Har du tillgång till ett oscilloskåp?
Då ser du direkt om du har dc över givaren eller något som pulserar.

Du kan ju testa med multimetern på AC-mätning också.
Visar den någon spänning så pulserar det.
Tänkte så. Har ingen oscilloskåp.
Mätte om KBfram. DC 2,1V. AC ingen spänning utom det brus jag ser i närheten av VPn, samma nivå på brus över givaren.



2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
@GDS-Jan
Kan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?

Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.
Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
@GDS-Jan
Kan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?

Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.
Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?

Kan vara sÃ¥, jag har ju ingen köldbärargivare pÃ¥ min pump  ;) men väl en förÃ¥ngningsgivare men den har jag aldrig mätt.

Men det är sant att spänningarna på KBin och KBut är relativa till temperaturen.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Skrev till Nibe och frågade. Fick först samma tabell som du visat, sen när jag frågade mer så fick jag detta, gäller Nibe 1225-8:
Det sitter en 5V U-stabb och efter det sitter det olika resistorer.
VV     3,3   kOhm
LP      3,3   kOhm
VBf   3,3   kOhm
VBr   3,3   kOhm
RUM 200 kOhm
KBf      10 kOhm
KBr      10 kOhm
UTEg   10 kOhm
 Nu ska jag räkna pÃ¥ det, förhoppningsvis är detta förklaringen till avvikelsen i mina mätningar/beräkning av temperaturen!
men vad är LP?

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
spänningen på ingången, menar du över givar ingången eller hur? Tror jag fattar att det är OK om högohmig är massor av gånger serieresistansen1 tummenupp. Kan ju vara bra att dubbelchecka uppgifterna från Nibe!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
LP är antagligen lågtryckspressostat.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten.  Är det den?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten.  Är det den?

Ja
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Skrev till Nibe och frågade. Fick samma tabell som du visat, ....
Här är tabellen, går till 70 grader. ett värde för 50 grader är 1,08kohm istället för 1,06 i ditt inlägg
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.

Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.

R=U/I
Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K.
Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86V
kortslutningströmmen 0,485mA.
Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.
Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd

Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K.
Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86V
kortslutningströmmen 0,485mA.
Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.
Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd

Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?

1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.

4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.
4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
Tack för det.

Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB.
Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB  :dt:. Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden sÃ¥ borde det gÃ¥ att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o retur
Enda haken nu är det varma vädret.

PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 00:22:52 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Tack för det.

Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB.
Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB  :dt:. Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden sÃ¥ borde det gÃ¥ att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o retur
Enda haken nu är det varma vädret.

PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller

 tummenupp

Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
tummenupp

Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
Tack! Sökte själv efter info men hittade det inte.
/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!