Efter nästan 8 år har det börjat strula med att det droppar vatten ur skvallerröret?
Jag har provat motionera båda säkerhetsventilerna men kan inte avgöra vilken av dom som ev kärvar då båda mynnar ut i samma rör. Det blir nästan 2 liter per dygn!

Tidigare kom det lite vid mycket varmvattenkörning men nu verkar det komma hela tiden men mera när HGV går in.
Kan det va något annat som spökar än ventilerna?
Hur bestämmer jag enklast vilken ventil som kärvar?
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 18:24:32 »
Hur är trycket i systemet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 19:15:52 »
Trycket har alltid legat på ca 0.6, det har alltid sjunkit till det då jag fyllt på ända från att pumpen var ny. Nu fyllde jag på till 1 och efter några timmar är det ca 0,8.

Kan det va så att ventilen vart trasig från början och orkat hålla tryck vi ca 0,6 och nu havererat ännu mer?

Såg nu att den gjorde värme och sprang ner för att kolla hur det såg ut!

Det droppade mycket mera nu, förmodligen för att det är mera tryck i systemet? hetgasen låg på 107c och framledning hgv på 60c.
Är det ventilen vid expansionskärlet som ska bytas då?
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 19:25:09 av dartmogge »
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2016, 07:54:18 »
Är det säk ventilen till vv som läcker igenom så är det helt normalt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2016, 08:50:39 »
Samla upp en del av läckvattnet och titta närmare pÃ¥ det. Om det är tappvarmvatten som läcker, sÃ¥ är det förmodligen fullständigt klart, men om det är vatten frÃ¥n radiatorsystemet sÃ¥ är det förmodligen mer eller mindre svart av magnetit mm.  I tveksamma fall kan man hälla upp läckvattnet i en flaska och lÃ¥ta det stÃ¥ nÃ¥gra dagar för att se om det blir fällning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2016, 11:52:06 »
Hej igen!
Torbjörn:Vattnet är helt klart!

Smurfen:Inte att det blir ca 2 liter per dygn, tidigare kanske det blev 3-4 liter i kvartalet!

Har nu bytt säkerhetsventil på expansionkärlet utan att det slutade droppa >:(! Men nu håller den trycket 1 bar utan att dala ner till ca 0,6 bar, så någon nytta blev det iaf.
Ska byta den andra ventilen dÃ¥ jag tror det är där felet sitter nu, när pannan gör varmvatten sÃ¥ blir det väldigt varmt vid den ventilen sÃ¥ jag tror och hoppas  det är den som kärvar.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2016, 12:32:26 »
2 liter per dygn borde inte vara helt osannolikt men naturligt helt beroende på hur mycket ni använder vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2016, 12:39:40 »
Hej igen!
Har nu bytt även andra säkerhetsventilen och trodde jag löst problemet! Men icke!! Sc:,h
Passade pÃ¥ att gÃ¥ och kolla när ungarna fyllt badkaret och dÃ¥  droppar, nästan (Rinner) ur röret dÃ¥ den gör varmvatten? :(

det var endast ca 50c på framledning vid tillfället av vv produktion & ca 80c i tryckrörert när jag kollade.
Finns det något annat som kan vara orsak att det droppar så mycket nu än tidigare?
Jag köper inte att det är normalt då det är en drastisk ökning mot tidigare.

Tacksam för ideér och svar.

//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2016, 18:07:48 »
Bara stilla undran. Har du monterat rätt säkerhetsventil?  9Bar,120gr. Gamla s.ventilen-typ?
Har du 80gr på VV?
Kanske du behöver en 10Bar säkerhetsventil?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2016, 18:25:45 »
Hej igen!
Har nu bytt även andra säkerhetsventilen och trodde jag löst problemet! Men icke!! Sc:,h
Passade pÃ¥ att gÃ¥ och kolla när ungarna fyllt badkaret och dÃ¥  droppar, nästan (Rinner) ur röret dÃ¥ den gör varmvatten? :(

det var endast ca 50c på framledning vid tillfället av vv produktion & ca 80c i tryckrörert när jag kollade.
Finns det något annat som kan vara orsak att det droppar så mycket nu än tidigare?
Jag köper inte att det är normalt då det är en drastisk ökning mot tidigare.

