Titel: CIRKPUMP/hastighet
Skrivet av: Ronny 1 skrivet 07 november 2005, 09:43:27
 :) Hej jag hwr wn fundering om vilken hastighet som det är bästa att köra på vid enrörssystem  har en ivt ht+ c9.

kör på hastighet 2 för att klara diff på 7-10 grader mellan utgående vb och ingående vb.

om jag ska höja hast till 3 för att få mindere skillnad mellan vb ut och in. Finns det någon fördel med detta?

Har läst på forum någonstans att detta ska vara bäst ?

av vilken anledning i så fall önskar ett klagörande av detta.

mvh Ronny 1
Titel: SV: CIRKPUMP/hastighet
Skrivet av: Carl N skrivet 07 november 2005, 12:02:58
:) Hej jag hwr wn fundering om vilken hastighet som det är bästa att köra på vid enrörssystem  har en ivt ht+ c9.

kör på hastighet 2 för att klara diff på 7-10 grader mellan utgående vb och ingående vb.

om jag ska höja hast till 3 för att få mindere skillnad mellan vb ut och in. Finns det någon fördel med detta?

Har läst på forum någonstans att detta ska vara bäst ?

av vilken anledning i så fall önskar ett klagörande av detta.

mvh Ronny 1

Det finns mycket skrivet om detta men jag ska försöka sammanfatta:

Har man ett köldmedium med glide (vilket du har) så bör skillnaden på VB in och ut vara större än 5 grader på grund av att annars så riskerar man att inte få fullständig kondensering.

Har du en IVT så har du antagligen 2 st cirkpumpar på varma sidan, en yttre med bypass förbi VP:n som garanterar cirkulation vid VV-laddning. I så fall ska du vara försiktig med att öka interna cirkpumpen, risken finns att du kan får flöde åt fel håll genom bypassen och därmed för hög returtemp till värmepumpen.
Titel: SV: CIRKPUMP/hastighet
Skrivet av: Roland skrivet 07 november 2005, 13:26:37
Nej, det är ingen fördel att öka hastigheten. 

Tänk på att cirkulationspumpen ger praktisk taget samma flöde oavsett vattentemperaturen. Den här årstiden när det inte är så kallt ute och radiatorerna inte är så varma blir därför temperaturskillnaden mellan VBin och VBut mindre än när radiatorerna är ordentligt varma.

Det bästa är att det är "rätt" temperaturskillnad när den största delen av värmen produceras och det blir senare när kylan kommer. Det kan visa sig att läge 1   3 är bäst när kylan kommer. Rättelse, det blev en tankevurpa där.

Oavsett inställningen på cirkulationspumpen gäller Carl N:s råd: Kontrollera att interna cirkulationsflödet är lägre än radiatorkretsens (= bypassledningens temperatur skall vara densamma som radiatorreturens).
Titel: SV: CIRKPUMP/hastighet
Skrivet av: andreashj skrivet 08 november 2005, 14:30:46
En fråga i sammanhanget. Skillnaden på VB in och ut gäller bara när pumpen producerar radiatorvatten? När den stoppat och min bypass snurrar runt vattnet i systemet minskar skillnaden ner till noll för att därefter öka igen vid radiator produktion? Stämmer detta?
/A
Titel: SV: CIRKPUMP/hastighet
Skrivet av: Carl N skrivet 10 november 2005, 14:26:13
En fråga i sammanhanget. Skillnaden på VB in och ut gäller bara när pumpen producerar radiatorvatten? När den stoppat och min bypass snurrar runt vattnet i systemet minskar skillnaden ner till noll för att därefter öka igen vid radiator produktion? Stämmer detta?
/A

Jepp!