Författare Ämne: Betydande ökning av energiförbrukningen Nibe 1110 -8,5kW  (läst 965 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jacob80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Jag är ägare av en nibe 1110 -8,5 och hade problem med att växelventilen kärvade. Jag ringde den lokala nibe sevicelämnaren och han bytte ventilen och jag bad honom att också rengöra smutsfiltren på köldbärarsidan. Efter denna service så har min förbrukning ökat markant. Eltillsatsen har denna vinter tickat ca 200h, mot tidigare ca 20. Min förbrukning under december månad var 3500kWh. Jag har tidigare under de tre år vi bott i huset aldrig haft mer en 2400kWh under någon enskild månad. VP uppvisar trots allt inga tecken på felaktigheter. KB-pumpen går på högsta effekt (245W) och delta T på kalla sidan är ca 2 grader. Delta T på varma sidan är ca 7 grader. Kan servicefirman gjort något som påverkar pumpens effekt negativt?

Tacksam för några hypoteser.

Jag kan tillägga att pumpen inte stannat på en vecka och att den orkar upp till VB-fram på ca 33 grader utan tillskott. Varmvatten produktionen fungerar som vanligt.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 20:55:37 av Jacob80 »