Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lars skrivet 09 juli 2011, 14:28:24

Titel: PRK koppling på brine vid övergång slang-Cu
Skrivet av: lars skrivet 09 juli 2011, 14:28:24
Mina installatörer håller på som bäst med köldbärarsidan De hade satt en TA PRK 40 med plastmutter vid övergång från slangen från brunnen och kopparledningen. Någon stödhylsa till den tunna slangen såg jag inte till.  Jag har aldrig sett en "vanlig" PRK koppling på det stället förut. Jag är van vi den spciella i mässing. Den var märkt PRK TA 40  2 . Är PRK kopplingen OK?
Titel: SV: PRK koppling på brine vid övergång slang-Cu
Skrivet av: ltfrebac skrivet 09 juli 2011, 16:39:01
Mmm funderar samma sak. Man hör alla möjliga historier om muttrar som spricker pga kylan mm. Vilka PEM-kopplingar är OK eg? Har själv fått Vatette PEM-kopplingar till mina Brine-slangar, är dessa OK (joo med stödhylsa till PEM-sidan).
Titel: SV: PRK koppling på brine vid övergång slang-Cu
Skrivet av: lars skrivet 09 juli 2011, 20:18:31
Skall det alltså finnas en stödhylsa?
Titel: SV: PRK koppling på brine vid övergång slang-Cu
Skrivet av: cougar skrivet 09 juli 2011, 20:28:05
PRK kopplingen är bland dom bättre (och dyraste)  men kopplingar som ska grävas ner ska alltid vara svetsade
Titel: SV: PRK koppling på brine vid övergång slang-Cu
Skrivet av: lars skrivet 09 juli 2011, 20:40:51
Tack cougar. Nu kan jag få en lugn natt.