Författare Ämne: AnslutningseffektfrÃ¥gor Greenline HT+ C7  (läst 1421 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lilienberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
« skrivet: 09 augusti 2011, 14:39:47 »
Hej!

Tänker installera en HT+ C7 som jag kommit över.
För att förbereda tänkte jag se till att det finns el dragen till platsen där den skall stå.

Nu till problematiken; både i installationsanvisningarna och på pumpen står det 6/9kw.
I installationsavisningen står det att man säkrar upp med 16A för 6kw och 20A för 9kw.
Hur/var väljer jag vilken effekt elpatronen skall använda? Det framgår ingenstans i installationsavisningen.

Jag gissar att 6kw räcker för vårat hus (74+68kvm) vilket vore bekvämt eftersom det räcker med 2,5mm2 kablar till 16A. Borde jag ändå satsa på 9kw och måste jag gå upp på 4mm2 kablage då?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2011, 15:17:04 »

Be din installatör ändra el-patroneffekten till 3 kW (fabriksinställd 6 kW), när han/hon monterar pumpen.
Inställningarna för detta finns i installationsmenyn.


Utloggad Lilienberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2011, 15:19:37 »
Så det är en mjukvaruinställning vi pratar om. Hittade det faktiskt i installationsanvisningen nu:)

Vill man hålla den så låg som möjligt eller?
« Senast ändrad: 09 augusti 2011, 15:29:17 av Lilienberg »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2011, 15:47:12 »

Så det är en mjukvaruinställning vi pratar om. Hittade det faktiskt i installationsanvisningen nu:)

Vill man hålla den så låg som möjligt eller?


Ja! Risken finns att kompressorn släcks ner vid högre effekter.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!