Skrivet av: martinw
« skrivet: 09 mars 2010, 12:39:28 »

Ok. offert nummer 2 och 3.

Nibe 1145-12 med 1 borrhål på 234 meter.
158K ink allt (Innan rotavdrag)

IVT (den stora) med 300meter borrhål - 205K

Vad är bäst? dubbla hålen på thermia, eller 1 borrhål?
Skrivet av: martinw
« skrivet: 04 mars 2010, 11:48:32 »

jag tyckte 166k kändes ganska billigt? Men jag kanske är ute och cyklar? Inväntar 2 till offerter.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 mars 2010, 20:04:36 »

Då ligger jag före med c,a 30 monterade ;D  Har 8 pågång om jag har lite tur.
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 03 mars 2010, 16:38:01 »

vp oraklet, det där låter intressant :) monterar själv thermia pumpar, dock endast i egnahemshus nästan, har bara hunnit med 2 robustar..
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 03 mars 2010, 14:37:36 »

Ja såklart 280m, är det tillräckligt?
Då ingår väl ändå påslaget för aktivt bordjupt osv.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 02 mars 2010, 22:59:54 »

Ett 280 meters hål ger nog mer än 2*140 meter pga att med två hål tappar man avståndet till berg i båda hålen och missar den lilla uppvärmningen pga djupare hål som det blir. Å andra sidan borde cirk.pumpen gå lättare med två parallella hål än med ett djupt.

//Magnus
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 mars 2010, 22:37:54 »

Det blir ju 280m om jag fattar rätt.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 02 mars 2010, 22:27:18 »

1st Thermia G2 16W pump.
2st borrhåll 140meter st.

Nu lattjar ju jag bara med IVT men är 140m tillräkligt för den pumpen Oraklet?
Beror ju självklart på behovet men ändå  :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 mars 2010, 21:03:04 »

Det är 3 st robust 42. Och en massa andra grejer :)  Bland annat 2500l VVB ,Frikyla och diverse styr grejer, Det sitter i Märsta på Steningevik konferens.
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 02 mars 2010, 20:45:50 »

lite of topic men, vp oraklet, var har du installerat 3 st diplomater på rad? vad är det för ett slags hus? varför inte robust+ stor vvb?
eller är det robustar? minimalt foto, svårt att se..
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 mars 2010, 20:38:23 »

Låter väl bra tycker jag. Slå till Thumbsup  En sak som är bra om du väljer Thermia är ju att jag finns här som support ;D
Skrivet av: martinw
« skrivet: 02 mars 2010, 16:36:47 »

idag fick jag en klar offert :

1st Thermia G2 16W pump.
2st borrhåll 140meter st.

Komplett med arbete och rubbet 166K (Varav arbete 50 tusen med andra ord kan jag göra rotavdrag på 25 tusen)
141.000 efter rotavdrag.

Bara jag som tycker detta låter billigt? Firman har räknat med att jag idag gör av med 45.000 i värme + 8500. Kalkylen säger att jag skulle spara ca 36.000, vilket jag tar med en stor nypa salt.

Vad tycker du VP?
Skrivet av: martinw
« skrivet: 25 februari 2010, 19:45:33 »

Vilken storlek på pump , hur djupa hål??

Ska få en spec, han sa att det var den stora 16 pumpen.
Vet ej borrhål, ska få offerten, (Han sa 170-180k)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 februari 2010, 16:38:32 »

Vilken storlek på pump , hur djupa hål??
Skrivet av: martinw
« skrivet: 25 februari 2010, 16:35:38 »

fick pris idag på 2 hål samt en G2 från thermia. 175K innan rotavdraget. Låter ganska billigt?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2010, 12:34:10 »

Det är svårt att ge dig ngt pris. Man måste veta mkt mer först. Hur mkt ström har du, med mer. En G2 16 kostar 75000 om du köper den av mig och en robust22 83000. Vet ej vad hålen kostar hos dig. Du kanske kan gräva slang ,men det blir mkt slang. G2 är ju komplett med beredare och tear inte så stor plats. Om du har plats och vill ha det bästa , köp robust. Om du har plats och vill komma lite billigare unda så finns Diplomat Duo, då kan du ta en 300l beredare så får du nog inga problem med VV. Priser på pumpar beror på vad ÅF har för rabatter, finns nog dom som har bättre och sämre än mig. Du kan ju ta en mindre pump och få lite mer tillsats. Det bästa är om du pratar med en inst.

