Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Trimma värmepump lite till?  (läst 9935 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Trimma värmepump lite till?
« skrivet: 03 februari 2014, 17:17:25 »
Hej.

Nibe 1225-8 årsmodell 2008. Har GMstart inställt på -125GM. Värmekurva 6 -2
Jag har just kollat en värmekörning.
Utetemp -2 °C, VB bör 30 °C.  (FÃ¥r dÃ¥ typ 16-17 starter/dygn)
Vid slutet när GM=0 så var Vbf 38 °C och VBr 30 °C.
KB delta 3K i början av körningen 2K i slutet.

Finns det någon inställning i min maskin som begränsar Vbf över börvärdet?
Jag tänker mig att man tillåter t.ex max 4-5 grader över börvärdet och på så sätt får längre och effektivare körning, dvs lite högre COP och längre körtid.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 17:24:11 »
PÃ¥ 1245 heter det max diff framledning kanske finns pÃ¥ äldre ocksÃ¥. Men begränsar du tempen över bör fÃ¥r du ju kortare körning  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 17:31:24 »
om du ökar värdet (säg från -125 till -80GM för start) så kommer du få det resultatet du nämner. Men då kommer du som smurfen påpekar få många fler starter per dygn.

Max diff, eller hysteres som det också kallas, är inget bra alternativ tycker jag. Det ska man använda som en övre gräns om exempelvis termostater eller annat stryper. Det sätter gradminuterna/kurva ur spel om det används aktivt.

Riktmärket vi brukar prata om är att tillÃ¥ta den gÃ¥ lika högt över bör som man har i diff pÃ¥ varma sidan. SÃ¥ om du har 8 graders diff mellan fram och retur sÃ¥ kan du lÃ¥ta den gÃ¥ 8 grader över bör vid slutet av körningen. DÃ¥ skulle jag ställa max-diff pÃ¥ 10 grader. (sÃ¥ vida du inte har stort behov av elpatron). 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 17:43:22 »
Tack båda två.
1)Jag hittar igen inställning för max diff VBbör-VBfram i min manual, eller är det denna (bild)?
2)jag tänkte att få VP att ligga kvar och köra vidare med VBf=VBbör+4 °C men ni menar att det skulle stoppa körningen?
EP har jag avställd, den behövs inte.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 17:56:19 »
Du är nog inne på rätt ställe men det kan vara så att kompressorn tvångs startas om rätt värde uppnås inte bara stoppas det är inte så på 1245 men kan vara så på andra modeller. Du kan inte tvinga vp att jobba max 4 grader över börvärde den kan endast stoppa kompressorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 17:58:46 »
om du ökar värdet (säg från -125 till -80GM för start) så kommer du få det resultatet du nämner. Men då kommer du som smurfen påpekar få många fler starter per dygn.
Fattar.
Så då skulle en volymtank kombinerat med ökning av GMstart från -125 till -60t.ex ge mindre hysteres och därmed effektivare värmpumpning? Volymtanken anpassad så att antalet starter bibehålls..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 18:05:39 »
Kanske lite men om vp värmer mindre över börvärde så startar den också närmare börvärde så länge du håller dig runt 8 grader över bör med ok antal start stopp kan du nog vara nöjd. Jag har min max diff framledning ställd på 6 grader men så högt över bör går den normalt inte.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2014, 19:32:22 »
Hur stor volym har du i systemet?  Eller hur mÃ¥nga kW/liter..
Ditt värmebehov gissar jag är liknande mitt eftersom du har en 8kW maskin.

PS. Tvångsstyrning mot en diff innebär alltså både start och stopp vid avikkelse lika med +/- max diff från VBbör? DS
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 19:35:38 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2014, 19:50:37 »
Har nog runt 2200 liter i systemet en 500 liters tank som vp är kopplad mot samt 2 st 750 liters tankar alla 3 tankarna är parallell kopplade. På 1245 kan inte kompressorn tvångs startas pga avvikelse endast stoppas vet inte hur det är på din men det borde kunna funka lika.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2014, 20:14:30 »
Jag tror jag ska glömma den jämförelsen tummenupp
Har typ 140liter.
Med -125gm startar min VP t.ex 15ggr/dygn och gÃ¥r 60% av tiden.  VB :dt: 8K
Vad ger fördubblad volym i systemet utan ändring av inställningar och samma värmebehov?
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 20:16:11 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2014, 20:24:56 »
Bra fråga men tar du 140 liter vatten till räknar med en skillnad på 12 grader mellan när vp startar resp stoppar så fyller man tanken med ca 2 kw värme som man kan ta ut senare. Nyttjar nog inte riktigt hela min volym jag heller vid vp drift men den räcker till bra och vid eldning behövs den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2014, 20:31:26 »
Arbetstank? Sc:,h
Jag tänkte på volymtank...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2014, 20:33:24 »
Ja du fyller även en volymtank med värme som du senare tar ur den eller hur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2014, 20:34:45 »
1-0 tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Trimma värmepump lite till?
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2014, 22:24:35 »
Arbetstanken skiljer sig så till vida att den tar det som inte radiatorsystemet tar för stunden.

Hur mycket radiatorsystemet tar beror på flödet och framledningstemperaturen.

Trots att du har olika flöden når du någonstans en balanspunkt, så vida inte radiatorernas kapacitet att avge värme understiger värmepumpens maximala effektavgivning.

Vi säger att du har 0,25 lps på systemsidan och 0,5 lps på VP sidan. Vid 50 grader i framledning har du 10K resp 5K.
Som ett exempel.


Volymtanken tar allt men ger systemet en typ av fördröjning eller ökad tröghet något som kan vara nog så viktigt i många anläggningar. Allt beror på behov och önskemål och rätt systemlösning väljs utifrån detta.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!