Författare Ämne: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat  (läst 7450 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« skrivet: 11 november 2008, 20:59:52 »
Hej

Tänkte jag skulle få lite hjälp med hur jag ska koppla ihop detta (se bifogad skiss)
för att kunna återladda markkollektorerna sommartid med överskottsvärme och samtidigt kunna få passiv kyla till till-luften via varmvattenbatteriet?

Tack på förhand

/Jimmy

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 21:11:58 »
2 t-rör på inkommande till vp. Imellan t-rören en backventil samt en cirkpump på tilloppet till Herun
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 22:53:25 »
Tack för svaret :) Lite osäker på hur du menar bara, är detta rätt?

m.v.h Jimmy

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #3 skrivet: 12 november 2008, 07:22:36 »
Hej

Låt anslutningarna på ditt kylbatteri byta plats med varandra så blir detta rätt.

Men betänk att nu får du kyla och ingen värme i ditt batteri men det är väl så du vill ha det.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #4 skrivet: 12 november 2008, 15:52:08 »
Så här till t.o.m va?...att man kopplar på utgående för att få så kallt som möjligt och för att kunna återladda kollektorerna...och varför ska jag ha denna backventil? är jag helt ute och cyklar i så fall får någon gärna förklara lite mer ingående hur det funkar :) sen ska ju bara detta vara på sommaren eller så då måste man stänga av cirkulationspumpen på vintern eller?

Tusen tack för hjälpen hur som helst

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #5 skrivet: 12 november 2008, 17:39:15 »
Herun kanske kan styra cirk.pumpen??
Backventilen behövs annars går det bara runt genom t-styckerna å upp till Herun och inte ner i borrhålet, det tar ju alltid den kortaste vägen.
Om du behöver kyla till Herun sommartid tar då på returen istället, vp går ju aldrig då och värm spriten innan vp istället. Ngn bättre återladdning får man väl knappast på utgående.Kylan kommer räcka till ändå för ditt behov
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #6 skrivet: 12 november 2008, 19:46:13 »
Så här till t.o.m va?...att man kopplar på utgående för att få så kallt som möjligt och för att kunna återladda kollektorerna...och varför ska jag ha denna backventil? är jag helt ute och cyklar i så fall får någon gärna förklara lite mer ingående hur det funkar :) sen ska ju bara detta vara på sommaren eller så då måste man stänga av cirkulationspumpen på vintern eller?

Tusen tack för hjälpen hur som helst

Nu har du kopplat så att om VP startar får du riktigt kallt vatten upp till kylbatteriet.
Backventilen är där för att tvinga vattnet runt i din jordslinga och hindra vattnet att ta kortaste vägen.
En enkel termostat i huset kannu användas för att styra pumpen

En annan undring. Jordvärme ger inte lika mycket kyla som berg.
Det beror på var du bor.
Richard har jordvärme samt kyla men han bor i norr samt använder VP för att värma sin pool på sommaren

Mvh
Tony
« Senast ändrad: 12 november 2008, 19:51:39 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #7 skrivet: 12 november 2008, 20:21:06 »
Hej igen!

Pratade med en guru idag och han sa att jag skulle göra som denna ritning visar, alltså sätta kylvattenbatteriet INNAN Herun, så att jag får en förvärmning på vintern samt kylning och återladdning på sommaren...

Sen måste det listas ut hur denna cirkulationspump ska styras (för den ska väl inte stå och gå hela tiden väl?)

LÃ¥t oss säga att jag kör med kaminen en ljummen vinterdag (den strÃ¥lningsvärmen är ju projekterad att sugas upp i en frÃ¥nluftsventil)  + att Herun förvärms av kollektorerna, kan det inte bli en jävla massa "överskottsvärme"? Ã¥terladdas kollektorerna dÃ¥ eller ska man ha en arbetstank eller nÃ¥t, vilket i.o.f inte är fel i.o.m att jag har golvvärme överallt?

Tack för svaren förresten, intressant om det gick att få en styrning från Herun...ska kolla upp det :)

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #8 skrivet: 12 november 2008, 20:32:22 »
Jo visst är det så att Herun verkar ha styrningar för detta...2 st förövrigt, 1 för cirkulationspump värmevatten (P1) och 1 för cirkulationspump kallvatten (P2) då man kan ha både värmebatteri och kylbatteri installerat.

Då måste det ju gå att parallellkoppla de två styrningarna till 1 st cirkulationspump, för när den vill ha värmetillskott (styrning 1) tycker den ju att inluften är FÖR kall för att jag ska kunna få den värme jag önskar, och vise versa (styrning 2)

eller vad tror ni, det stog också att den hade styrning för att styra kylvatten från ex. borrhåll, det är väl antagligen styrning 2 de menar då eller?

http://conditionery.ru/files/doc/Bruksanvisning_Ostberg_utg3_HERU_S_sveng.pdf
« Senast ändrad: 12 november 2008, 20:37:37 av Pejida »

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #9 skrivet: 12 november 2008, 21:12:19 »
Hej igen!

Pratade med en guru idag och han sa att jag skulle göra som denna ritning visar, alltså sätta kylvattenbatteriet INNAN Herun, så att jag får en förvärmning på vintern samt kylning och återladdning på sommaren...

Tack för svaren förresten, intressant om det gick att få en styrning från Herun...ska kolla upp det :)
Hej

Antag utetemp -10 Det innebär att det uppvärmda brinet ska kylas av tillluftflödet. Heru har väl en vvx som ska göra detta.
(Värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 84%.)
Hur som helst så innebär det att din VP får jobba hårdare eftersom brinet har blivit nedkylt.

Sorry  Jag tror inte pÃ¥ din Guru!!

