Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: oliven skrivet 22 juli 2010, 09:58:43

Titel: Fråga
Skrivet av: oliven skrivet 22 juli 2010, 09:58:43
Har en thermia värmepump(berg).
Igår på displayen stog det Larm brinepump.
Vad innebär det? Kör på tillsats nu, rörmockaren har semester...
Titel: SV: Fråga
Skrivet av: Remo skrivet 22 juli 2010, 13:13:37
Vet inget om Thermia men det måste innebära någonting med köldbärarpumpen, den kanske har stannat
eller något annat. Det finns säkert någonstans i handboken vad det kan vara. Och det finns säkert också
anvisning hur man kör KB pumpen manuellt alla fall i servicemenyn. Hoppas att någon med Thermia
kunskap läser detta och kan svara bättre VP Oraklet kanske?
Titel: SV: Fråga
Skrivet av: Hjopek skrivet 22 juli 2010, 13:19:50
Och det finns tillräckligt med vätska i nivåkärlet?
Titel: SV: Fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 22 juli 2010, 15:25:12
Det står bara i manualen att det är brine-pumpens interna larm som löst ut. Larmet återställs på röda knappen.

Några tips:
Kolla säkringarna i VP:ns elskåp, brinepumpen har en egen säkring där.
På själva pumpen finns en centrumskruv, man kan lossa denna och hjälpa igång pumpen med en skruvmejsel enligt bifogad bild.