Ämnessammanfattning

Skrivet av: Morton
« skrivet: 04 maj 2016, 07:57:46 »

Ok ja jag trodde nog så också ang hastighet på köldbärarpump. Verkar som det är bara att köra på trots kanske något sämre cop? Eftersom allt alla fall funkar ok och bra installation på bvp. Ska läsa av i juni då pump gått ett år exakt ang tillslag kompressor och energi mätning på el o drift totalt. Återkommer då.

Trevlig helg Morton  tummenupp
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 04 maj 2016, 00:21:48 »

Du har kört igång liknande anläggning som min och då brukat få sätta ner brine pumpen. Men hur menar du? Skulle jag sänka hastigheten på brine pumpen eller ?
Morton

Nej med ditt delta skulle du behövt öka flödet. Nu går ju inte det eftersom din pump går på max redan.

Det jag försökte förklara var att. Det brukar hellre vara så att man får sänka flödet vid grunda hål då slingan är kort och har lågt tryckfall.
Kanske var jag otydlig i mitt resonemang??
Mvh
Skrivet av: Morton
« skrivet: 03 maj 2016, 22:06:13 »

Du har kört igång liknande anläggning som min och då brukat få sätta ner brine pumpen. Men hur menar du? Skulle jag sänka hastigheten på brine pumpen eller ?
Morton
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 03 maj 2016, 20:23:10 »

Det jag reagerade lite på var att Deltat ligger mellan 4.6-5,2grader vilket får anses högt med tanke på att borrhålet endast är ca130m och brinepump på max. Givarna verkar stämma eftersom de visar samma när kompressorn inte går.  Men om det gör något? Tja det påverkar naturligtvis verkningsgraden negativt plus då att hålet är lite klent. Men fungerar gör det säkert. Fast kanske inte optimalt.
Har kört igång några liknande anläggningar som din (utbytespumpar) och då brukat få sätta ner brinepumpen lite för att det går för lätt vilket ju har sina nackdelar. Har även kört igång jordvärme anläggningar på 600m som har ett lägre delta än din (som har ca 280meter slang).  Därav mina funderingar  :) men eftersom du har kollat det mesta så är det troligen inget fel. Om slangarna trycks ihop lite vid frysning gör inte så mycket mer än att det går trögare och med högre delta. Det kan även trycka ut brine som sedan när hålet tinat upp blir för lite brine. Och då blir det strul med luft osv. Kan Isåfall lösas med ett exp/tryckkärl. Förstår såklart att det inte bara är att borra ett hål till med kostnaden det medför. Blir lite lång payoff på den 😉 då ska man se det väldigt långsiktigt.  Önskar dig lycka till med valet av en mkt bra VP. Mvh
Skrivet av: Morton
« skrivet: 03 maj 2016, 17:32:28 »

Jag har luftat och och gjort rent filter. Om is eller slangar är hopklämda borde inte mer märkas då? Känns som det funkar bra fast delta är mycket.
Vad göra om slangar är hopklämda? Hade ju högt delta redan vid monteringen. Men jag vet ju inte vad jag hade på gamla pumpen då jag inte hade display så jag kunde avläsa tempen
Morton
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 03 maj 2016, 13:58:03 »

Ok.  Du verkar inte ha tryckkärl på brinekrets utan avluftningskärl som fö. är helt i sin ordning. Om du skulle ha fryst borrhålet en bit så kan det trycka ur brinevätska från säk.ventilen då dessa kärl ej klarar någon större expansion av brine.  Men nivån verkar helt normal. Så ser inte konstigt ut alls.  Men som sagt borde du ha ett lägre delta över köldbäraren. Om det beror på is som trycker ihop slangarna i hålet eller luft i brinekrets?  Skulle även kunna vara smuts i filtret för brine också, eftersom slingan suttit mot en pump sen tidigare och ej är nytt.  För att utesluta is i borrhålet kan man testa att köra brine pumpen på kontinuerlig drift några dygn. Då tinar den upp eventuellt is i hålet när kompressorn står stilla.  Förövrigt installationen mycket bra ut.  :)
Skrivet av: Morton
« skrivet: 03 maj 2016, 12:39:39 »

Bifogar bild anläggning, ja köldbärarpump står på Max.

Mvh Morton
Skrivet av: Kleeman
« skrivet: 03 maj 2016, 11:53:43 »

Hej. Rent spontant så känns Deltat något högt för dina förutsättningar. Men kanske köldbärarpumpen är nedskruvad pga ditt relativt grunda hål. Om den står på max dvs. Fullt åt höger så verkar det i mitt tycke gå trögt på kalla sidan. Du borde köra på ett delta ca 3,5grader vid värmedrift. <35° vilket teoretisk sett inte skulle vara några problem med ditt borrdjup.  Har du ett tryckkärl monterat på brinekrets eller bara det genomskinliga avluftnings kärlet.  Isåfall hur verkar nivån ligga? 
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 03 maj 2016, 07:32:58 »

Både in och ut?

