Vad gör detta rör (märkt grön pil) där?
Vattnet verkar ju gå genom pannan i vilket fall eftersom jag ser temperaturen från VP på pannan.
(http://s10.postimage.org/pe6ovhx2x/affafafafasfadfdfafafsdfsdf.jpg)
-
Fråga 2.
Varför ser jag framledningstemperaturen på pannans display?
Varför ska vattnet gå in i pannan också då det kommer från VP och ska ut direkt på radiatorerna?
Då den går på VP+Spets kan jag förstå.
-
Enligt manualen så ska vattnet bara gå via pannan då spets behövs.
Går alltid vattnet via pannan så är det nått fel.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250 (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250)
-
Undra om de vänt shunten fel kanske?
-
Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna? Sc:,h
-
Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna? Sc:,h
Y9 ska reglera värmen till radiatorerna och Y1 ska endast reglera tillskott.
Nackdelen med denna inkoppling är att när Y9 reglerar värmen så skickas uppvärmt vatten direkt tillbaka till värmepumpen. Jag skulle ha en till cirkpump efter Y9 så att det uppvärmda vattnet alltid skickas runt via radiatorerna.
-
Tack! tummenupp
De har definitivt gjort något fel då de kopplade in det.
Nu stängde jag shunten helt, då gick inte vattnet ner i pannan och jag fick mycket bättre temp ut på radiatorerna!
Då spetsvärmen går in, styrs den av kurvan jag ställt i ecologic?
Hur vet ecologic att pelletsbrännaren ska stängas av?
-
Jag förstår inte, även fast vägen förbi pannan är öppen så blir ändå panntemperaturen samma som framledningen från VP. Sc:,h
-
Mer frågor...
Det står i papperen att shunten ska stänga för att vattnet ska gå förbi pannan.
Men i ecologic står det "öppnar" hela tiden.
Varför?
-
Y9 är en växelventil som kör varmvatten (enbart) eller värme (enbart). Y1 är de nya shuntventilen som i varmvattenläge är helt öppen så att allt vatten från Vp går ner genom pannan och upp på andra sidan ventilen. I värmeläge är Y1 helt stängd så allt vatten från Vp går förbi pannan då Vp själv klarar värmebehovet. Då spetsvärme behövs är det mera komplicerat men står i manualen. Y3 är den gamla shunten på den befintliga pannan och skall vara fullt öppen eller borttagen. Att shunten går åt rätt håll kan testas med knapptryck på panelen.
-
Vp går ner genom pannan och upp på andra sidan ventilen. I värmeläge är Y1 helt stängd så allt vatten från Vp går förbi pannan
Exakt, men det står öppnar på panelen fast VP går.
Provar jag köra den i servicemenyn går den åt rätt håll.
-
Då spetsvärmen går in, styrs den av kurvan jag ställt i ecologic?
Ja.
Hur vet ecologic att pelletsbrännaren ska stängas av?
Pelletsbrännaren har väl en egen termostat som stänger av den, och jag tror att Ecologic startar den så snart eltillskott behövs. Sen är det väl nån fördröjningstid innan shunten ska öppna för tillskott.
-
Y9 är en växelventil som kör varmvatten (enbart) eller värme (enbart). Y1 är de nya shuntventilen som i varmvattenläge är helt öppen så att allt vatten från Vp går ner genom pannan och upp på andra sidan ventilen. I värmeläge är Y1 helt stängd så allt vatten från Vp går förbi pannan då Vp själv klarar värmebehovet. Då spetsvärme behövs är det mera komplicerat men står i manualen. Y3 är den gamla shunten på den befintliga pannan och skall vara fullt öppen eller borttagen. Att shunten går åt rätt håll kan testas med knapptryck på panelen.
Men hur vet Ecologic när den ska tillverka varmvatten, det finns ju ingen VV-givare?
Jag kan gicca att B1 givaren kan användas för VV-stopp vid VV-laddning, men hur fattar Ecologic när den ska ställa om shuntarna för VV-laddning? ???
-
det finns ingen återkoppling från shunten till ecologiken så det står öppnar även när ventilen har brutit på gränslägesbrytaren. Varmvatten får göras med elpatronen i vvberadaren i värmeläge om det inte är signal för tillskott och pannan är igång. När det står öppnar när det är värmeläge så behövs tillskott och pannan skall ha signal att köra. Parametern Spets måste stå på Auto.
-
det finns ingen återkoppling från shunten till ecologiken så det står öppnar även när ventilen har brutit på gränslägesbrytaren. Varmvatten får göras med elpatronen i vvberadaren i värmeläge om det inte är signal för tillskott och pannan är igång. När det står öppnar när det är värmeläge så behövs tillskott och pannan skall ha signal att köra. Parametern Spets måste stå på Auto.
