ved måling viser Etylenglycol vesken -44 grader frysepunkt..
I manual står det at den bør være -32
noen som vet hvilken konsekvens feil blanding har for drift/økonomi
p.f.t
-
Klippt ur manualen:
"Observera!Använd enbart etylenglykol som frostskyddsmedel för Atria och Atria Duo, blandad så att ett
frysskydd ner till -32±1°C uppnås."
Jag skulle kontakta installatören, och kräva att de gör om och gör rätt.
Jag vet inte säkert, men jag tror att du kan få problem med grejerna i framtiden. :-\
-
Använd helst en refraktometer när du mäter för nogrannhetens skull.
Jag har hört att vätskan blir för seg vid låga temperaturer vid fel blandning, är jättenoga att det blir rätt då brinen kan bli nedåt 30 minusgrader under drift.
-
skall pumpen funka felfritt är det jävligt noga med blandningen vi hade massa strul tills vi började köpa färdigblandat nu går dom klockrent,det skall vara -32 exakt o inget annat om man skall slippa strul