Det var väl kyla som du vill ha på sommaren ?
Om du vill ha kyla så sätt den efter heru!

Mvh
Tony
« Senast ändrad: 12 november 2008, 21:14:26 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #10 skrivet: 12 november 2008, 23:10:55 »
hmmm...

Kylan borde ju bli den samma oavsett om man sätter den innan eller efter då den inte värmeväxlar om jag vil ha kallare, men som du säger kyls ju brinet ner om man vill ha ut värme om man sätter den INNAN Heru, men sätter man den däremot EFTER så kyls ju istället TILL-luften ner av den kalla brinen...

Slutsats: Sätter jag batteriet FÖRE Heru sÃ¥ förvärmer jag TILL-luften men lÃ¥ter VP arbeta hÃ¥rdare, sätter jag batteriet EFTER Heru sÃ¥  kyler jag TILL-luften vilket lika gärna kan kvitta...

Kan man inte ha ett varmvattenbatteri OCKSÅ som får sitt varmvatten från returen på golvvärmeslingan? (enligt denna skiss)
Den temperaturen borde ju ligga på mer än 20 grader i alla fall eller?

Då kan jag ju ge de bägge cirkulationspumparna en varsin styrning från Herun också :)...frågan är om jag inte behöver en styrventil som stängs efter cirkulationspumpen också när det inte ska gå värme dit eller stryps flödet när cirkulationspumpen stannar?


Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #11 skrivet: 13 november 2008, 19:40:17 »
Hej

I Pejida inlägg så har du Heru installationsanvisningar.
Läs den först sen kan vi diskutera.
Dina tankar tror jag börjar gå åt många olika håll just nu. ;)

Läs den och beskriv sen exakt vad du vill Heru ska göra och samma sak för VP samt kyl batteri.
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 13 november 2008, 19:42:33 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Pejida

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #12 skrivet: 13 november 2008, 19:58:58 »
Hehe...Jo du har nog rätt  :D...som amatör är det nog väldigt lätt att sväva iväg i tankarna, man blir ivrig att fÃ¥ ett svar pÃ¥ funderingarna o.s.v

Men jag vet följande:

1. Jag har en värmepump med kollektorer som ska ge mig den värme jag vill ha från golvvärmen via termostater i varje rum.

2. Jag har ett luftbehandlingsaggregat som ska ge mig tempererad luft via ventiler i taket (vilket redan där är dundermycket skönare än kalldrag från alla fönster)

3. Jag har en liten täljstenskamin som jag ska elda i när jag känner för det, vilket kommer bli ofta om jag känner mig själv och min sambo :) HÖG mysfaktor  ;)

4. Att mitt luftbehandlingsaggregat behöver hjälp att kyla luften på sommaren så då har jag köpt ett kylvattenbatteri som jag hoppas ska kunna lösa det problemet till en viss grad.

Sen hur man fÃ¥r ihop allting sÃ¥ det blir sÃ¥ bra det KAN bli...det vet jag inte däremot  :P

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #13 skrivet: 13 november 2008, 20:48:38 »
Hehe...Jo du har nog rätt  :D...som amatör är det nog väldigt lätt att sväva iväg i tankarna, man blir ivrig att fÃ¥ ett svar pÃ¥ funderingarna o.s.v

Men jag vet följande:

1. Jag har en värmepump med kollektorer som ska ge mig den värme jag vill ha från golvvärmen via termostater i varje rum.

Som du kanske redan vet så är det bättre att köra golvvärmen utan termostater. Stryp in hela golvvärmekretsen så får du en billigare drift på VP

2. Jag har ett luftbehandlingsaggregat som ska ge mig tempererad luft via ventiler i taket (vilket redan där är dundermycket skönare än kalldrag från alla fönster)

Låter jättebra. Själv har jag självdrag och småsvär över detta.

3. Jag har en liten täljstenskamin som jag ska elda i när jag känner för det, vilket kommer bli ofta om jag känner mig själv och min sambo :) HÖG mysfaktor  ;)

Jag hoppas att du har en rumsgivare till din VP så att den tar det lugnt med värmeproduktionen när du eldar

4. Att mitt luftbehandlingsaggregat behöver hjälp att kyla luften på sommaren så då har jag köpt ett kylvattenbatteri som jag hoppas ska kunna lösa det problemet till en viss grad.

Då ska du placera ditt kylbatteri efter Heru och låta heru styra cirkpumpen. Det som är viktigt är att du har jordvärmeslang och inte bergvärme. Det innebär att kyleffekten blir låg på sommaren om du inte bor norrut.
Koppla alltså utgående köldbärarerör från VP med ett avstick upp mot CP som ska kopplas in i kylbatteriet närmast utgående luft. ( Alltså motströmskopplat. Från kylbatteriet kommer du ner på samma ledning med nu efter backventilen.Med denna koppling så får du det kallaste vattnet när VP jobbar annars blir det samma som du har i din markslinga


Sen hur man fÃ¥r ihop allting sÃ¥ det blir sÃ¥ bra det KAN bli...det vet jag inte däremot  :P

Hej

Se mina kommentarer i rött
Mvh
Tony   :)
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur koppla IVT C7 pump mot HERU luftbehandlingsaggregat
« Svar #14 skrivet: 13 november 2008, 21:19:14 »

Då ska du placera ditt kylbatteri efter Heru och låta heru styra cirkpumpen. Det som är viktigt är att du har jordvärmeslang och inte bergvärme. Det innebär att kyleffekten blir låg på sommaren om du inte bor norrut.



Tvärtom menar du väl? Alltså bergvärme om man vill ha kall köldbärare sommartid.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!