Tacksam för ideér och svar.

//Mogge
Du har inte fått ny vattenmätare med backventil nyligen ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2016, 18:48:36 »
Hej Jiri!
Jag har likadan ventil som innan 9 bar.

Det var 80c i tryckröret (Hetgastemp) Vid tillfället, alltså inte så mycket som det kan bli.
Det var det som var underligt att det droppade utan att det var fullt tryck iaf?.

Kan man sätta dit en 10 bars ventil utan att riskera andra skador i VP?

Jag börjar fundera om den bygger upp för stort tryck (HGW)för tidigt så det blir över 9 bar långt innan tidigare år?

Jag hade problem med luft i TWS slingan efter installationen och då monterades en avluftningsventil (se foto), kan den ha slutat funka och det blir för högt tryck?

men ser inget ovanligt när jag kollar med ThermIQ.

Smurfen: Ingen ny vattenmätare heller.

//Mogge
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 10:28:01 av dartmogge »
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2016, 20:04:05 »
På avluftaren lossar man den röda propen och släpper ut luften. Själva avluftar huset har flottör.
Avluftaren hör till panna-golvvärme; säkerhetsventil 1,5Bar.Även med en hel del  luft sÃ¥ ska du inte ha nÃ¥gra problem med trycket.
VV- Tillverkning: inkommande kalt vatten(kommunalt) ca 3-4Bar värms upp till ca 60gr därav behov av säkerhetsventil på 9-10Bar.
Du har haft problem med droppande säkerhetsventil på 9Bar förut, så det är inget som hindrar ta till en på 10Bar.
För säkerhets skull kolla med bruksanvisning.
Med vänlig hälsning Jiri
 
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2016, 20:23:23 »
Hej Jiri!
Jag har likadan ventil som innan 9 bar.

Det var 80c i tryckröret (Hetgastemp) Vid tillfället, alltså inte så mycket som det kan bli.
Det var det som var underligt att det droppade utan att det var fullt tryck iaf?.

Kan man sätta dit en 10 bars ventil utan att riskera andra skador i VP?

Jag börjar fundera om den bygger upp för stort tryck (HGW)för tidigt så det blir över 9 bar långt innan tidigare år?

Jag hade problem med luft i HGW slingan efter installationen och då monterades en avluftningsventil (se foto), kan den ha slutat funka och det blir för högt tryck?

men ser inget ovanligt när jag kollar med ThermIQ.

Smurfen: Ingen ny vattenmätare heller.

//Mogge
Luftningen du visar sitter på radiator vattnet och det är vv vattnet som tryck ut i säk ventilen om jag fattat rätt. Vatten expanderar ca 1.5 % i volym om du värmer det från 20 grader till 60 grader och då får det inte plats i beredaren utan läcker ut i säk ventilen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2016, 20:36:00 »
Håller med Smurfen att det är så enkelt. Med nya vanor i VV-behov, den mängden KV (ca15gr) som värms upp under förhållandevis kort stund till ca 60gr ställer till det.
Hur funkar det med någorlunda normalt VV uttag?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2016, 09:46:05 »
Hej igen och tack för alla svar.
Jag har ganska bra koll pÃ¥ vad "Huset" drar! Är lite av en siffernörd  ;)
Jag tänkte till lite när jag läste Jiris rad om nya vanor i VV-behov, ungarna är ju äldre och då blir det mer duschar.

Så jag gick tillbaka och kolla historiken, (Bifogad) där syns ingen ökning av vattenförbrukning (Stadigt 10-11 kb i mån) eller ökning av vv timmar i februari Sc:,h
i Dec-Jan ser jag en lite ökning av VV prod, men det var för ca 2 veckor sedan problemet började och inte dec-jan.

Nu på morgonen har det inte kommit en droppe sedan igår när jag tömde kärlet, ska kolla sedan när den gjort vv.

Min teori är att trycket är högre nu än tidigare vid vv körning? och vad kan då påverka detta? kan det kommit luft i TWS slingan?
//Mogge
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 10:27:37 av dartmogge »
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!