Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Är det okej att KB ut är varmare än KB in  (läst 4629 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnus.H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« skrivet: 30 november 2006, 21:08:15 »
Hej.

I juni -06 installerades min IVT Greenline HTC6+ och en VBX modul.
Pga den varma hösten har jag bara finjusterat lite och inte heller kollat så mycket.
Men nu har jag upptäckt att KB är lite märklig.
Vid drift är tempen:

Köldbärare in 5,1-6,0.
Köldbärare ut 10-12,3.

Har pratat med installatören och först säger han bergsäkert att det är fel,jag ska ligga 2-3 grader under på utgående. I nästa ändrar han sig och säger att det är helt normalt. Han menar då att VBX höjer tempen på utgående så mycket och det är kanon för mig.

Vad ska jag tro? Varför skicka ner varmare än jag får upp?

Hus: Myresjö 117+67kvm, borrhål 150m totalt, 20m till berg, tidigare energibehov 30000kwh, Umeå.

Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 22:01:07 »
Hej.

I juni -06 installerades min IVT Greenline HTC6+ och en VBX modul.
Pga den varma hösten har jag bara finjusterat lite och inte heller kollat så mycket.
Men nu har jag upptäckt att KB är lite märklig.
Vid drift är tempen:

Köldbärare in 5,1-6,0.
Köldbärare ut 10-12,3.

Har pratat med installatören och först säger han bergsäkert att det är fel,jag ska ligga 2-3 grader under på utgående. I nästa ändrar han sig och säger att det är helt normalt. Han menar då att VBX höjer tempen på utgående så mycket och det är kanon för mig.

Vad ska jag tro? Varför skicka ner varmare än jag får upp?

Hus: Myresjö 117+67kvm, borrhål 150m totalt, 20m till berg, tidigare energibehov 30000kwh, Umeå.



Han pratar i nattmössan.  >:(

Om VBX är korrekt monterad så sitter den på ingående KB. Enda chansen att utgående skulle vara varmare än ingående är om VBX sitter på utgående och att KB-ut givaren sitter efter VBX.

Fast om du läser av KB-givarna då kompressorn står still så kan siffrorna stämma, KB-in givaren sitter då före VBX. Är du säker på att du läste av under drift?

Sen har du fått en för klen VP, är värmebehovet 30 MWh/år så borde du minst ha en 8-9 kW VP. :'(

Är de där 30 MWh inklusive hushållsel är det inte riktigt lika illa.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Magnus.H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 23:21:37 »
Alltså, jag är inte så haj på det här (ska bli) men pumpen går när jag kollar och har gått en stund.
Står kvar där några minuter och temperaturerna ändras inte.
Jag har försökt att läsa mig till detta på forumet men kan inte hitta någon med liknande siffror.
Mycket tacksam för ideer och svar.

Jag var otydlig med engergi behovet där, c:a 24000 +6000 hushållsström.
Jag har inte bott i huset sÃ¥ länge utan gjort ett snitt pÃ¥ tidigare Ã¥rs totala behov, men jag har nog saltat lite för mycket. :D 
Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 00:30:32 »
Förmodligen är bara givarna felkopplade.
Kolla genom att tex koppla bort inkommande givare och se vad displayen säger.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #4 skrivet: 01 december 2006, 07:57:52 »
Du har ju garanti så du behöver inte röra något ring instalatören och be dom fixa det!!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Magnus.H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 18:34:50 »
Jag vet att jag har garanti och har inte tänkt att fippla med något som jag inte har koll på.
Sedan har jag ju pratat med installatören och han säger att den värmer utgående och att siffrorna är mycket bra.
Jag har ingen lust att tvinga hit honom eftersom jag vet inte om det är fel på värdena.
Det skulle bara vara kul att ha lite kött på benen när (om) jag behöver ta ett snack med honom igen.

Är det någon som har eller känner någon som har en VBX eller FML30 och vet ungefär hur mycket den påverkar KB in och ut?

