Författare Ämne: Inget varmvatten och en säkring löser ut pÃ¥ min bergvärmepump Nibe Fighter 1215  (läst 7644 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har en Nibe Fighter 1215 (10 kW) bergvärmepump som inte alls fungerar just nu. För ca 1 år sedan gick min cirkulationspump sönder. Den byttes ut och allt har fungerat utan några larm fram tills idag.

Jag tog en dusch och varmvattnet uteblev. Det här är fakta som jag har kring problemet:

1) När jag kikade på bergvärmepumpen så stod det HP/MS-larm.
2) När jag stängde av bergvärmepumpen och efter en stund slog på igen så smällde en säkring (av tre) direkt. Displayen lös tills dess att kompressorn skulle dra igång. Då slocknade displayen. När jag stängde av och försökte sätta igång igen så går det inte (eftersom ena säkringen är sönder)
3) Jag bytte säkring och försökte igen, med samma resultat som 2, dvs säkringen gick och när kompressorn skulle dra igång så slocknade hela bergvärmepumpen.

Säkringen som löser ut är 16A/500.

Just nu har har jag helt och hållet stängt av bergvärmepumpen. Några idéer om vad som kan vara fel? Eftersom en säkring gått borde det väl vara någon sorts kortslutning i bergvärmepumpen? Jag tänker ringa en servicefirma på måndag, men har ni några idéer på vad jag ev. kan titta på och ge som info till bergvärmefirman så är det uppskattat.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag tror att servicekillen har lättare att felsöka om han inte får så mycket information i förväg. För det är lätt att man blir "blockerad" i tankegången om man får info. som kanske är helt felaktig.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Be att få dit en servicekille som är hemma på elsidan, det är med 90% säkerhet fel på mjukstart eller kontaktorer.
En kylkille brukar fokusera mest på kompressorn och kylkretsen, inte sällan resulterar det i kompressorbyte mer eller mindre i onödan.
Är du någorlunda hemma på el skulle du kunna lägga ur kablarna till kompressorn (efter kontaktorer och mjukstart) och prova starta igen, flyger säkringen då också så vet du med 99% säkerhet att det INTE är fel på kompressorn.
Det skulle kunna vara fel på cirkulationspumpen på kalla sidan, den startar ju samtidigt som kompressorn, men det är rätt ovanligt att det blir fel på dem på ett sätt som gör att säkringen flyger.
« Senast ändrad: 28 augusti 2016, 10:25:23 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Be att få dit en servicekille som är hemma på elsidan, det är med 90% säkerhet fel på mjukstart eller kontaktorer.
En kylkille brukar fokusera mest på kompressorn och kylkretsen, inte sällan resulterar det i kompressorbyte mer eller mindre i onödan.
Är du någorlunda hemma på el skulle du kunna lägga ur kablarna till kompressorn (efter kontaktorer och mjukstart) och prova starta igen, flyger säkringen då också så vet du med 99% säkerhet att det INTE är fel på kompressorn.
Det skulle kunna vara fel på cirkulationspumpen på kalla sidan, den startar ju samtidigt som kompressorn, men det är rätt ovanligt att det blir fel på dem på ett sätt som gör att säkringen flyger.

Tack för svar.  Gällande fel pÃ¥ mjukstart sÃ¥ har min bergvärmepump ingen mjukstart (om jag tolkat det rätt) för när allting fungerar och den drar igÃ¥ng sÃ¥ "smäller" det till och sÃ¥ lÃ¥ter kompressor. SÃ¥ dÃ¥ är det ev kontaktorn (som jag inte vet vad det är) eller nÃ¥got annat. Tack för tipset. Jag ber att de skickar ut nÃ¥gon som kan elsidan ocksÃ¥! Det blir till att ringa imorgon och hÃ¥lla tummarna pÃ¥ att nÃ¥gon kan komma snabbt.

Nu blir det bastu + KALL dusch i brist på varmvatten :)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Kan du inte köra enbart tillsats??
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kan du inte köra enbart tillsats??

På Nibe Fighter 1215 finns något som heter reservläge. Då kan man köra på elpatron endast för att få värme i huset, dock ej varmvatten. Jag testade detta läge och då löser inte säkringen ut.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Pumpen går att köra som elpanna med både varmvatten och värme. Det gjorde jag i väntan på att hålet skulle borras. Se meny 14. "Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar)......."
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Pumpen går att köra som elpanna med både varmvatten och värme. Det gjorde jag i väntan på att hålet skulle borras. Se meny 14. "Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar)......."