Lycka Till
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 23:54:56 »

Jag ska kolla detta åt dig. Jag postar det imorgon.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 23:53:59 »

Jag kan inget om viessman, men dem är säkert bra. Angående driftskostnad, så beror det ju på hur kallt.  10;an går ju billigare men behöver ju mer tillsats.  Men det känns som att en 10;a blir bra för dig. Man brukar inte dimensioner så högt som en 12:a. 10 blir nog bra oavsett märke.
Skrivet av: martinw
« skrivet: 20 februari 2010, 23:50:44 »

Om  du väljer robust eller G2 16 så blir det dyrt. Tack vare mkt hål. Du kan ta en 12;a, billigare och sen spetsa med FJV

Ca?
Skrivet av: mattematte
« skrivet: 20 februari 2010, 22:31:19 »

Det kan låta lite litet. Jag kommer fram till att en 8kw G2 täcker upp 97.5% av ditt behov. Och skulle behöva tillsats från c.a -6.  Den vill ha 163m aktivt  Och får kb temp vid årsmedel 1,1 plus och - 2,9 vid DUT som hos dig ( om ditt post nr är 57021) är -22. En 10;a med 184m skulle täcka upp 98,8 % och klara sig till - 11.  En 12;a  99,3% och -15. Nu är ditt hus nästan identiskt med min brorsas och han bor i ett köldhål. Han klarar sig till - 15 med en 8:a av typen diplomat (den första diplomaten som kom ut). Så det behöver inte vara helt fel även om det känns lite litet.  Hur har du tänkt att du ska få tillsats? El eller ved. Har du någon styrning på veden?? Det finns ju många sätt att bygga på.  Jag är långt ifrån så duktig som det verkar ;)  Ju mer man lär sig, ju mindre märker man att man kan.


Jag har tänkt att behålla vedpannan (tryckande fläkt Euronom +1500 l tank) och kunna spetsa på med dom kallaste dagarna. Så tänker jag nu , men känner jag mig rätt så kommer jag väl att bli för bekväm för det. Ja mitt nummer är 57021. Jag har ingen styrning till veden idag, men om det blir installation så blir det väl någon styrning , jag vet inte vad det finns för alternativ. Ang vp så fick jag en rekomendation över telefon av en annan termia handlare att jag skulle ha en 12'a och 190 m borra. Men rent spontant så känns det som att en 10'a och ca 190m borra skulle räcka till mig. Hur mycket skillnad blir det på driftkostnaden på ett år jämfört med en 10'a och en 12'a . Har du ngn erfarenhet av Viessman-pumparna , det har visst kommit en ny nu ,Viessman Vitocal 333g som jag har sneglat lite på .
Skrivet av: bclcarlsson
« skrivet: 20 februari 2010, 22:00:29 »



Vp Oraklet, först måste jag beröma dig för din kunnighet inom VP. Jag har en fråga och det är när du är i räknaretagen så kanske du kan tipsa mig om en bra installation (bergvärme).
Förutsättning: Småländska höglandet  utanför Malmbäck. Byggt 1975 efter dåtidens standard
halvdåligt isolerat , vanliga kopplade fönster.2 vuxna 2 barn , inget badkar.
1 1/2 plan m. källare totalt ca:280kvm. 110 kvm bottenplan , 110 kvm källare och 60 kvm övervåning. Källaren värms till ca:15-16 grader nu på vinter . Eldar idag med ved och vet väl ingen direkt åtgång ,jag kör veden på hög. Men jag skulle tro att den ligger på ca:30-35 kbm.
Jag har haft några installatörer här hemma och tittat, men jag tycker att dom har räknat lite lågt på pumpstorlek. En har rekomenderat en Optimum G2 8kw och 155 m borra. Jag vet inte , men jag tycker att det är lite dåligt. Vad tror du???
[/quote]
  Har ett liknande hus till storlek (1/1/2 plan, med källare 264 kvm), byggt -77, skapligt isolerat, 3- glas, hela huset uppvärmt till ca.21 grader, även värme på i källaren sommartid, frikyla i sängkammaren, 8 Kw pump, 149m aktiv borra, lite söder om Växjö. Jag har klarat mig utan tillsats hitills under ca 1,5 år jag har haft VP, även då det varit minus 16-17 grader i snitt några dagar. Det är bra att borra några tiotal meter xtra, kostar i förhållande inte så mycket. Jag är grymt nöjd med VP:n. På detta eminenta forum finns mycket mat nyttigt att läsa från kunniga forummedlemmar, ta dig tid framför skärmen å läs, ställer du frågor, för frågor blir det, får du snabba svar från kunniga personer.
 Novisen *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 21:59:21 »

Om  du väljer robust eller G2 16 så blir det dyrt. Tack vare mkt hål. Du kan ta en 12;a, billigare och sen spetsa med FJV
Skrivet av: martinw
« skrivet: 20 februari 2010, 21:39:30 »

Vad bör detta kosta mig ca? Tack VP.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 21:08:43 »

Det kan låta lite litet. Jag kommer fram till att en 8kw G2 täcker upp 97.5% av ditt behov. Och skulle behöva tillsats från c.a -6.  Den vill ha 163m aktivt  Och får kb temp vid årsmedel 1,1 plus och - 2,9 vid DUT som hos dig ( om ditt post nr är 57021) är -22. En 10;a med 184m skulle täcka upp 98,8 % och klara sig till - 11.  En 12;a  99,3% och -15. Nu är ditt hus nästan identiskt med min brorsas och han bor i ett köldhål. Han klarar sig till - 15 med en 8:a av typen diplomat (den första diplomaten som kom ut). Så det behöver inte vara helt fel även om det känns lite litet.  Hur har du tänkt att du ska få tillsats? El eller ved. Har du någon styrning på veden?? Det finns ju många sätt att bygga på.  Jag är långt ifrån så duktig som det verkar ;)  Ju mer man lär sig, ju mindre märker man att man kan.
Skrivet av: mattematte
« skrivet: 20 februari 2010, 19:54:00 »

