Jag har fått installerat ett utjämningskärl Nibe UKV 100 men förstår inte nyttan. Nu är det så här:
VP är inställd på -120 gradminuter att gå igång på. Om jag justerar för hand till -150 gm går VP igång efter en stund. Varm framledningsvatten (t ex 48 C) pumpas ut och når UKV 100 ingång. Efter en kort stund (2 min) flippar gm till 0 gm och VP stannar. Då har inte varmt vatten nått till utgången av UKV 100 och raddarna har inte fått något. Någon som har en förklaring?
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Rdx skrivet 21 oktober 2015, 20:59:35
Du kan inte gå från -150 till 0 gradminuter på ett par minuter naturligt.  Pumpen stoppar av någon anledning.  Vad har du för temperatur VbIn, VbUt och börvärde när den stoppar?  Och vad är din inställning för VbDiff?

Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: tipo874 skrivet 21 oktober 2015, 21:15:30
Vad har du för VP?

Låter som den bryter på "max diff kompressor", meny 5.1.3 om det är en F1x45.

Och hur är tanken kopplad, 2, 3 eller 4 rör?
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 oktober 2015, 22:46:11
Det låter som du har cirkulationsproblem, kan du logga några starter så kan vi se hur det ter sig?
Ändra loggfilen till en .txt så funkar det fint att spara här.
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Rickard skrivet 22 oktober 2015, 06:25:48
Låter som att det är felkopplat så att du inte får nåt flöde, någon ventil är stängd, eller cirkpumpen har kärvat fast.
Kan även vara fel på någon tempgivare.
Har du någon extern cirkpump eller bara den i värmepumpen inbyggda?
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Rdx skrivet 22 oktober 2015, 08:13:31
Den är kopplad som knäpptank (i serie på framledning med in i topp ut i botten) utan extern cirkpump.
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 oktober 2015, 11:31:01
Jag kollade i en annan tråd och hittade en logg, :dt: ligger runt 12-15 °C så då hjälper ingen knäpptank.
Grejern är att få till flödet, kolla smutsfilter, kolla genom grejerna om det sitter nån ventil nånstans och stryper?
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Rdx skrivet 22 oktober 2015, 11:47:25
Knäpptanken har tydligen varit där från början, så om du hittade en logg så var det nog inkl. knäpptanken.
Titel: SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
Skrivet av: Zenon skrivet 25 oktober 2015, 15:13:00
Hittat felet?