Strålande, det ska jag testa ikväll!

En utmaning kan vara att hos mig smäller ju en säkring direkt och denna ändring gÃ¥r inte att göra när man kör i reservläget. Men efter att säkringen gÃ¥tt sÃ¥ har jag för mig att displayen lyser tills dess att kompressorn försöker gÃ¥ igÃ¥ng och dÃ¥ slocknar allt. Med en trasig säkring sÃ¥ startar  inte maskinen öht.

Så en idé är att jag gör så här:

Stoppa in en ny säkring, starta, säkringen smäller, göra ändringen i menyn, stoppa in en ny säkring och då kanske det fungerar eller så smäller säkringen igen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Om en säkring smäller direkt så är det startkontaktor (K68) eller motorskydd (26) som är trasigt.
De sitter i ordning K68, motorskydd, K69 (eller mjukstart), kompressor.
Det tar 5 minuter innan kompressorn tillåts starta när den startas om.
Så min gissning är att motorskyddet är paj.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Så en idé är att jag gör så här:

Stoppa in en ny säkring, starta, säkringen smäller, göra ändringen i menyn, stoppa in en ny säkring och då kanske det fungerar eller så smäller säkringen igen.

Jag testade ovanstående och verifierade att ändringen var sparad, men säkringen (1 av 3) smällde ändå, precis som tidigare. En skillnad är dock att displayen slocknar efter 5 minuter eftersom kompressorn inte försöker starta och att vattnet sakta blir varmare (både varmvatten och värmevatten). Dock misstänker jag att om jag skulle stänga av pannan nu så startar den inte. Kan det rent av vara dumt att ha bergvärmepumpen igång och körandes på endast 2st 16-säkringar eftersom en säkring trots allt smällde?

Vad säger ni? Tror ni fortfarande att det är fel på startkontaktorn eller motorskydd när jag ställt in att bergvärmepumpen ska köra på elpannedrift?
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 19:49:48 av goldfish »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Men är det inte så att säkringen går pga ett elfel till kompressorn? Om du ställer in VP så att den endast går på elpatronerna så borde inga säkringar ryka.
Men du bör nog se till att du har tre friska säkringar så elpatronerna kan gå på alla faser.. och har du en fas väck så kanske styret till VP går på den fasen...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
OM du känner dig "bekväm" med lite eljobb så kan du koppla ur matningen (tre faser) till kontaktorn med ett motorskydd. Märk upp och isolera trådarna. Nu kan fel på kompressor/mjukstart/kontaktor inte orsaka att säkringen går. Allt sk naturligtvis utföras med stömen avslagen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag testade ovanstående och verifierade att ändringen var sparad, men säkringen (1 av 3) smällde ändå, precis som tidigare. En skillnad är dock att displayen slocknar efter 5 minuter eftersom kompressorn inte försöker starta och att vattnet sakta blir varmare (både varmvatten och värmevatten). Dock misstänker jag att om jag skulle stänga av pannan nu så startar den inte. Kan det rent av vara dumt att ha bergvärmepumpen igång och körandes på endast 2st 16-säkringar eftersom en säkring trots allt smällde?

Vad säger ni? Tror ni fortfarande att det är fel på startkontaktorn eller motorskydd när jag ställt in att bergvärmepumpen ska köra på elpannedrift?

Bergvärmepumpen slocknade helt efter ett tag, så nu får den vara avstängd tills dess att en servicetekniker kommer och kikar på den. Att gå in och skruva och röra känner jag mig inte "bekväm" med :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
På min värmepump finns två kontaktorer och ett motorskydd, de två kontaktorerna drar inte samtidigt.
OM felet sitter i den första kontaktorn så kan säkringen flyga redan innan kompressorn tillåts starta av styret.
Men, rent generellt så finns ju en startfördröjning (kontaktor 2?) som gör att kompressorn inte får spänning de första minuterna efter en uppstart.
Det BORDE alltså inte vara fel på kompressorn om säkringen går direkt man sätter spänning på värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
När jag tänker efter så är jag nog mest inne på att det är motorskyddet som är trasigt.
Startkontaktorn har alltid spänning (bryts bara med arbetsbrytaren).
Motorskyddet får spänning när knappen ställs i läge 1.
I reservläget är startkontaktorn fortfarande frånslagen så om alla säkringar är OK då så återstår bara motorskyddet.

Men sen finns ju risken att kompressorn har pajat och att det är denna som i sin tur bränt motorskyddet pÃ¥ nÃ¥tt sätt.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!