Skrivet av: japp
« skrivet: 15 januari 2016, 22:54:10 »Diffen tidigare låg på 2-3 grader. Nu är det 6-7 graders diff och på 7 grader stannar den och larmar. Kör jag bara Brinepumpen är diffen 0 grader. Om det skulle vara luft i kollektorn, hur får jag ut den? Har lyckats hitta kalla cirkulationspumpen och den står på steg 3 redan så jag kan inte höja hastigheten på den.Installatörerna har en cirkulationspump som dom använder för att driva ut luft med samt att fylla på spitblandningen. Samt på högsta punkten ska det finnas en avluftningsventil eller liknande. (gömd under isoleringen )