Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 30 juni 2006, 08:18:33 »Temperaturen i botten kan du se i servicemenyn som du når genom att hålla in höger- och vänsterpil samtidigt under ett antal sekunder.
Skrivet av: Porcupine« skrivet: 30 juni 2006, 08:18:33 »Temperaturen i botten kan du se i servicemenyn som du når genom att hålla in höger- och vänsterpil samtidigt under ett antal sekunder.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 29 juni 2006, 21:44:12 »Det sitter två tempgivare i varmvattentanken, den som styr när pumpen ska tillverka varmvatten sitter i botten och har kallare vatten, den du ser i loggen som sitter i toppen och visar tappvattnets temperatur
Skrivet av: Toker« skrivet: 29 juni 2006, 21:10:17 »Hejsan!
Jag har läst "den lille röda", där står det att värmepumpen skall börja tillverka varmvatten då temperaturen sjunkt till 44 grader. Då jag tittar i loggan på varmvattnet har det aldrig varit under 48 grader vid start. Det blir många onödiga starter det. Vaför blir det på detta viset? |
|