« skrivet: 19 december 2008, 08:23:35 »Hej!
Min chofu är nu 4 år gammal och har förutom fläkten till innedelen fungerat bra tills nu.
Nu lägger den av när det blir kallare än ca 3+ ute. Den börjar på en avfrostning och "fastnar" i det läget. Kompressorn matar på, innedelens fläkt står stilla och den kör på kyla inne. Den ligger kvar så tills man stänger av den.
Har mätt upp div givare med normala värden. Misstänker stora kortet ute??
Att få hjälp av citcop är som att dunka huvudet i väggen förutom att det är lite roligare att dunka skallen i väggen
Har någon några ideer eller vet vem man kan fråga?
Förslag till möjliga felorsaker:
1. 4-vägs ventilen kärvar, kör ett par ggr med att manuellt köra värme / kyla efter varann och se om det blir bättre.
2. Oxidation på kontakterna på elplinten i utedelen, bryt ström, lossa kablar som går till 4-vägs ventilen (kolla om det är grön-svart beläggning på blecken) -gör rent, spruta på lite wd-40/5-56 skruva tillbaka kablar och lägg en klick vaselin på som skydd.
3. Reläet som styr 4-vägs ventilen på styrkortet börjar krångla, följ kabeln baklänges från 4-vägarn till styrkortet så du hittar nämnda relä, läs av data på reläet och kolla hur piggarna är, sen går du in på www.Elfa.se och letar rätt på en ersättare, kostar runt 50-80:-, förutsatt att du kan löda på kretskort.