En Thermia G2 16 med 2 st 220 meters hål. Då ska du klara dig till - 17 c.a. Du kan också ta en Robust 20 med samma hål så ska du klara dig till -22.  Denna pump är dyrare men har en grym internet styrning och loggning som följer med på köpet. Dessutom så kan du styra nästa vad som helst genom den. Det skiljer c.a 10000 i list pris mellan dem. Men jag skulle inte tveka en sekund på att ta en robust. Den har oxå hetgas som G2 men du måste ju köpa till en beredare för det finns ingen i robusten.

Vp Oraklet, först måste jag beröma dig för din kunnighet inom VP. Jag har en fråga och det är när du är i räknaretagen så kanske du kan tipsa mig om en bra installation (bergvärme).
Förutsättning: Småländska höglandet  utanför Malmbäck. Byggt 1975 efter dåtidens standard
halvdåligt isolerat , vanliga kopplade fönster.2 vuxna 2 barn , inget badkar.
1 1/2 plan m. källare totalt ca:280kvm. 110 kvm bottenplan , 110 kvm källare och 60 kvm övervåning. Källaren värms till ca:15-16 grader nu på vinter . Eldar idag med ved och vet väl ingen direkt åtgång ,jag kör veden på hög. Men jag skulle tro att den ligger på ca:30-35 kbm.
Jag har haft några installatörer här hemma och tittat, men jag tycker att dom har räknat lite lågt på pumpstorlek. En har rekomenderat en Optimum G2 8kw och 155 m borra. Jag vet inte , men jag tycker att det är lite dåligt. Vad tror du???
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 16:39:50 »

En Thermia G2 16 med 2 st 220 meters hål. Då ska du klara dig till - 17 c.a. Du kan också ta en Robust 20 med samma hål så ska du klara dig till -22.  Denna pump är dyrare men har en grym internet styrning och loggning som följer med på köpet. Dessutom så kan du styra nästa vad som helst genom den. Det skiljer c.a 10000 i list pris mellan dem. Men jag skulle inte tveka en sekund på att ta en robust. Den har oxå hetgas som G2 men du måste ju köpa till en beredare för det finns ingen i robusten.
Skrivet av: martinw
« skrivet: 20 februari 2010, 13:48:19 »

Vetlanda
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 februari 2010, 11:06:17 »

Vart bor du så kan jag räkna lite
Skrivet av: martinw
« skrivet: 20 februari 2010, 10:52:23 »

Vad kommer det kosta ca ? (Jo jag har stora gammal element)
Skrivet av: jehu
« skrivet: 20 februari 2010, 05:18:50 »

Jag har ett gammalt hus från tidigt 1900 tal på 300kvm ex källaren (förråd+tvättstuga ca 50kvm)

Vattenburet system med fjärrvärme (tidigare ägaren installerade detta)

Gör enligt fjärrvärmefakturan av med ca 45MVH varje år samt 8500 kwh hushållsel.

Hur stor panna / borrning kommer jag behöva? Vad kommer det kosta ca?
Är solenergi som extra tillskott ett alternativ?

Vi hade ungefär samma utgångsläge som du i förbrukning och storlek på huset.
Förbrukar nu runt 12 MWh per år på husvärme + vv.
Har du som oss stora gamla element så blir det en mkt lyckad investering.
Vi har ett underdimensionerat system, 15 kW och 2 x 150 m låter bättre.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 20 februari 2010, 00:11:13 »

Solenergi är inte intressant för att minska installerad effekt utan bara för att minska elräkningen lite. Om det sedan går att räkna hem extrakostnaden för solfångaren mm när man ändå har värmepump är idag tveksamt, elen måste bli dyrare först ;)

Storlek på värmepump? Med dina ingångsdata på 45000 kWh bör det var tämligen enkelt för leverantörer att lämna offerter. Jag kan gissa på 15kW pump och två borrhål på 150 meter. Det blir inte billigt men sparar minst 30000 kWh varje år om det är rätt gjort. (De offerter du får in kommer att visa på mycket större besparingar men ta det som lite glädjesiffror och säljsnack)

//Magnus
Skrivet av: martinw
« skrivet: 19 februari 2010, 20:18:51 »

Jag har ett gammalt hus från tidigt 1900 tal på 300kvm ex källaren (förråd+tvättstuga ca 50kvm)

Vattenburet system med fjärrvärme (tidigare ägaren installerade detta)

Gör enligt fjärrvärmefakturan av med ca 45MVH varje år samt 8500 kwh hushållsel.

Hur stor panna / borrning kommer jag behöva? Vad kommer det kosta ca?
Är solenergi som extra tillskott ett alternativ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!