Jag har en IVT luft/vattenpump kopplad till en gammal vedpanna. Eldar ved ca 60 dagar/år. Vill nu byta vedpannan mot en modern panna med ackumulatortankar. Hur skulle ett sådant system kunna se ut??? Jag vill kunna synka pump mot elpatron när jag inte behöver/kan elda. Jag är ytterst tacksam för alla synpunkter. :)
 
Tacksam för svar. Mvh Marcus

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 04 september 2014, 22:14:23 »
Ska du behÃ¥lla LVVP och koppla den mot acktanken? I sÃ¥nna fall sÃ¥ koppla efter denna och ställ en separat elpatron pÃ¥ typ 40  °C http://www.baxi.se/media/89226/02-12-solo-innova-bonus-baxibla-2x750-varmepump.pdf
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Pontiac54

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #2 skrivet: 04 september 2014, 22:29:47 »
Tack för svaret. Jag tänkte koppla LVVP mot en 500l tekniktank som rymmer VVB och elpatron. Jag tänkte utöver detta ha 500x2 l strömsnästankar. Hade det kunnat funka? Är nittiotals strömsnästankar något att ha?

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #3 skrivet: 05 september 2014, 07:20:58 »
Vet många som kör med beg tankar. Isolera dem lite extra bara.
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #4 skrivet: 05 september 2014, 07:48:15 »
Har du rätt styrlåda till din IVT luft/vattenvärmepump så har du redan så du kan koppla in elpatron så den styrs av/på automatiskt när värmepumpen inte orkar.
Finns inbyggt i systemet så du behöver inte extra termostatstyrningar för det.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #5 skrivet: 05 september 2014, 08:44:13 »
Hej,

Kör i princip ett system som du efterfrågar. Denna uppsättning funkar utmärkt.

1) En tank med radiatortempat vatten - ladda topp botten.
2) En tank med förvärmt vatten via dubbla anslutningar på låg nivå till den radiatortempade tanken. Varmvatten slutvärms i toppen av denna tank med elpatronen. Denna tank laddar du även med laddomaten trån pannan.
3) Koppla till en bivalent 4-vägsshunt som i första hand plockar vatten från tank 1) och när det blir riktigt kallt spetsar den från toppen av tank 2).
4) Radiatorretur i botten pÃ¥ bÃ¥de  tank 1) och 2)

Vedpannan har jag använt 1 gång per år de senaste två åren vör att hålla laddomaten i gång.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Pontiac54

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #6 skrivet: 05 september 2014, 08:50:05 »
Tack för kanonfina svar. Jag har rätt styrlåda så då behövs ju ingen extra styrning? Toppen!

Två tankar låter ju smidigt. Hur många liter talar vi om? Av utrymmesskäl blir det bäst för mig 500l. Är det för lite för vedpannan?

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #7 skrivet: 05 september 2014, 14:24:16 »
Jag har 2*500 Liter - kanske inget för en ny vedpanna. Men du kan ju alltid lägga på någon slavtank till som möter effekten, som du sedan nyper av med kulventiler om du inte behöver den.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Pontiac54

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Luft/vattenpump till vedpanna och ackumulatortankar
« Svar #8 skrivet: 06 september 2014, 08:06:46 »
Tack för svar. :) Ja det fÃ¥r nog bli kulventiler kring slavtankar/na. Blir det bäst med 750x2 eller 500x3? Enligt IVT ska värmepumpen arbeta mot max 300l sÃ¥ ena skiktet av en 500-literstank verkar väl bäst? 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!