Men om jag inte vill köra med spets då? varför stänger inte shunten då?
-
ecologiken väntar sig att temperaturen skall stiga med hjälp av tillskott. Det kommer att bli kallare och kallare i systemet. det finns ingen energi till avfrostning, förångaren fryser till ett isblock vp stannar på Lp. Man måste tillföra den energi som saknas på något vis.
-
Men den går ju så pass högt att den stannar själv för returen når börvärdet, det borde väl betyda den orkar?
-
Aktuellt driftinf. framledning visar temp och börvärde på framledning.
Om Vp stannar på hög retur så är det kanske så att växelventilen är trasig och skickar vatten direkt tillbaka till Vp eller kanske raddarna inte kan lämna ifrån sig värmen i rummen. Kolla tempen på rören i samlingspunkten där returen från Y9 (växelventilen) går ihop med returen från radiatorerna. Röret från Y9 skall vara betydligt kallare än röret från radiatorerna. Är det varmare så är det läckage från Y9.Sedan kan det vara så att Vp temperaturen inte förmår värma huset med den returtemp som uppstår. Kolla då att det inte är okontrollerat flöde i någon radiator
-
Tack för tipsen.
Ja, den "högra" sidan av växelventilen är kall.
Har satt innetempen på 21 grader, det klarar den.
-
kolla också temperaturen över Vp, ca 6-7 grader. Om diffen är för liten sakta ner cirkpumpen och eller stryp någon ventil i flödet
-
menar du diff mellan VP framlednings tempen och framledningstemp efter CP?
Har provat sänka flödet, det hjälper lite.
-
kalla vattnet in nere i Vp - varma vattnet ut från Vp övre röret diff på 6-7 grader. För liten diff gör att Vp uppnår hög retur tidigt, samtidigt som det blir dålig underkylning på köldmediet och därmed lägre COP.
-
aha, hur läser jag av det? På plats ute i pumpen eller kan jag se det i display?
-
då det var -4 grader skickade den ut som mest 40-42°C, nu är det -14 då skickar den ut 40-42 °C Sc:,h
-
in -temp???
-
Vad gör detta rör (märkt grön pil) där?
Vattnet verkar ju gå genom pannan i vilket fall eftersom jag ser temperaturen från VP på pannan.
(http://s10.postimage.org/pe6ovhx2x/affafafafasfadfdfafafsdfsdf.jpg)
Enligt CTC skall gamla shunten i pannan ej användas utan ersättas av en ny extern shunt, det är det är det som du ser och som din pil pekar på.
(Gamla shunten skall stå helt öppen)
-
Fråga 2.
Varför ser jag framledningstemperaturen på pannans display?
Varför ska vattnet gå in i pannan också då det kommer från VP och ska ut direkt på radiatorerna?
Då den går på VP+Spets kan jag förstå.
Genom att det går genom pannan förvärms ditt VV (till aktuell framledningstemp) innan du tar in det i el-beredaren
-
Enligt manualen så ska vattnet bara gå via pannan då spets behövs.
Går alltid vattnet via pannan så är det nått fel.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250 (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250)
Stämmer ej för System 1. Vattnet går alltid genom pannan vid enbart VP drift. Först när spets kopplas in stängs shunten.
-
Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna? Sc:,h
Y1 är shunten, Y9 är en växelventil som stänger av framledningen till radiatorer vid sommardrift
-
Y9 ska reglera värmen till radiatorerna och Y1 ska endast reglera tillskott.
Nackdelen med denna inkoppling är att när Y9 reglerar värmen så skickas uppvärmt vatten direkt tillbaka till värmepumpen. Jag skulle ha en till cirkpump efter Y9 så att det uppvärmda vattnet alltid skickas runt via radiatorerna.
Stämmer inte se inlägg ovan.
-
Men hur vet Ecologic när den ska tillverka varmvatten, det finns ju ingen VV-givare?
Jag kan gicca att B1 givaren kan användas för VV-stopp vid VV-laddning, men hur fattar Ecologic när den ska ställa om shuntarna för VV-laddning? ???
I systemtyp 1 tillverkas inte varmvatten. Vattnet förväms enbart i gamla pannan och spetsas i extern el vvb.
-
Exakt, men det står öppnar på panelen fast VP går.
Provar jag köra den i servicemenyn går den åt rätt håll.
Som sagt detta är helt i sin ordning, i enbart VP drift skall shunten vara helt öppen för att därmed medge förvärmning av VV i gamla pannan
-
Jag har kört med system 1 i snart 6 år nu så har du/ni flera frågor är det bara lägga upp dom så skall jag försöka svara så snabbt jag kan.