Ja ,både in och ut hade samma värde hos mig. 

När kompressorn går tar det c 12-13 minuter innan kb in börjar sjunka då brinet cirkulerat ett varv då. I det här fallet var det 2 timmar efter varmvattenkörning.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 maj 2016, 06:46:16 »

Både in och ut?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 02 maj 2016, 23:41:51 »

Mitt låg stabilt på +4,2 efter c 12 minuter.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 02 maj 2016, 10:50:46 »

Enl kocken ville han ha en bild på när man kört en kvart på enbart köldbärarpumpen. Hur länge kör man för att kolla temp? Jag körde en halvtimme då hade jag 3 in o 3 ut. Före det kolla jag efter en kvart då var det 2 in o 2 ut. Blir det inte varmare o varmare ju längre man kör? Då blir väl temp inte rättvis.
Med vänlig hälsning, Morton
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 02 maj 2016, 09:29:05 »

Körde enbart min Kb pump i nån timme igår och den låg då på +4.2 , vp har inte gått så mycket i april så hålet har hämtat sig.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 02 maj 2016, 08:01:48 »

Här är mer bilder på lite avläsningar
Bild 1 12 nov
Bild 2 21 nov
Bild 3 9 jan
Bild 4 17 mars
Med vänlig hälsning, Morton
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 maj 2016, 18:41:44 »

Kallast i hålet blir det när som belastningen är som störst och det brukar vara i slutet av januari och hela februari.
Och bor du så att du har rörligt grundvatten kan du plocka ut mycket energi ur hålet år efter år än om du har ett med nästintill stillastående grundvatten, utan att hålet fryser.
Men hög tillrinning i hålet säger inget om rörligheten på vattnet, rörligt grundvatten brukar man ha om man bor i trakter där terrängen "faller undan". Är det ett flackt landskap brukar rörligheten vara  begränsad.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 01 maj 2016, 18:27:45 »

Så då ser det bra ut ok,men är det så att nu är det som kallast i borran ? denna tiden på året.

Liten fundering..
Och då behöver jag inte fundera på om borran fryser?
Verkar ju som det återhämtar sig lite sakta men säkert ang lite varmare i borran. Vi använder ju samma borra till nya pumpen HE C7 ( 130m aktivt ). Allt funkar ok, men som sagt diff typ 4 mellan in o ut. Samt kanske typ kallt borrhål, men vi har bra flöde ang vatten. Tror därför det återhämtar sig snabbt. Är väl bara att köra på, har ställt in hastigheter ang flöden och lufta typ allt jag kan göra. Så borrhål får nog vara kvar utan borra nytt.

Mvh Morton  tummenupp
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 01 maj 2016, 18:19:31 »

Bytte också ut vp (från 10kW fast kondensering till 9kW flytande kondensering) för snart 7 år sedan, borran från 1994 har okänt djup, enl förre ägaren troligen 160m. Jag har som lägst haft c -2 in och -5 ut , i vinter (relativt mild) har det bara gått ner till -0.1 någon dag.  Med -2 in/ -5 ut flera dagar i sträck så vet jag iaf att den inte fryser ihop, nivån i nivåkörlet rör sig bara nå cm upp/ner.

Tror inte du behöver oroa dig för din borra.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 maj 2016, 17:53:12 »

Nu har jag läst om och då är det ju helt plötsligt helt OK  tummenupp
Skrivet av: Morton
« skrivet: 01 maj 2016, 17:20:37 »

står i texten om du läser?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 maj 2016, 17:14:58 »

Om VP-pumpen går och du har samma värde på ut och in så är det nått som inte stämmer. Eller körde du bara CP?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 01 maj 2016, 16:45:03 »

Ok låg då på typ 2gr. Jag trodde man skulle köra lite längre,men då får man väl kanske varmare än det ska va?
Men som sagt jag kolla efter kvart också då låg in o ut på + 2. Givare verkar ok de visar lika alla fall.

Morton
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 maj 2016, 16:33:59 »

Det vore kanske mer intressant med en bild när pumpen har gått en kvart.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 01 maj 2016, 16:31:03 »

Ja nu har jag kört nästan ett år snart med vår nya pump HE C7 inte haft några problem trots ganska kallt dec/jan. El patron gick på när den skulle också. Men vi har ju hela tiden haft ganska kallt borrhål,vi bytte bara pumpen och lät borrhål vara kvar 130 aktivt. Har haft diff mellan in o ut typ 4 gr hela tiden,förutom när det var som kallast ca 5.
Nu borde väl borran va som kallast,skickar lite bilder på temp etc... Känns som den börjar återhämta sig mer o mer. Vid start förra året hade vi +2 in och -1,8 ut.
En bild jag skickar med är körning bara med köldbärar pump i 30 min för att kolla givare o typ borrans temp
Ska man tycka att det är ok?

Med vänlig hälsning, Morton

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!