Det har varit lite diskussioner om storleken
här på sidorna har jag sett
. Vi har installerat en Thermia TWS 8 i ett hus byggt 1972 på Åland. Oljeförbrukningen var 4.2 m3 per år.
Nu när det har varit lite kallare kan jag konstatera att tillskottet går på vid -7 grader. Då har vi brine 0 grader in, -3 ut (högsta fart på cirk.pumpen).
Vi använder ett gammalt borrhål med 101 m aktivt hål, det skulle räcka enligt Thermias kalkyler. Men då jag var lite orolig att skicka ner -5 gradigt brine i borrhålet grävde vi som förvärmning 130 m markslinga också i tillägg.
Huset har 175 m2 källare +garage (med 14 grader i) samt bostadsyta 11/2-plan på 205 m2. I nedre plan bytte vi radiatorer till dubbelt större än tidigare (2-raders), i övre plan där det är sovrum har vi gamla raddarna kvar, totalt 27 radiatorer.
Värmekurva 33 grader, och rumsgivare installerade vi efteråt, kör med kompensering 4. Redan i höstas insåg vi att en rumsgivare behövdes, då solen värmde såpass på dagen. Diff på radiatorkretsen har vi 3 grader. Jag har satt gradminuterna för tillskottet till 900, men sakta men säkert hamnar man dit när det som nu varit -10 ute. Som jag ser det, så finns det värme kvar att hämta i marken och berget, men pumpen kanske borde varit ett nummer större
. Nu kommer det att lösa sig ändå, för vi har en öppen spis som vi skall sätta kassett i, som lite tillskott. Mest är det förståss som mysfaktor, för det blir en affär på ca 20.000 kr, det förtjänar man ju aldrig igen. Nu har vi inte så kallt så många dagar i året att tillskottselen gör nåt ekonomiskt (ca 15 spänn i dygnet extra), men lite harmar det ju att man inte tog större pump ändå.
. Tack för en bra site som gett mig mycket info både före och efter värmepumpen.