts bara med arbetsbrytaren).
Motorskyddet får spänning när knappen ställs i läge 1.
I reservläget är startkontaktorn fortfarande frånslagen så om alla säkringar är OK då så återstår bara motorskyddet.

Men sen finns ju risken att kompressorn har pajat och att det är denna som i sin tur bränt motorskyddet pÃ¥ nÃ¥tt sätt.  :-\

Japp, säkringarna fungerar i reservläget, så då är det kanske motorskyddet alt. kompressorn. Förhoppningsvis vet jag mer på fredag då serviceteknikern kommer.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Motorskyddet sitter väl monterat på en kontaktor så även kontaktorn kan vara trasig det är betydligt vanligare att kontaktorn går sönder och att motorskyddet klarar sig.
Den kontaktor som Carl N skriver om spänningsätter hela VP den jag skriver om startar och soppar kompressorn.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
När jag tänker efter så är jag nog mest inne på att det är motorskyddet som är trasigt.
Startkontaktorn har alltid spänning (bryts bara med arbetsbrytaren).
Motorskyddet får spänning när knappen ställs i läge 1.
I reservläget är startkontaktorn fortfarande frånslagen så om alla säkringar är OK då så återstår bara motorskyddet.

Men sen finns ju risken att kompressorn har pajat och att det är denna som i sin tur bränt motorskyddet pÃ¥ nÃ¥tt sätt.  :-\

Så nu har jag svaret efter att i fredags var serviceteknikern här och fixade till bergvärmepumpen. Felet visade sig vara en kontaktor (den nedre närmast kompressorn) som inte släppte som den skulle. Dvs den drog hela tiden. När han bankade till med en skruvmejsel så släppte kontaktorn och då fungerade allt. Dock bytte han ut kontaktorn till en ny. Snabbfixat och jag har lärt mig var kontaktorn sitter. Viktigast av allt: varmvatten och värme i huset :)

Tack för all hjälp på vägen! Strålande kompetens på forumet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Så nu har jag svaret efter att i fredags var serviceteknikern här och fixade till bergvärmepumpen. Felet visade sig vara en kontaktor (den nedre närmast kompressorn) som inte släppte som den skulle. Dvs den drog hela tiden. När han bankade till med en skruvmejsel så släppte kontaktorn och då fungerade allt. Dock bytte han ut kontaktorn till en ny. Snabbfixat och jag har lärt mig var kontaktorn sitter. Viktigast av allt: varmvatten och värme i huset :)

Tack för all hjälp på vägen! Strålande kompetens på forumet.

Aha!
Men hördes det inget från kompressorn direkt vid uppstart?
Om den fÃ¥r spänning pÃ¥ 2 faser brukar den kunna dra nÃ¥gra varv tills den inte orkar längre och dÃ¥ ska motorskyddet lösa.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nej, jag tyckte inte jag hörde något från kompressorn. Men jag är ingen expert och minnet kan svika lite. Jag tror inte det iaf.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 601
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!