Jag vet inte vad jag ska tro, är det kanon eller kalkon?
Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #6 skrivet: 01 december 2006, 18:37:36 »
Kalkon
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #7 skrivet: 01 december 2006, 18:56:00 »
Nej självklart ska du inte fibbla med något, inte ens om du har koll. Du kan sumpa garantin.
Förstår inte vad som är bra med att värma hålet med vp, upp 1 och ner 2. Ta en direktkontakt med IVT. Jag vet att de vill att det ska gå genom installatörerna, men i det här fallet tror jag att till och med de inser det tokiga.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 19:02:59 »
Jag vet att jag har garanti och har inte tänkt att fippla med något som jag inte har koll på.
Sedan har jag ju pratat med installatören och han säger att den värmer utgående och att siffrorna är mycket bra.
Jag har ingen lust att tvinga hit honom eftersom jag vet inte om det är fel på värdena.
Det skulle bara vara kul att ha lite kött på benen när (om) jag behöver ta ett snack med honom igen.

Är det någon som har eller känner någon som har en VBX eller FML30 och vet ungefär hur mycket den påverkar KB in och ut?

Jag vet inte vad jag ska tro, är det kanon eller kalkon?

Jag har räknat på det där nån gång, en FLM kan höja tempen max 1-2 grader, när kompressorn går ska den sänka brinetemp med minst 2-3 grader. I princip är det omöjligt att få ut mer effekt ur en FLM eller VBX än vad kompressorn tar ut.
« Senast ändrad: 01 december 2006, 19:07:00 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #9 skrivet: 01 december 2006, 19:21:27 »
Den ska värma stigen inte returen!
Så då har han kopplat fel isåfall.
Han försöker snacka sig ur det här tror jag  :o

Men det kan va givarna som sitter fel!

Kan du kolla med en ir termometer!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #10 skrivet: 01 december 2006, 20:15:46 »
även om givarna sitter fel så är 12 ºC aldeles för högt för berg (trots flm).
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #11 skrivet: 01 december 2006, 20:57:16 »
Hade varit intressant att se vad in och ut hade varit utan VBX. Kan man stänga den?
Kommer det fortfarande vara 5 ºC in? Sc:,h
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Magnus.H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #12 skrivet: 02 december 2006, 10:47:39 »
Jag har nu stängt av vbx modulen. Pinsamt att jag inte tänkte på det som första åtgärd. :-[
Ber om ursäkt för det.

Med den avstängd borde det bli normala värden på in och ut. Om inte, är något på tok.

Vill också passa på att tacka alla hjälpsamma forumiter för att ni tar er tid att hjälpa lilla mig.
Hatten av för er alla.

Jag återkommer med resultat.



Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.

Utloggad Magnus.H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #13 skrivet: 02 december 2006, 18:44:34 »
Vbx,n stängde jag av kl.10 idag och har kollat lite nu och då. Resultaten är lite varierande, men håller samma mönster 1 in 2 ut.

I drift, utan Vbx och vid fem tilfällen och samtliga siffror är stabila.

KB in:4,4-5,5
KB ut:11,0-12,5

Ej i drift och utan vbx: KBin 6,9 KBut 16,6.
Vbx får trots allt upp KBin lite, sedan om det är lönsamt i kronor och ören, har jag ingen aning om.

Jag begriper att jag måste ta ett snack med installatören, för något är galet.
Han är tydligen den enda som tycker siffrona är bra.





Myresjöhus -81, enplans 117kvm + 55 biyta, Umeå. Ettrörssystem.
Ivt Greenline ht+c6. VBX modul. Borra 150m 143m aktivt. Tidigare förbrukning 26000 kwh inklusive HH-el.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Är det okej att KB ut är varmare än KB in
« Svar #14 skrivet: 02 december 2006, 21:24:13 »
Skulle tro att kb ut givaren antigen inte har kontakt med röret eller är trasig.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!