Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 februari 2007, 18:31:45 »Vilken styr är det ett skåp som sticker ut på fronten eller den jag har med 3 knappar och en display?? Min heter dock Villa classic!
Hög retur kan inte nås vid värmedrift eftersom den jobbar med så låga temperaturer! Eller hur...
Hög returtemp ska va inaktiverat vid vv drift i styrdatorn! Med andra ord det är tillåtet då och några minuter efteråt.
MEN på min villa 75 som installerades i nov 1999 fanns ett fel, det antyddes att det var ett seriefel.
Blockering av hög returtemp funkade inte korrekt, vv körningen funkade, men stannade kompressorn!
Det medförde kompressorstopp efter varje vv körning även om det fanns ett fortsatt värmebehov.
Den stod några minuter och jag har för mig att det stor hög retur i sista menyn i datorn. Den där man växlar mellan driftläge och drifttimmarna.
När jag gick förbi inst och ringde direkt till T fick jag svaret.
Ojjj vi trodde att alla redan var åtgärdade!!!
jag ville ha en ny styr, men tyvärr flyttades returgivaren "utanför" pumpen. Nu känner den aldrig av returtemp vid vv beredning.
Min stod inte så länge men det var minst 5 min. Laddar den vv 2 ggr/timme när man tar vv så står den stilla 10min/60 min det är en rejäl förlust.
Med det där bort byggt blev det stor skillnad på vad pumpen klarade av.
Den här pumpen är ju ungefär lika gammal?? så kanske det kan va felet!!!
Jag gissar att där man skickade in ett initialt "startpapper" där tillverkningsnumret var med kunde Thermia lätt spåra vilka det avsåg, men om inte det kom in då blev det svårare.
Kanske man skickade ut nån servicerapport till inst, men det fick jag aldrig nåt svar på.
Jag har frågat här för jättelänge sen om nån annan hade samma problem, men ingen svarade då!
Är det samma fel, då är det lätt att åtgärda. Samtidigt som Thermia skall stå för det. Det fixades gratis och franco. trots att rätt lång tid gått!
Mycket om lite kanske.. hoppas vi får höra resultatet.
Hög retur kan inte nås vid värmedrift eftersom den jobbar med så låga temperaturer! Eller hur...
Hög returtemp ska va inaktiverat vid vv drift i styrdatorn! Med andra ord det är tillåtet då och några minuter efteråt.
MEN på min villa 75 som installerades i nov 1999 fanns ett fel, det antyddes att det var ett seriefel.
Blockering av hög returtemp funkade inte korrekt, vv körningen funkade, men stannade kompressorn!
Det medförde kompressorstopp efter varje vv körning även om det fanns ett fortsatt värmebehov.
Den stod några minuter och jag har för mig att det stor hög retur i sista menyn i datorn. Den där man växlar mellan driftläge och drifttimmarna.
När jag gick förbi inst och ringde direkt till T fick jag svaret.
Ojjj vi trodde att alla redan var åtgärdade!!!
jag ville ha en ny styr, men tyvärr flyttades returgivaren "utanför" pumpen. Nu känner den aldrig av returtemp vid vv beredning.
Min stod inte så länge men det var minst 5 min. Laddar den vv 2 ggr/timme när man tar vv så står den stilla 10min/60 min det är en rejäl förlust.
Med det där bort byggt blev det stor skillnad på vad pumpen klarade av.
Den här pumpen är ju ungefär lika gammal?? så kanske det kan va felet!!!
Jag gissar att där man skickade in ett initialt "startpapper" där tillverkningsnumret var med kunde Thermia lätt spåra vilka det avsåg, men om inte det kom in då blev det svårare.
Kanske man skickade ut nån servicerapport till inst, men det fick jag aldrig nåt svar på.
Jag har frågat här för jättelänge sen om nån annan hade samma problem, men ingen svarade då!
Är det samma fel, då är det lätt att åtgärda. Samtidigt som Thermia skall stå för det. Det fixades gratis och franco. trots att rätt lång tid gått!
Mycket om lite kanske.. hoppas vi får höra resultatet.