Författare Ämne: Larm "Värmebärare ut max" GT8  (läst 1735 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Johan.G

  • Gäst
Johan.G
Larm "Värmebärare ut max" GT8
« skrivet: 28 juli 2014, 21:05:46 »
Hej.
Jag har en IVT Greenline HT plus E. Fick detta larm i går och kan inte få bort det ?
Har gjort rent partikelfiltret test kört pumpen manuellt. Men GT8 visar fortfarane 72,1 C och GT2 72,4C samt GT6 72,4C. Detta verkar inte stämma rören känns ju inte ens varma. Är det GT8 som är defekt kanske ? Pumpen ligger i nuläget i "sommarläge" men larmet är kvar..

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2014, 21:21:59 »
När givarna visar ca 72 grader brukar det vara kortslutning pÃ¥ givarna, noll resistans hos givarna ger visning av den temperaturen. I det här fallet är det tre givare som krÃ¥nglar sÃ¥ det kan gärna inte vara fel pÃ¥ givarna. Det bör vara nÃ¥got fel pÃ¥ kretskortet i det här fallet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Johan.G

  • Gäst
Johan.G
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2014, 22:10:03 »
Ok, kretskortet i REGO enheten då eller ?
Jag provade att lossa givar kablen från GT8 ,och samma visa (GT8 72,1C)..

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2014, 09:29:09 »
Det måste vara kretskortet i REGOn om det blir samma visning med givaren bortkopplad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!