« skrivet: 08 december 2010, 08:58:06 »
Hej,

Jag är ny här på forumet efter att precis ha flyttat in i ett hus med en 1210 8,5 kw installerad med bergvärme. Nu har kylan slagit till ordentligt och jag har problem att hålla kåken varm. Alla inställningar är såvitt jag kunnat se enligt fabriksinställningarna. Nedan kommer de data som gällde vid min senaste avläsning:

VB-fram: 41 (55)
VB-retur: 33 (52)
VV-start: 49 (46)
Utetemp: -20
KB-f: 0
KB-r: -5 (-12)
Kurva: 9
VP-starter 16 249
VP-tid 5 660
TS-tid 15 090

Pumpen installerades på våren 2008 enligt den gamla ägaren. Enligt honom var den oanvänd när den installerades. Huset är på 159 + 55 m2 över 2½ plan. Det är byggt 1924, tilläggsisolerat och nya 3-glasfönster. Jag har tyvärr ingen uppgift om borrdjup. Noterbart är också att el-patronen inte slår till trots ovanstående värden (TS-min är fabriksinställd på 300), men jag tycker också att pumpen borde klara en högre framledningstemperatur på egen hand. Jag skulle vara mycket tacksam för några kloka synpunkter på ovanstående information.

M v h

Fredrik

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 09:10:50 »
Hur kan du ha TS-tid pÃ¥ 15090 och bara VP-tid pÃ¥ 5660?  DÃ¥ mÃ¥ste ju kompressorn ha stÃ¥tt still jättelänge nÃ¥gon gÃ¥ng, men förre ägaren kanske körde den som elpanna och borrade lÃ¥ngt senare?

Slår kompressorn någonsin ifrån nu när det är kallt?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad fredrik.hagerfors

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1210-8,5 installerad 2008
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 09:17:31 »
Jag tror som du när det gäller TS-tiden, dvs att han borrat hålet långt senare. Kompressorn har ännu inte slutat gå sen vi flyttade in för ca en vecka sedan.

M v h

Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 09:51:42 »
Tempdiff KB är lite hög.
Prova att öka KB-pumpen ett snäpp.

Annars ser det bra ut, du ska ha alla termostater öppna och styra innetemp med val av framledningskurva.
Om TS inte går på så är det antingen inte tillåtet (tryck 2 ggr på driftvalsknappen så att tillskottslampan blinkar långsamt).
Om detta är gjort kan överhettningsskyddet slagit ifrån, den sitter högt upp på relälortet bakom fronten, tryck in hårt.

-20 ºC ute är rätt kallt så det är inte konstigt att det behövs lite tillskott nu.
Anledningen till att framledningstemp inte stiger mer breror troligen på att huset har stora sektionsradiatorer som avger mycket effekt.
Men var glad för detta, troligen kan du kanske sänka kurvlutningen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fredrik.hagerfors

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1210-8,5 installerad 2008
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 10:27:45 »
Ok, ska ta och ställa upp KB-pumpen. Skönt att framledningstemp verkar vara ok. Jag har relativt många och stora radiatorer och dessutom vattenburen golvvärme i hall + 2 badrum.

Problemet tycks vara TS. Det är tillåtet och jag har dessutom, efter ditt tips, provat att trycka in överhettningsskyddet. TS slår ändå inte till. Kan det vara något annat?

M v h

Fredrik

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 10:56:52 »
Vad står gradminutrarna på då (räkneverket alltså)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad fredrik.hagerfors

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1210-8,5 installerad 2008
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 11:16:24 »
Står på -520 just nu.

M v h

Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 12:32:18 »
Om föregående ägare körde den som elpanna ett bra tag innan han borrade så är det troligt att han har kopplat om elpatron.
Öpnna den lilla svarta luckan innanför nedre panelen och kolla att kablarna till elpatron är inkopplade?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fredrik.hagerfors

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1210-8,5 installerad 2008
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 12:39:34 »
Har kollat nu och alla kablar verkar sitta på plats.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 15:11:18 »
Då är det sannolikt nått som är trasigt, styrkort, relä mm.
Jag tror du får ta hem en elektriker för att kolla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 21:32:16 »
Står på -520 just nu.


Hur många gradminuter krävs för att TS ska gå in?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad fredrik.hagerfors

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1210-8,5 installerad 2008
SV: Problem med Nibe Fighter 1210
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 22:03:04 »
Förmodligen är det nåt trasigt ja. Ska ringa någon firma imorn så får vi se. Jag ställde tom ner TS-min till 50, men utan resultat. Tur att det är 10 grader varmare nu i alla fall.

Tack för alla svar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!