Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: putte82 skrivet 26 augusti 2016, 19:29:48
-
Trodde min bvp skulle larma när köldbäraren steg över 20, som jag har för mig att det står i manualen. Men det gjorde den inte. Är det en risk att köra varmare kb än 20 grader eller är den tänkta larmfunktionen mer att det skall indikera ett troligt fel snarare än att rädda hårdvaran?
-
Hva er hetgass temp?
-
Trodde min bvp skulle larma när köldbäraren steg över 20, som jag har för mig att det står i manualen.
Hittar inte detta i manualen. dontknow
-
Ev larm kanske beror på att växlarna blir underdimensionerade när vp ger så pass hög effekt men kanske inte skadligt Sc:,h
-
Problemet med för varm brine som kan uppstå är att trycket blir för högt på lågtryckssidan.
Kompressorn går då tyngre eftersom den ska komprimera mer gas för varje slag eller varv.
Uteffekten ökar motsvarande men det som kan hända är att motorskyddet löser ut, om brine-temp blir för hög.
-
Skall jag testa när motorskyddet löser ut och sedan begränsa köldbäraren till den temperaturen minus några graders marginal? Körde 24 grader och det gick bra. Kanske skall nöja mig där?
-
Hei,
Jeg har en sjøvarmepumpe, og det hender at temperatur i sjøen blir opp mot 20 °C. Dersom din varmevekslere fungerer ok, og ikke er full i smuss/magnetitt, så skal det ikke være problem med høy temperatur på brine.
-
Om med "brine" menas alkohollösning (kb-sprit), så är den brandfarlig. Ju varmare desto farligare... så håll koll på vilken blandningsprocent du har för ett antal hundra liter brandfarlig vätska släcker man inte så lätt om det väl tar fyr. :P
-
Jeg bruker Monoetylenglykol (MEG). Den er ikke brennbar
-
Körde 23,9 grader och det gick bra. Skulle vilja kunna köra till 35 grader, för över det så växlas det över till att direktvärma poolen eller huset.
-
Jeg bruker Monoetylenglykol (MEG). Den er ikke brennbar
Ursäkta?!?
Vilken myndighet har gett dig tillstånd att pumpa runt Etyleneglykol, ett rejält giftiga ämne, i en kollektorslang i en sjö? Vad tror du händer i sjön om din slang skulle skadas?
-
ja det kan va det
du får titta i kompressortiverkarens kurvor gällande förångning kondensering.
det finns en anledning till att Copeland eller danfoss bygger in styr som övervakar processen
och stänger driften om den hamnar utanför sitt arbetsområde
cc
-
Ursäkta?!?
Vilken myndighet har gett dig tillstånd att pumpa runt Etyleneglykol, ett rejält giftiga ämne, i en kollektorslang i en sjö? Vad tror du händer i sjön om din slang skulle skadas?
Den är klassad som giftig men inte miljöskadlig så den anses inte värre än vanlig etanol i det avseendet.
-
Den är klassad som giftig men inte miljöskadlig så den anses inte värre än vanlig etanol i det avseendet.
Per O som använder detta bor i Norge...
Det är väl inte godkänt i Sverige? I alla fall inte för bergvärme? Är det andra regler i sjön? Mindre risk att förgifta grundvattnet?
-
Den är klassad som giftig men inte miljöskadlig så den anses inte värre än vanlig etanol i det avseendet.
Märkligt, 1g per kilo kroppsvikt är ju dödlig dos för en människa och jag råkade skvätta ut en halv deciliter etylenglykolblandning från bilen på gräsmattan en gång, gräset dog på en fotbollsstor fläck och i flera år efteråt var det en bar jordfläck innan omgivande gräs sakta började växa in på området igen. Sprit känns som rena hälsomedlet jämförelsevis, för att inte säga popylenglykol som är matklassat. Sen bryts e-glykol för all del ner i naturen, men den initiala skadan kan ju bli ganska allvarlig om 2-300liter läcker ut. Mest lite förvånad över användning i ett så lättskadat system som sjövärme.
-
Etylenglykol bryts ner snabbt och är ofarlig för vattenlevande organismer.
-
Läser man SDS:n så finns inte piktogrammet för miljöskadligt med, det står också under punkt 12.2 att den är lätt biologiskt nerbrytbar.
Dock ska utsläpp undvikas (6.2).
I Sverge är det upp till varje kommun att besluta vilken köldbärartilsats som får användas och de flesta har väldigt tydliga regler om vad som får användas, MEG är oftast inte med där.
http://www.holmberg.se/upload/product/files/sdb-monoetylenglykol-meg-swe-2013-11-19---539.pdf
-
Hei,
Det er normalt å bruke glycol i KB i Norge. Jeg antar dere har et annet fokus i Sverige på dette. Dere tar gjerne drikkevann fra grunnvannet?