Utbytespressostater monteras på serviceuttaget med ett schrader-T. Thumbsup På så vis får man ett nytt serviceuttag på T:et.
Det pyser lite när man skruvar dit det innan det tätar. Gäller att vara lite flink i fingrarna. En fördel är om man låter VP tryckutjämna först om det är nyss den var i drift. Trycket kan va högt annars och då pyser det mer.
Tror inte det pyset ska ha påverkat köldmediemängden nämnvärt. Vet han vad han gjorde när han bytte? Varför?
Kan ju vara något som är på tok i maskinen...
Pumpen löste ut på LP det var pressostaten som var trasig,men han hade problem att få det tätt,tätningen läckte när han skruvade dit den.Pös ganska mycket när han skruvade dit den försökte 5-6 ggr innan han fick det tätt bytte o-ring flera ggr